Изменил схему с учетом высказанных выше советов. Дифы думаю можно оставить? Они уже куплены, неохото все сдавать, да и хуже от отдельных линий врятли будет. Автоматы, защищающие розетки и освещение, не распределял по УЗО. Позже подумаю, прикину чтоб равномерно нагрузка была. Буду рад вашей критике =) Введите описание изображения

0
Программист
Программист
Местный

Регистрация: 30.12.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 532

10.12.2015 в 02:23:21

Ввод не слабоват? У Вас входной автомат 63 ампера, а ввод в квартиру - кабель-шестёрка, он в районе 50 ампер. Получается, кабель уже будет в перегрузе греться, а автомат и не почешется (плюс он не сразу отключится и на 63-амперной нагрузке, см. допуски в паспорте). Я бы поставил вводной 3х10, спокойней спать будет. Разбивка на УЗО - если по феншую, сумма автоматов должна быть не больше мощности УЗО, т.к. УЗО - не защитный автомат, от перегрузки не отключится, а сгорит. Вот что пишет Электрошаман, он же Маг, он же Cs-Cs http://cs-cs.net/uzo-view, пункт "Подключение УЗО"

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

10.12.2015 в 02:36:47

Ввод не слабоват? У Вас входной автомат 63 ампера, а ввод в квартиру - кабель-шестёрка, он в районе 50 ампер.

6мм2 = 32А под АВ

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.12.2015 в 02:57:14

Кабель дааа) 10 мм.кв. меди -минимум! Общее селективное УЗО 100мА нужно) На лоджию бы своё УЗО. Дифы заменить на АВ+УЗО. В любом случае щиток взять с запасом).

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.12.2015 в 09:18:58

Программист написал: Ввод не слабоват? У Вас входной автомат 63 ампера, а ввод в квартиру - кабель-шестёрка, он в районе 50 ампер. Получается, кабель уже будет в перегрузе греться, а автомат и не почешется (плюс он не сразу отключится и на 63-амперной нагрузке, см. допуски в паспорте). Я бы поставил вводной 3х10, спокойней спать будет. Разбивка на УЗО - если по феншую, сумма автоматов должна быть не больше мощности УЗО, т.к. УЗО - не защитный автомат, от перегрузки не отключится, а сгорит. Вот что пишет Электрошаман, он же Маг, он же Cs-Cs http://cs-cs.net/uzo-view, пункт "Подключение УЗО"

Не морочьте ТС голову с феншуями и магами,ничего у него не сгорит.

0
olegaa2
olegaa2
Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

10.12.2015 в 10:12:25

ebf написал: Не морочьте ТС голову с феншуями и магами,ничего у него не сгорит.

Аминь! :)

0
doberman_199
doberman_199
Местный

Регистрация: 19.05.2013

Можайск

Сообщений: 120

10.12.2015 в 13:21:59

УЗО не куплены еще, это не проблема, приобрету 63А, хотя не представляю как можно включить одновременно всю нагрузку, чтоб было более 40А :) Что делать с вводом даже не знаю, он проложен под коридорной стяжкой, а колхозить в кабель-канале по коридору врятли разрешат (общедомовая собственность и тд и тп). Как я уже писал выше, сечение замерил микрометром, вышло 7.5 мм2 (над 10-кой наверное так производители поиздевались). Может быть всё-таки пойдет такое сочетание ввод 7.5 мм2 - АВ 50А ?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.12.2015 в 13:39:18

doberman_199 написал: УЗО не куплены еще, это не проблема, приобрету 63А, хотя не представляю как можно включить одновременно всю нагрузку, чтоб было более 40А :) Что делать с вводом даже не знаю, он проложен под коридорной стяжкой, а колхозить в кабель-канале по коридору врятли разрешат (общедомовая собственность и тд и тп). Как я уже писал выше, сечение замерил микрометром, вышло 7.5 мм2 (над 10-кой наверное так производители поиздевались). Может быть всё-таки пойдет такое сочетание ввод 7.5 мм2 - АВ 50А ?

http://www.arebor-energie.fr/encyclopedie/index.php?title=Fichier:Tableau_choix_section_220VAC.jpeg Посмотрите табличку и всё поймёте.

0
doberman_199
doberman_199
Местный

Регистрация: 19.05.2013

Можайск

Сообщений: 120

10.12.2015 в 14:11:54

ebf написал:

doberman_199 написал: УЗО не куплены еще, это не проблема, приобрету 63А, хотя не представляю как можно включить одновременно всю нагрузку, чтоб было более 40А :) Что делать с вводом даже не знаю, он проложен под коридорной стяжкой, а колхозить в кабель-канале по коридору врятли разрешат (общедомовая собственность и тд и тп). Как я уже писал выше, сечение замерил микрометром, вышло 7.5 мм2 (над 10-кой наверное так производители поиздевались). Может быть всё-таки пойдет такое сочетание ввод 7.5 мм2 - АВ 50А ?

http://www.arebor-energie.fr/encyclopedie/index.php?title=Fichier:Tableau_choix_section_220VAC.jpeg Посмотрите табличку и всё поймёте.

может я что-то не понял, но вроде бы по этой табличке все нормально.....если для АВ 50А брать 1.45*50=72.5А, 10 метров до подъездного щитка, то судя по таблице 6 мм2. Поправьте пожалуйста, если ошибаюсь.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.12.2015 в 14:31:36

doberman_199 написал: Поправьте пожалуйста, если ошибаюсь.

Не ошибаетесь.При вашей длине хватит

0
doberman_199
doberman_199
Местный

Регистрация: 19.05.2013

Можайск

Сообщений: 120

10.12.2015 в 15:14:20

ebf написал:

doberman_199 написал: Поправьте пожалуйста, если ошибаюсь.

Не ошибаетесь.При вашей длине хватит

тем более у меня сечение выше 6мм2, а чего все тогда пугаете меня магами, шаманами и прочими :) :)

0