ebf написал: Я не хочу просто разводить диспут на эту тему.Себе сделал ВН-Счётчик-ВА-УЗО и тд.Многие делают по другому меняя местами ВН С ВА

вот мне и хочется узнать хоть одно мнение насчет этого, почему надо так или эдак) почитал разные сайты, везде тоже по-разному пишут

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.12.2015 в 20:38:56

ПУЭ 7 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

0
doberman_199
doberman_199
Местный

Регистрация: 19.05.2013

Можайск

Сообщений: 120

10.12.2015 в 20:49:03

ebf написал: ПУЭ 7 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Спасибо, сам даже не додумался в пуэ залезть. Но тут не прописано что именно ставить, АВ тоже же коммутационный аппарат

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.12.2015 в 20:51:40

doberman_199 написал: не пойму почему советуют наоборот.

Потому что коммутационный аппарат это https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82

0
doberman_199
doberman_199
Местный

Регистрация: 19.05.2013

Можайск

Сообщений: 120

10.12.2015 в 20:55:00

ebf написал:

doberman_199 написал: не пойму почему советуют наоборот.

Потому что коммутационный аппарат это https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82

спасибо конечно за ссылку, но что такое коммутационный аппарат я знаю :) Вот щас в старой квартире перед счетчиком стоит пакетник, не автомат же. Наверное так и сделаем, рубильник до счетчика, АВ в квартирном щитке. А селективное узо 100мА можно поставить в этажный щиток? Между счетчиком и квартирным АВ получится.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9158

10.12.2015 в 22:33:13

ebf написал: Себе сделал ВН-Счётчик-ВА-УЗО

Ни приведи господь так делать клиентам - я прям таки и вижу автомат на 63 А на древней проводке из подъезда :)

doberman_199 написал: Вот щас в старой квартире перед счетчиком стоит пакетник, не автомат же. Наверное так и сделаем, рубильник до счетчика, АВ в квартирном щитке.

Вот вообще уже не смешно,одно и то же постоянно,в старой квартире,в старой квартире ... Так что ли надо http://www.pixic.ru/i/t070d9M4X068Q351.jpg Забудьте уже те проводки,всё изменилось и кардинально,только авось и остался.

0

И это пройдёт ...

doberman_199
doberman_199
Местный

Регистрация: 19.05.2013

Можайск

Сообщений: 120

10.12.2015 в 22:39:14

serj12 написал:

ebf написал: Себе сделал ВН-Счётчик-ВА-УЗО

Ни приведи господь так делать клиентам - я прям таки и вижу автомат на 63 А на древней проводке из подъезда :)

doberman_199 написал: Вот щас в старой квартире перед счетчиком стоит пакетник, не автомат же. Наверное так и сделаем, рубильник до счетчика, АВ в квартирном щитке.

Вот вообще уже не смешно,одно и то же постоянно,в старой квартире,в старой квартире ... Так что ли надо http://www.pixic.ru/i/t070d9M4X068Q351.jpg Забудьте уже те проводки,всё изменилось и кардинально,только авось и остался.

Ну а с чем из увиденного вживую мне еще сравнивать =) у друзей/родственников в щитки не заглядывал, на даче стоит например трехфазный АВ на вводе. А какое ваше мнение? Как расположить АВ, рубильник, счетчик, УЗО?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.12.2015 в 01:05:40

serj12 написал: я прям таки и вижу автомат на 63 А на древней проводке из подъезда

Нет,Нет исключительно на новенькой,девственной проводочке

0
MrGarik
MrGarik
Новичок

Регистрация: 09.12.2015

Москва

Сообщений: 20

11.12.2015 в 01:41:59

в соседней теме ломаю голову с такой же проблемой. не знаю, на какой схеме остановились. но последняя опубликованная - а почему 3 дифа не заменить на одно УЗО 63А и 3 АВ по номиналу кабеля? и если остальные УЗО 40А, то перед ними нужны АВ! т.к входной АВ выше номиналом этих УЗО, и за УЗО сумма номиналов выше чем УЗО. поправьте, если не прав. если посмотрите мою схему - http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t245293-shchit-v-kvartire-pomogite-s-komponovkoy/ то я хочу поставить узо на 63А, тогда оно будет перекрываться входным автоматом 50А.

а на вход зачем хотите ставить АВ 63А? думаете 50 не хватит? с учетом кф до отключения

0
MrGarik
MrGarik
Новичок

Регистрация: 09.12.2015

Москва

Сообщений: 20

11.12.2015 в 01:41:59

в соседней теме ломаю голову с такой же проблемой. не знаю, на какой схеме остановились. но последняя опубликованная - а почему 3 дифа не заменить на одно УЗО 63А и 3 АВ по номиналу кабеля? и если остальные УЗО 40А, то перед ними нужны АВ! т.к входной АВ выше номиналом этих УЗО, и за УЗО сумма номиналов выше чем УЗО. поправьте, если не прав. если посмотрите мою схему - http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t245293-shchit-v-kvartire-pomogite-s-komponovkoy/ то я хочу поставить узо на 63А, тогда оно будет перекрываться входным автоматом 50А.

а на вход зачем хотите ставить АВ 63А? думаете 50 не хватит? с учетом кф до отключения

0
doberman_199
doberman_199
Местный

Регистрация: 19.05.2013

Можайск

Сообщений: 120

11.12.2015 в 01:47:07

MrGarik написал: в соседней теме ломаю голову с такой же проблемой. не знаю, на какой схеме остановились. но последняя опубликованная - а почему 3 дифа не заменить на одно УЗО 63А и 3 АВ по номиналу кабеля? и если остальные УЗО 40А, то перед ними нужны АВ! т.к входной АВ выше номиналом этих УЗО, и за УЗО сумма номиналов выше чем УЗО. поправьте, если не прав. если посмотрите мою схему - http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t245293-shchit-v-kvartire-pomogite-s-komponovkoy/ то я хочу поставить узо на 63А, тогда оно будет перекрываться входным автоматом 50А.

а на вход зачем хотите ставить АВ 63А? думаете 50 не хватит? с учетом кф до отключения

ну во-первых дифы уже куплены у меня, а во-вторых ну не хочу я так =)) не знаю почему.... АВ 63А я ставить не хочу, это тут не про меня обсуждают господа. И тем более, как было выше замечено, вводной автомат ставится не по желанию ,а по выделенной мощности на квартиру. Я кстати точно узнал на форуме своего дома - 50А диф щас стоит. УЗО будут 63А, окончательно не рисовал еще.

0