bp написал:
сделать заужение не сразу у выхода вытяжки, а попозже. или весь канал сделать 150мм? Но поможет ли? вход в шахту все равно 100мм и тут уже ничего не сделаешь. есть ли разница заужать раньше или позже?
Разница будет. А что-то изменит ли это в вашей ситуации или нет - сказать нельзя.
bp написал:
Поставить канальный вентилятор в самом конце вентканала у входа в шахту, протянуть кабели от места управления вытяжки, а вентилятор самой вытяжки демонтировать.
Смысла не много. В данном разделе Ким описывал возможные сценарии - оно того не стоит.
bp написал:
Это идеальный вариант
Нет.
bp написал:
достаточен ли будет такой вентилятор для кухни 12м2?
Производительность кухонного зонта не зависит от площади кухни. Никак.
Если по результатам обсуждений и других тем вы еще не поняли: у вас вентилятор хочет продуть много воздуха через узкий канал - шум от этого. Причины: узкие воздушные каналы, узкий выход в общий канал и очень мощный вентилятор вытяжки для ваших каналов. Мощность вытяжки нужно подбирать из расчета на то, что можно прокачать через ваш канал, а не от площади кухни и/или ее декоративных особенностей.
Кроме того, чтобы вытяжка, как вы ее подключили, работала, нужно обеспечить соответствующий приток, когда вы ее используете. Например, всегда должна быть открыта форточка или нужна приточная установка соответствующей производительности. Вы это всегда будете обеспечивать?
Итого, если вы все таки решите оставить подключение вытяжки к каналу естественной вентиляции (что запрещено) нужно: прокинуть все 150мм трубой и плавно (не ступенькой) перейти к выходному диаметру 100мм + уменьшить производительность вытяжки путем подбора подходящей вам, либо модернизации существующей (поищите, на форуме были обсуждения).