18.12.2015 в 11:03:22

10 ма диф защита без надобности , тридцатка вполне справляется , 10 в холостую щёлкать могут , утечка у исправных приборов бывает , при совпадении тока утечки и номинала узо при срабатывании узо уже считается неисправным ! 30 ма узо срабатывают от 16 ма начиная ! Десятки и при 5-6 срабатывать могут !

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.12.2015 в 11:05:27

Работать побег вечером отпишу ещё , вы корректируйте пока )

0
Аватар пользователя
Не мастер

Местный

Регистрация: 17.12.2015

Москва

Сообщений: 19

18.12.2015 в 11:10:04

Димон114,

Димон114 написал: перед групповыми узо автоматы не нужны

SB3 написал: Поставьте перед каждым групповым УЗО по 2Р АВ

megrad написал: Так проще найти косяк с проводкой, в отличии когда все нули на одной шине.

Димон114 написал: розетки все без исключения проводом 3 на 2.5 , ипод защиту автомата в 16 ампер каждую

Вы про розетки под эл.приборы на кухне? Принято.

Димон114 написал: сан узел розетки стиралка под диф на 16 а ток утечки 30 ма

А разве не на 10мА рекомендуется УЗО для "мокрой" зоны?

Димон114 написал: варочная плита кабель 3 на 6 под автомат 32 ампера ! По вашему у неё мощность какая ?

Да, с мощностью плиты я протупил (мощность взял из какой-то таблицы в интернете). При номинальной мощности плиты 5кВт не достаточно будет АВ25А и кабеля 3х4?

Димон114 написал: Для духового шкафа достаточно стандартной линии и на кузне зачем все четверкой под дватцадкой

Тут все ясно, кроме слова "кузни".

0
Аватар пользователя
Не мастер

Местный

Регистрация: 17.12.2015

Москва

Сообщений: 19

18.12.2015 в 11:12:57

Димон114 написал: Автоматы перед узо не SB3 ли посаветовал? Его стиль автоматики понапичкать и узо побольше ( мистер узо он)?))))

Да, он. По этому вопросу, я понимаю, мнения разделились.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

18.12.2015 в 11:15:05

сан узел розетки стиралка под диф на 16 а ток утечки 30 ма ( зачем целую герлянду автоматики на одну линию )

А зачем тогда отдельный диф? Автомата на 16 А хватит.

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

18.12.2015 в 11:20:46

Radio написал:

сан узел розетки стиралка под диф на 16 а ток утечки 30 ма ( зачем целую герлянду автоматики на одну линию )

А зачем тогда отдельный диф? Автомата на 16 А хватит.

ПУЭ п.7.1.71

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

18.12.2015 в 11:25:35

Бех написал:

Radio написал:

сан узел розетки стиралка под диф на 16 а ток утечки 30 ма ( зачем целую герлянду автоматики на одну линию )

А зачем тогда отдельный диф? Автомата на 16 А хватит.

ПУЭ п.7.1.71

И чо? Я где-то рекомендовал этот автомат подключить мимо узо? Может, сначала азбуку выучите и читать начнете внимательно? :)

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

18.12.2015 в 11:27:45

Radio написал:

Бех написал:

Radio написал:

сан узел розетки стиралка под диф на 16 а ток утечки 30 ма ( зачем целую герлянду автоматики на одну линию )

А зачем тогда отдельный диф? Автомата на 16 А хватит.

ПУЭ п.7.1.71

И чо? Я где-то рекомендовал этот автомат подключить мимо узо? Может, сначала азбуку выучите и читать начнете внимательно? :)

Radio написал: А зачем тогда отдельный диф? Автомата на 16 А хватит.

УЗО плюс автомат или диффавтомат (комб.УЗО).

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

18.12.2015 в 11:29:52

Бех,

УЗО плюс автомат или диффавтомат (комб.УЗО).

Я не пойму, вы с дуба рухнули, уважаемый? Что за дурацкая привычка встревать в тему не изучив её? Здесь все в курсе, что такое узо и что такое дифавтомат, уверяю вас.

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

18.12.2015 в 11:35:45

Radio, Человека и розетки как будем защищать? Одним автоматом?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

18.12.2015 в 11:39:30

Бех, вы лично ничем не будете, поймите. :) А у автора темы всё будет в шоколаде, УЗО у него на схеме вполне достаточно, еще одно без надобности.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9104

18.12.2015 в 12:12:33

Не мастер написал: При номинальной мощности плиты 5кВт не достаточно будет АВ25А и кабеля 3х4?

По мощности - да,по требованиям защиты - нет.3х6.0 под 32А автоматом,кто его знает что потом вместо этой плиты будет ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Aoz

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

18.12.2015 в 12:31:28

Есть электрика,может что подберётся для хаты.:popcorn Устройства защиты от повышения или понижения напряжения УЗМ51М,цена 2000 р. http://www.etm.ru/cat/nn/3005649/ Для информации - для чего нужно ставить - http://meandr.ru/uzm51m -эту штуку ставить обязательно или место под неё оставить. http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/predlozheniya-s-shirokim-assortimentom-i-kollektivnye-zakupki/t215122-elektromaterial-schneider-electric/ :eek:

0

Продам УЗМ50М,СР722

Аватар пользователя
Не мастер

Местный

Регистрация: 17.12.2015

Москва

Сообщений: 19

18.12.2015 в 12:32:19

Доработал с учетом ваших замечаний. По 2хполюсным автоматам перед УЗО пока неясность, необходимость в них есть? Но что-то я больше склоняюсь к отдельному УЗО на 10мА для розеток в с/у.

0
Аватар пользователя
Не мастер

Местный

Регистрация: 17.12.2015

Москва

Сообщений: 19

18.12.2015 в 12:37:44

Aoz, Спасибо за информацию, но бюджет позволяет только самые необходимые средства защиты. Место в щите постараюсь оставить :)