Не мастер
Не мастер
Новичок

Регистрация: 17.12.2015

Москва

Сообщений: 19

18.12.2015 в 12:37:44

Aoz, Спасибо за информацию, но бюджет позволяет только самые необходимые средства защиты. Место в щите постараюсь оставить :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.12.2015 в 12:50:28

Не мастер написал: но бюджет позволяет только самые необходимые средства защиты.

И какой он

0
Не мастер
Не мастер
Новичок

Регистрация: 17.12.2015

Москва

Сообщений: 19

18.12.2015 в 13:41:17

ebf написал: И какой он

Нищебродский совсем. По схеме есть предложения, замечания?

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

18.12.2015 в 14:38:57

Варочная не более 4 кВт только двухконфорка, в курсе? Стандартная на 4 конфорки как правило не меньше 7 кВт.

Вот пока это не станет известно

Не мастер написал: Разрешенная мощность мне пока не известна.

и нечего обсуждать. Три фазы не одна. Без номинала вводного автомата бесполезно рассуждать о подключении варочной.

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

18.12.2015 в 15:28:52

Не мастер написал: Доработал с учетом ваших замечаний. По 2хполюсным автоматам перед УЗО пока неясность, необходимость в них есть? Но что-то я больше склоняюсь к отдельному УЗО на 10мА для розеток в с/у.

не надо рисовать не понимая, что и зачем вам говорят. смысла никакого. посмотрите темы пользователя Юрка, где он выкладывает свои щиты и просто выберете подходящий. уже с разводкой внутри щита. можете у него и заказать. пару лет назад у него профессионально собранный щит стоил по цене комплектующих практически. . автоматы перед узо вам посоветовали для защиты узо от сверхтока, а вы их рисуете на 63 А при узо на 40. ставите узо 63 А и их прекрасно защитит автомат перед счетчиком в 50 А. . весь санузел под 1 диф 16 А 10 Ма после него автомат поставьте на 6 А и тащите 1,5 квадрата на свет.

0
Не мастер
Не мастер
Новичок

Регистрация: 17.12.2015

Москва

Сообщений: 19

18.12.2015 в 15:31:45

bnmuyt написал: Варочная не более 4 кВт только двухконфорка, в курсе? Стандартная на 4 конфорки как правило не меньше 7 кВт.

Уже в курсе, убрал эти подписи. Планирую 3-х конфорочную.

bnmuyt написал: и нечего обсуждать. Три фазы не одна. Без номинала вводного автомата бесполезно рассуждать о подключении варочной.

А если отбросить подключение варочной панели, в остальном годная схема?

0
Не мастер
Не мастер
Новичок

Регистрация: 17.12.2015

Москва

Сообщений: 19

18.12.2015 в 15:33:47

masana написал: посмотрите темы пользователя Юрка,

Спасибо за наводку! На подобное я и надеялся, задавая вопрос на форуме. Ушел изучать.

masana написал: весь санузел под 1 диф 16 А 10 Ма после него автомат поставьте на 6 А и тащите 1,5 квадрата на свет.

В чем отличие или превосходство предложенной схемы от УЗО 16А 10мА после него автомат 16А на розетки и 6А на свет?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21052

18.12.2015 в 15:43:00

В чем отличие или превосходство предложенной схемы от УЗО 16А 10мА после него автомат 16А на розетки и 6А на свет?

Не мастер, с дифом просто дороже (т.е. лучше* в понимании профессионалов**), а так пофигу.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

18.12.2015 в 16:03:42

Не мастер написал: Нищебродский совсем. По схеме есть предложения, замечания?

Не мастер написал: По 2хполюсным автоматам перед УЗО пока неясность, необходимость в них есть?

Один вводной 2пол. автомат С40А в щите - за глаза. После него оба УЗО далее по схеме. Маловероятно, что в этажном щите стоит больший. Но посмотрите. Если там 50А то можете поставить и 50А. Узо в этом случае 63А 30мА. При жестком бюджете собирайте на ИЕКе и не парьтесь. Все работает десятилетиями. Гламурничание не ваш путь. Кабель на теплый пол ставьте 1,5 мм2, а то в регулятор замучаетесь подключать. Можно и плату сломать. кроме того помните что теплый пол в жилой комнате это не очень хорошо для здоровья. Падает иммунитет, а электрический нельзя монтировать под мебелью и т.д. он может работать только на открытых участках пола. А вот в ванной он очень приятен для ног после душа, кроме того очень сильно способствует просушке помещения после принятия водных процедур. Его мощность в этом случае очень мала по сравнению с комнатой.

0
Не мастер
Не мастер
Новичок

Регистрация: 17.12.2015

Москва

Сообщений: 19

18.12.2015 в 16:24:13

Насяльника, Про ИЕК конечно заманчиво, но не сработает ли в этом случае поговорка "Скупой платит дважды"? И хорошо еще если только деньгами. Гламурничать не собирался, ссылки на АББ привел как пример, определить порядок цен. Про кабель для теплого пола ясно, спасибо. Пользоваться им планирую не постоянно, только когда центральное отопление не будет справляться. Хотя, как оно будет работать в новом доме не знаю, может и не понадобиться теплый пол. Просто при заливке стяжки хочется сразу его заложить, чтобы в будущем при морозах не мерзнуть и не клясть себя за то что не сделал доп. обогрев. По наставлению хорошего человека нашел схему от Легранд, хотелось бы все сделать как на ней и успокоиться, но есть несколько вопросов: Может вместо 1п АВ 63А на входе поставить 2п АВ тогоже номинала? Разветвление фазы от главного УЗО к групповым автоматам как делать, через клеммник? Провод на плиту проложить не 4 квадрата, а 6, как советовали здесь. Освещение на общем УЗО 300мА, это нормально? Ну и добавлю в схему несколько дополнительных групп.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.12.2015 в 16:45:25

Не мастер написал: По наставлению хорошего человека нашел схему от Легранд, хотелось бы все сделать как на ней и успокоиться, но есть несколько вопросов:

Так вся прелесть схемы в том,что вместо дифов,стоят АВ1Р+УЗО,так поставьте просто дифы и на свет тоже

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу