18.12.2015 в 11:03:22
10 ма диф защита без надобности , тридцатка вполне справляется , 10 в холостую щёлкать могут , утечка у исправных приборов бывает , при совпадении тока утечки и номинала узо при срабатывании узо уже считается неисправным ! 30 ма узо срабатывают от 16 ма начиная ! Десятки и при 5-6 срабатывать могут !
18.12.2015 в 11:05:27
Работать побег вечером отпишу ещё , вы корректируйте пока )
18.12.2015 в 11:10:04
Димон114,
Димон114 написал: перед групповыми узо автоматы не нужны
SB3 написал: Поставьте перед каждым групповым УЗО по 2Р АВ
megrad написал: Так проще найти косяк с проводкой, в отличии когда все нули на одной шине.
Димон114 написал: розетки все без исключения проводом 3 на 2.5 , ипод защиту автомата в 16 ампер каждую
Вы про розетки под эл.приборы на кухне? Принято.
Димон114 написал: сан узел розетки стиралка под диф на 16 а ток утечки 30 ма
А разве не на 10мА рекомендуется УЗО для "мокрой" зоны?
Димон114 написал: варочная плита кабель 3 на 6 под автомат 32 ампера ! По вашему у неё мощность какая ?
Да, с мощностью плиты я протупил (мощность взял из какой-то таблицы в интернете). При номинальной мощности плиты 5кВт не достаточно будет АВ25А и кабеля 3х4?
Димон114 написал: Для духового шкафа достаточно стандартной линии и на кузне зачем все четверкой под дватцадкой
Тут все ясно, кроме слова "кузни".
18.12.2015 в 11:12:57
Димон114 написал: Автоматы перед узо не SB3 ли посаветовал? Его стиль автоматики понапичкать и узо побольше ( мистер узо он)?))))
Да, он. По этому вопросу, я понимаю, мнения разделились.
18.12.2015 в 11:15:05
сан узел розетки стиралка под диф на 16 а ток утечки 30 ма ( зачем целую герлянду автоматики на одну линию )
А зачем тогда отдельный диф? Автомата на 16 А хватит.
18.12.2015 в 11:20:46
Radio написал:
сан узел розетки стиралка под диф на 16 а ток утечки 30 ма ( зачем целую герлянду автоматики на одну линию )
А зачем тогда отдельный диф? Автомата на 16 А хватит.
ПУЭ п.7.1.71
18.12.2015 в 11:25:35
Бех написал:
Radio написал:
сан узел розетки стиралка под диф на 16 а ток утечки 30 ма ( зачем целую герлянду автоматики на одну линию )
А зачем тогда отдельный диф? Автомата на 16 А хватит.
ПУЭ п.7.1.71
И чо? Я где-то рекомендовал этот автомат подключить мимо узо? Может, сначала азбуку выучите и читать начнете внимательно? :)
18.12.2015 в 11:27:45
Radio написал:
Бех написал:
Radio написал:
сан узел розетки стиралка под диф на 16 а ток утечки 30 ма ( зачем целую герлянду автоматики на одну линию )
А зачем тогда отдельный диф? Автомата на 16 А хватит.
ПУЭ п.7.1.71
И чо? Я где-то рекомендовал этот автомат подключить мимо узо? Может, сначала азбуку выучите и читать начнете внимательно? :)
Radio написал: А зачем тогда отдельный диф? Автомата на 16 А хватит.
УЗО плюс автомат или диффавтомат (комб.УЗО).
18.12.2015 в 11:29:52
Бех,
УЗО плюс автомат или диффавтомат (комб.УЗО).
Я не пойму, вы с дуба рухнули, уважаемый? Что за дурацкая привычка встревать в тему не изучив её? Здесь все в курсе, что такое узо и что такое дифавтомат, уверяю вас.
18.12.2015 в 11:35:45
Radio, Человека и розетки как будем защищать? Одним автоматом?
18.12.2015 в 11:39:30
Бех, вы лично ничем не будете, поймите. :) А у автора темы всё будет в шоколаде, УЗО у него на схеме вполне достаточно, еще одно без надобности.
18.12.2015 в 12:12:33
Не мастер написал: При номинальной мощности плиты 5кВт не достаточно будет АВ25А и кабеля 3х4?
По мощности - да,по требованиям защиты - нет.3х6.0 под 32А автоматом,кто его знает что потом вместо этой плиты будет ...
И это пройдёт ...
18.12.2015 в 12:31:28
Есть электрика,может что подберётся для хаты.:popcorn
Устройства защиты от повышения или понижения напряжения УЗМ51М,цена 2000 р.
Продам УЗМ50М,СР722
18.12.2015 в 12:32:19
Доработал с учетом ваших замечаний. По 2хполюсным автоматам перед УЗО пока неясность, необходимость в них есть? Но что-то я больше склоняюсь к отдельному УЗО на 10мА для розеток в с/у.
18.12.2015 в 12:37:44
Aoz, Спасибо за информацию, но бюджет позволяет только самые необходимые средства защиты. Место в щите постараюсь оставить :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу