avmal
Не панацея УЗО. От всех угроз защититься невозможно, нужен разумный баланс. Разумность определяется уровнем электропаранойи. :D
20.12.2006 в 19:25:49
avmal
Не панацея УЗО. От всех угроз защититься невозможно, нужен разумный баланс. Разумность определяется уровнем электропаранойи. :D
Следование моим советам вредит кошельку
20.12.2006 в 19:34:03
2ВТБ! Я соглашусь с тобой, если все остальные пообещают пальцы в дырочки не совать ... Хотя - кроме дорог у нас есть и другие недостатки.
20.12.2006 в 19:55:52
avmal написал : Ну вот - ты и облажался. К твоему сведению - УЗО единственный, на сегодняшний день, прибор, который предназначен для защиты человека, а не оборудования ...
Чего это я облажался? По тб опасный для жизни ток начинается с 1 милиамперы, а УЗО есть 10, 30, есть вообще с регулировкой до 500 мА. УЗО защищает человека только по косвенной функции, иначе были бы персональные на пару микроампер:-)
20.12.2006 в 20:04:30
2leonard Я не знаы в какой стране ты изучаешь ТБ, но в нашем государстве смертельным считется ток 50мА ...
20.12.2006 в 20:16:28
Как быть с УЗО на 100, 300, 500mA? Хороша защита жизни, однако.
20.12.2006 в 20:19:50
leonard написал : "По технике безопасности, минимально ощутимый ток составляет 1 миллиампер. Опасным для жизни ток становится начиная с силы примерно 0,1 ампер."
В нашем государстве кроме твоих ссылок существует еще и ПТЭ и ПТБ ..
20.12.2006 в 22:46:07
leonard написал : УЗО на 100, 300, 500mA
Это противопожарное....
20.12.2006 в 23:29:03
2radist Это УЗО, кого вообще жалит какое оно, есть общее опредеделение для этих автоматов и это определение не защита жизни человека, а защита электрооборудования.
21.12.2006 в 04:33:05
2leonard Что же ты такой твердолобый ( только без обид )? Найди мне хоть одно оборудования, для которого пощипывание током было смертельным ... Противопожарным УЗО называется потому, что реагирует на утечку в случае пожара, а не через тело человека и в конечном итоге тоже спасает.
21.12.2006 в 08:47:40
radist написал : Это противопожарное....
Странно обычно ставят от воровства и лохам, ну чтоб пожарников не вызывать. (датчиков на нем противопожарных нет).
21.12.2006 в 09:02:30
leonard написал : Это УЗО, кого вообще жалит какое оно, есть общее опредеделение для этих автоматов и это определение не защита жизни человека, а защита электрооборудования.
Вы не правы УЗО в основном позиционируется как устройство
защиты человека.
А плите или утюгу глубоко наплевать есть в цепи УЗО или нет,
или Вы знаете устройства которые при отсутствии в цепи питания УЗО
откажутся функционировать.
УЗО ставят для себя, поэтому на ванну 10мА т.к. голый и мокрый имеет
меньшее сопротивление и большую площадь соприкосновения, более
неудачные пути прохождения тока.
А по Вашему получается сделав в ванной проводку неправильно и
поставив УЗО 100мА это есть хорошо. БРЕД.....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу