Аватар пользователя
macuache

Местный

Регистрация: 19.12.2015

Москва

Сообщений: 8

24.01.2016 в 12:27:32

SunFire написал: macuache, первый совет: inzhenerno предлагает на 2.5 квадрата ставить автомат 25А и на 1.5 квадрата - 16А. Сразу гнать в шею.

Пожалуйста, можете ли подсказать, как должно быть в щитке. Я не электрик.

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

24.01.2016 в 13:08:55

Например, вот так. Обратите внимание на обозначение линий и номиналы автоматов. 20А - кабель 3х4. 10, 13, 16А - 3х2,5 (розетки). 6А - 3х1,5.

0
Аватар пользователя
inzhenerno

Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 13

24.01.2016 в 22:16:23

SunFire написал: macuache, первый совет: inzhenerno предлагает на 2.5 квадрата ставить автомат 25А и на 1.5 квадрата - 16А. Сразу гнать в шею.

Спасибо! Я предлагал автору что-то сделать (нарисовать схему), и на это получить комментарии профессионалов. Без схемы, по разрозненным пусть и информативным фотографиям, просто сложнее получить здравый отклик. Вот видите, как вы среагировали на спорный выбор номиналов и сечений? )

Кстати говоря, даже на этом форуме есть многостраничные темы со спорами, подтверждениями разных уровней нормативными документами по похожему вопросу ;). А вы сразу "гнать в шею". Не профессионально как то. И откуда гнать-то?

0
Аватар пользователя
inzhenerno

Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 13

24.01.2016 в 22:32:55

macuache написал:

SunFire написал: macuache, первый совет: inzhenerno предлагает на 2.5 квадрата ставить автомат 25А и на 1.5 квадрата - 16А. Сразу гнать в шею.

Пожалуйста, можете ли подсказать, как должно быть в щитке. Я не электрик.

О, и еще: чтобы не быть голословным, поискал тему "на почитать". Нашел свежую.

SunFire написал: Здравствуйте !

Можете ткнуть в линк на хорошую и понятную для чайников статью о том, что нельзя на 2.5 кв.мм. ставить автомат 25А, а на 1.5 кв.мм. - 16А ? Желательно с примерами пожаров.

А то уже замучался своими словами объяснять. Преподаватель из меня хреновый.

А то тут один продвинутый стал ГОСТами сыпать, а я больше не знаю чем аргументировать:

"_кабель не горючий, соответствует ГОСТ31565-2012 (требования по пожарной безопасности). 25А для 2,5кв.мм - не предел, допустимая токовая нагрузка, причем длительная, для этого кабеля 36А (ГОСТ Р 53769-2010), а 1,5кв.мм выдерживают до 27А. Автомат 25А допускается ставить, но не рекомендуется, т.к. ток отключения короткого 3-10 тока нагрузки, а это старит изоляцию кабеля."

А тут вы.

0
Аватар пользователя
macuache

Местный

Регистрация: 19.12.2015

Москва

Сообщений: 8

25.01.2016 в 08:14:00

inzhenerno, Я не умею чертить схемы, поэтому и пришел сюда, где знающие люди-эксперты смогут мне помочь собрать щиток. потребителей я указал, схему существующей разводки приложил, как выглядит щиток в квартире показал, как выглядит щиток в тамбуре показал. Чего еще не хватает? Типовой дом указал. Новостройка. С чистого листа.

Те специалисты, что ко мне приходили, такие же специалисты как и я, только не стесняются врать.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.01.2016 в 10:00:18

macuache, Вы не совсем понимаете, про схему. Нарисуйте прямоугольники, напишите в них нагрузку вот и схема. Что ни когда блок схемы не рисовали? Вот пример. ссылка ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу