24.01.2016 в 12:27:32
SunFire написал: macuache, первый совет: inzhenerno предлагает на 2.5 квадрата ставить автомат 25А и на 1.5 квадрата - 16А. Сразу гнать в шею.
Пожалуйста, можете ли подсказать, как должно быть в щитке. Я не электрик.
24.01.2016 в 13:08:55
Например, вот так. Обратите внимание на обозначение линий и номиналы автоматов. 20А - кабель 3х4. 10, 13, 16А - 3х2,5 (розетки). 6А - 3х1,5.
24.01.2016 в 22:16:23
SunFire написал: macuache, первый совет: inzhenerno предлагает на 2.5 квадрата ставить автомат 25А и на 1.5 квадрата - 16А. Сразу гнать в шею.
Спасибо! Я предлагал автору что-то сделать (нарисовать схему), и на это получить комментарии профессионалов. Без схемы, по разрозненным пусть и информативным фотографиям, просто сложнее получить здравый отклик. Вот видите, как вы среагировали на спорный выбор номиналов и сечений? )
Кстати говоря, даже на этом форуме есть многостраничные темы со спорами, подтверждениями разных уровней нормативными документами по похожему вопросу ;). А вы сразу "гнать в шею". Не профессионально как то. И откуда гнать-то?
24.01.2016 в 22:32:55
macuache написал:
SunFire написал: macuache, первый совет: inzhenerno предлагает на 2.5 квадрата ставить автомат 25А и на 1.5 квадрата - 16А. Сразу гнать в шею.
Пожалуйста, можете ли подсказать, как должно быть в щитке. Я не электрик.
О, и еще: чтобы не быть голословным, поискал тему "на почитать". Нашел
SunFire написал: Здравствуйте !
Можете ткнуть в линк на хорошую и понятную для чайников статью о том, что нельзя на 2.5 кв.мм. ставить автомат 25А, а на 1.5 кв.мм. - 16А ? Желательно с примерами пожаров.
А то уже замучался своими словами объяснять. Преподаватель из меня хреновый.
А то тут один продвинутый стал ГОСТами сыпать, а я больше не знаю чем аргументировать:
"_кабель не горючий, соответствует ГОСТ31565-2012 (требования по пожарной безопасности). 25А для 2,5кв.мм - не предел, допустимая токовая нагрузка, причем длительная, для этого кабеля 36А (ГОСТ Р 53769-2010), а 1,5кв.мм выдерживают до 27А. Автомат 25А допускается ставить, но не рекомендуется, т.к. ток отключения короткого 3-10 тока нагрузки, а это старит изоляцию кабеля."
А тут вы.
25.01.2016 в 08:14:00
inzhenerno, Я не умею чертить схемы, поэтому и пришел сюда, где знающие люди-эксперты смогут мне помочь собрать щиток. потребителей я указал, схему существующей разводки приложил, как выглядит щиток в квартире показал, как выглядит щиток в тамбуре показал. Чего еще не хватает? Типовой дом указал. Новостройка. С чистого листа.
Те специалисты, что ко мне приходили, такие же специалисты как и я, только не стесняются врать.