Регистрация: 30.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

13.12.2017 в 11:25:32

Inch1964 написал: Полезная ссылка - www.mastergrad.com/forums/t275055-ne-grel-chugunnyy-radiator-pomenyal-teper-takzhe-ne-greet-bimetall/?p=6177106#post6177106

Inch1964,

Давиче видел как в многоэтажный дом затаскивали в подвал пп трубу диаметром около 120мм - ну это вообще без проекта никак нельзя сделать проекты липовые?

Вот зачем я спросил вообще тут про эту батарею :killyourselfbywall: теперь спать спокойно не смогу.

т.е. я сначала сантехникам заплатил, что бы мне сталь поменяли на ППр, а теперь ещё раз им же, что бы ППр поменяли на сталь?

какой то клондайк

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.12.2017 в 12:14:37

Xesha, в СНИПе жёстко написано: "Запрещено применение полимерных труб в зданиях имеющих элеваторную систему смешения в тепловом пункте". И это написано смертями многих людей, сварившихся заживо в кипятке.

Но когда в очередной раз из-за нарушения этого правила гибнут люди - в очередной раз находят какого-нибудь стрелочника.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.12.2017 в 12:16:08

Xesha написал: Давиче видел как в многоэтажный дом затаскивали в подвал пп трубу диаметром около 120мм - ну это вообще без проекта никак нельзя сделать

Вы свято верите, что УК делает капремонт отопления всегда только по проекту, прошедшему государственную экспертизу? К огромному сожалению, это не так.

Все знают, что на светофоре на красный свет ехать нельзя. Но ведь ездят же!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

13.12.2017 в 12:40:03

Xesha написал: т.е. я сначала сантехникам заплатил, что бы мне сталь поменяли на ППр, а теперь ещё раз им же, что бы ППр поменяли на сталь?
какой то клондайк

Ага. Наступать на грабли больно и затратно. А сантехнеги исполнят любой Ваш каприз за Ваши деньги.

0
Xesha
Xesha
Новичок

Регистрация: 30.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

13.12.2017 в 17:02:12

Inch1964 написал: Прикольная схема у Касимова:

Вот только работать будет плохо или совсем не будет работать с учётом указанных диаметров подводки, применения алюмрадиаторов и прочих "роялей в кустах".

Других роялей нет, а какая схема будет рабочей? ну допустим диаметры я поменяю

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

13.12.2017 в 17:43:36

Xesha написал: а какая схема будет рабочей?

Вы у Инчина спрашиваете? Будьте готовы заплатить за проект и расчет ....

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116201

13.12.2017 в 18:15:57

Xesha написал: т.е. я сначала сантехникам заплатил, что бы мне сталь поменяли на ППр, а теперь ещё раз им же, что бы ППр поменяли на сталь?
какой то клондайк

" Я решил поехать в Бирюлево на такси, когда приехали я заплатил, и потом передумал и поехал обратно на том же такси. Когда доехали до дома, таксист опять попросил расплатиться" Какой-то клондайк :D

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16726

13.12.2017 в 20:03:28

Xesha написал: в подвал пп трубу диаметром около 120мм

может это канализация была? :) ппр не часто встретишь в подвалах и на техэтажах, даже там, где стояки ппр

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.12.2017 в 10:44:17

master.msk, Мы дистанционно, никак не сможем узнать, что это было.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Xesha
Xesha
Новичок

Регистрация: 30.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

15.06.2018 в 17:35:20

Inch1964 написал: Xesha, в СНИПе жёстко написано: "Запрещено применение полимерных труб в зданиях имеющих элеваторную систему смешения в тепловом пункте". И это написано смертями многих людей, сварившихся заживо в кипятке.

Но когда в очередной раз из-за нарушения этого правила гибнут люди - в очередной раз находят какого-нибудь стрелочника.

Inch1964,

Можете подсказать в каком именно снипе и где написано. спасибо

0
Xesha
Xesha
Новичок

Регистрация: 30.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

15.06.2018 в 18:30:45

Я нашёл только это

Согласно п. 6.4.1 СНиП 41-01-2003 трубопроводы систем отопления следует проектировать из стальных, медных, латунных и полимерных труб, но при этом согласно п. 6.1.2 этого же документа, в зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 градусов и 1,0 МПа, а так же предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.