08.12.2017 в 13:27:25
**Inch1964 [написал]
Кран на байпасе полностью откройте, снимите с него рукоятку и выбросьте её, чтобы не было более соблазна его закрывать, занимаясь вандализмом.
Inch1964,
Ничего что с постройки дома (68год) на байпас стоял 3х ходовой кран ??
**Inch1964 [написал] Поэтому применение пластика КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено. Замените полимерные трубы на стальные ВГП.
Inch1964,
По поводу пп - в таких же домах вокруг, полностью сменили всю систему на ПП - типа кап ремонт отопления... на 25мм всё собрано, только наоборот байпас 20ый
08.12.2017 в 17:05:39
Xesha написал: в таких же домах вокруг, полностью сменили всю систему на ПП - типа кап ремонт отопления... на 25мм всё собрано, только наоборот байпас 20ый
Вам про правила безопасности жизни пишу, которые написаны кровью и смертями, а Вы мне про окружающих заблуждающихся.... Вокруг тоже многие ездят на красный свет. Тоже хотите сыграть в "русскую рулетку"?
Безсмысленный и беЗполезный спор и по остальным пунктам. Вам чтобы начинать спорить, нужно понимать суть вопроса, правда, тогда бы Вы уже не спорили.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
08.12.2017 в 18:55:14
Xesha, трёхходовой кран стоял на чугуне, у которого сечение вертикальных каналов огромное. А биметалл циркуляцию в стояке душит, когда весь поток через него без байпаса идёт.
08.12.2017 в 20:18:11
Так, отлично Моральное внушение мне сделали, молодцы
По делу есть что сказать?
09.12.2017 в 15:13:13
Xesha написал: По делу есть что сказать?
Вам уже по нескольким пунктам написали по делу. Но Вы начали спорить о том, в чем не разбираетесь.
Для уточнения обстоятельств, Вам задали вопросы. На которые Вы посчитали ненужным отвечать. Так теперь каких еще "ответов по делу" Вы хотите? :D
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
09.12.2017 в 17:31:25
Прикольная схема у Касимова:
Вот только работать будет плохо или совсем не будет работать с учётом указанных диаметров подводки, применения алюмрадиаторов и прочих "роялей в кустах".
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
10.12.2017 в 07:53:45
Inch1964 написал: Прикольная схема у Касимова:
:p Да ладно, не завидуйте....
10.12.2017 в 09:29:05
Установка второго радиатора в данном случае бессмысленна скорее всего. "Скорее всего" потому что ТС не дал полной информации. Дополнительный радиатор заберет мощность у первого а не из системы.
10.12.2017 в 12:02:43
Полезная ссылка - www.mastergrad.com/forums/t275055-ne-grel-chugunnyy-radiator-pomenyal-teper-takzhe-ne-greet-bimetall/?p=6177106#post6177106
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу