Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5498335

SunFire написал:
Чуть лучше, так как оба радиатора равноудалены от подающей трубы, хотя кто я такой, чтобы с Вами спорить по отоплению.

Спорить можно и даже нужно. Но только опираться на расчеты (законы физики).

Если рассматривать эти два радиатора вне контекста от аксонометрической схемы всей СО, то Вы правы (а только так и можно было рассуждать до появления схемы).

Но так как появились новые данные в виде аксонометрической схемы, скажу, что такое подключение дальнего радиатора крайне неудачно. Если через дальний радиатор и пойдет циркуляция, то крайне недостаточная.

Считаю необходимым, продлить магистраль верхнего рОзлива до дальнего радиатора (без уменьшения его диаметра), и опустить к нему от верхнего рОзлива свой отдельный стояк ду 25. Это для режима ЕЦ.

bfg9k написал:
Собственно это я и сказал ранее, невнимательный товарищ - Inch1964.

Не старайтесь сразу навешивать ярлыки. Моя квалификация проектировщика систем отопления не позволяет давать непросчитанные и безответственные советы (для Вашей же пользы). Вот выложили схему в аксонометрии - теперь дал совет (читайте выше в этом же посту).

________________

Проектирование систем отопления. Расчет теплопотерь коттеджей. Консультации по конструкции стен и кровли (влагонакопление, точка росы)

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

bfg9k написал:
Такую схему я как-то нарисовал. Правда она немного потеряла актуальность, но общее представление дает. Изменилось следующее -

  1. верхняя подающая труба теперь не под потолком, а чуть выше радиаторов.
    1. Прямая и обратная магистрали диаметром 1 дюйм кончаются на тройниках около первой от котла батареи (правой), дальше идет 3/4 дюйма.
    2. Байпасов нет, система регулируется трехходовым краном, которым кончается подающая магистраль, у него соответственно три положения: 1) в правую батарею 2) в 2 левые батареи (они в другой комнате) 3) во все батареи

А. И это значительно ухудшило возможности циркуляции в гравитационном режиме (ЕЦ).
Б. Розлив и лежак, надо бы полтора дюйма для ЕЦ, или для недоЕЦ - 5/4". А куда "дальше" идет 3/4" - непонятно.
В. У Вас двухтрубная СО. Байпасы вообще не нужны и вредны. Трехходовой рисуйте на схеме (чтобы было понятно что и куда). Сейчас же со слов непонятно, как он у Вас подключен.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Всех с Новым Годом! Всего чего пожелаем другим людям - получим в двойном-тройном размере! Поэтому желаем только ДОБРА!

Всем ДОБРА и ПРЕКРАСНОГО НАСТРОЕНИЯ!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов, прошу ответить на сообщения 22 и 23.

По сообщению 22, предполагаю, что все-таки в радиаторах резьбы правые, а вот футорки с 1 1/4 на 3/4 бывают и с левой внутренней резьбой.
Но если использовать футорку, то мы теряем Ду. А с американками можно было бы сохранить Ду32 (дюйм с четвертью).

santex-SVAR написал:
будут немного холодней (зависит от циркуляции)

эту схему легко преобразовать на диагональную.

Да, сверху я сделал как у вас, а снизу дальние отводы вывел в магистраль. Все как бы хорошо, но есть пара мест, где не очень хорошо. Создал отдельную тему:

bfg9k написал:
Да, сверху я сделал как у вас, а снизу дальние отводы вывел в магистраль.

о, еще один ....с "оригинальным мышлением"...мягко говоря

https://t.me/Santehnik_Moskva

bfg9k, у Вас только один вариант гарантированного решения Ваших проблем, причем с наименьшими затратами. Это сделать гидравлический и теплотехнический расчёт Вашей системы. Иначе можно тыкаться вечно беЗполезно, как слепой котёнок, переделывая систему по десять раз.

Если есть свободное время, сможете сами освоить беЗплатную программу Герц СО 3.8 и в ней всё рассчитать. Если времени нет - найдите человека, который сможет это сделать за Вас.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Расчет проводил, рекламы здесь не надо.

bfg9k,
Если провели расчеты, то теперь у Вас должны быть все ответы на все ваши вопросы.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 30.08.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 43

Дабы новую тему не открывать спрошу здесь

Есть работающий радиатор центрального отопления, на удалении около 3х метров от стояка
задача на этом пролёте в 3 метра врезать ещё один радиатор, НО! как дополнительный - т.е. основное время он будет выключен.

Возможно просто тройниками врезаться в параллель? будет после включения нового радиатора тепло доходить до дальнего??

Xesha, Извините, но гадать на кофейной гуще нет ни какаго желания, и никакого смысла. Поэтому, выкладывайте схемы и/или фото. Как было, и как хотите сделать.

Чуть-чуть потрудившись экстрасенсом, ПРЕДПОЛАГАЮ, что радиаторы хотите соединить по схеме "спарки". Верно?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 30.08.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 43

Inch1964,

Xesha, Неверно.

И что это было? Схема как хотите сделать? А как было до этого, схему выложите?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 30.08.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 43

Так не читается?

"Есть работающий радиатор центрального отопления, на удалении около 3х метров от стояка
задача на этом пролёте в 3 метра врезать ещё один радиатор"

Xesha, Фото подключения радиатора к стояку можете выложить?

Xesha написал:
Так не читается?

Текст читается. Но схема не читается, т.к. не приложена.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Xesha написал:
Возможно просто тройниками врезаться в параллель?

Возможно. Но это возможно будет неверным решением при рассмотрении всех обстоятельств.

Xesha написал:
будет после включения нового радиатора тепло доходить до дальнего??

При верхней подаче, возможно будет, но хуже.

Недостаточно данных, есть ли сужение байпаса, и прочие нюансы, которые можно было бы увидеть на фото. Также важно знать направление подачи по стояку и тип используемых радиаторов.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Xesha, Начнем с самого главного - у вас двутрубная система, или однотрубная?
Если второе - какое направление подачи по стояку.

BV, Видимо, вопрощающему более ничего не нужно. Жаль, что Вы потратили своё время беЗсмысленно.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 30.08.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 43

BV написал:
Xesha, Начнем с самого главного - у вас двутрубная система, или однотрубная?
Если второе - какое направление подачи по стояку.

BV,

Однотрубное, подача снизу, радиаторы алюминиевые современные

Разводка 20 пп, байпас 25 пп с краном - т.е. в принципе могу и байпас перекрыть при необходимости. Т.к. доп батарея только на низкие температуры, в среднем для комфорта хватает и одной.

Регистрация: 30.08.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 43

Inch1964 написал:
Xesha, Неверно.

И что это было? Схема как хотите сделать? А как было до этого, схему выложите?

Inch1964,

если так принципиально - то вот схема как сейчас

Xesha написал:
если так принципиально

Не принципиально конечно. Ответы-то нужны Вам, а не мне.

Xesha написал:
Разводка 20 пп, байпас 25 пп с краном

Какой диаметр стояков и какой стальной изначально трубой было сделано? Наверное 3/4"? Или 1"?
А сейчас, что ПП20мм, что ПП25мм - имеют совершенно недостаточные внутренние диаметры, для указанного типа стояка и подключения ОП.

Кран на байпасе полностью откройте, снимите с него рукоятку и выбросьте её, чтобы не было более соблазна его закрывать, занимаясь вандализмом.

П.С. И вообще дом наверняка имеет элеваторную систему смешения (судя по схеме подключения ОП). Поэтому применение пластика КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено. Замените полимерные трубы на стальные ВГП.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 30.08.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 43

**Inch1964 [написал]

Кран на байпасе полностью откройте, снимите с него рукоятку и выбросьте её, чтобы не было более соблазна его закрывать, занимаясь вандализмом.

Inch1964,

Ничего что с постройки дома (68год) на байпас стоял 3х ходовой кран ??

**Inch1964 [написал]
Поэтому применение пластика КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено. Замените полимерные трубы на стальные ВГП.

Inch1964,

По поводу пп - в таких же домах вокруг, полностью сменили всю систему на ПП - типа кап ремонт отопления...
на 25мм всё собрано, только наоборот байпас 20ый

Xesha написал:
в таких же домах вокруг, полностью сменили всю систему на ПП - типа кап ремонт отопления...
на 25мм всё собрано, только наоборот байпас 20ый

Вам про правила безопасности жизни пишу, которые написаны кровью и смертями, а Вы мне про окружающих заблуждающихся....
Вокруг тоже многие ездят на красный свет. Тоже хотите сыграть в "русскую рулетку"?

Безсмысленный и беЗполезный спор и по остальным пунктам. Вам чтобы начинать спорить, нужно понимать суть вопроса, правда, тогда бы Вы уже не спорили.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Xesha, трёхходовой кран стоял на чугуне, у которого сечение вертикальных каналов огромное. А биметалл циркуляцию в стояке душит, когда весь поток через него без байпаса идёт.

Регистрация: 30.08.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 43

Так, отлично
Моральное внушение мне сделали, молодцы

По делу есть что сказать?

Xesha написал:
По делу есть что сказать?

Врезайте радиатор.

Xesha написал:
будет после включения нового радиатора тепло доходить до дальнего??

Не обязательно.

Xesha написал:
По делу есть что сказать?

Вам уже по нескольким пунктам написали по делу. Но Вы начали спорить о том, в чем не разбираетесь.

Для уточнения обстоятельств, Вам задали вопросы. На которые Вы посчитали ненужным отвечать.
Так теперь каких еще "ответов по делу" Вы хотите?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Xesha написал:
для комфорта хватает и одной.

Прикольная схема у Касимова:

Вот только работать будет плохо или совсем не будет работать с учётом указанных диаметров подводки, применения алюмрадиаторов и прочих "роялей в кустах".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Прикольная схема у Касимова:

Да ладно, не завидуйте....