Аватар пользователя
Xesha

Местный

Регистрация: 30.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

04.12.2017 в 13:12:13

Inch1964,

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.12.2017 в 23:00:55

Xesha, Неверно.

И что это было? Схема как хотите сделать? А как было до этого, схему выложите?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Xesha

Местный

Регистрация: 30.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

05.12.2017 в 12:14:30

Так не читается?

"Есть работающий радиатор центрального отопления, на удалении около 3х метров от стояка задача на этом пролёте в 3 метра врезать ещё один радиатор"

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.12.2017 в 12:41:24

Xesha, Фото подключения радиатора к стояку можете выложить?

Xesha написал: Так не читается?

Текст читается. Но схема не читается, т.к. не приложена.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.12.2017 в 12:52:10

Xesha написал: Возможно просто тройниками врезаться в параллель?

Возможно. Но это возможно будет неверным решением при рассмотрении всех обстоятельств.

Xesha написал: будет после включения нового радиатора тепло доходить до дальнего??

При верхней подаче, возможно будет, но хуже.

Недостаточно данных, есть ли сужение байпаса, и прочие нюансы, которые можно было бы увидеть на фото. Также важно знать направление подачи по стояку и тип используемых радиаторов.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115791

05.12.2017 в 13:59:17

Xesha, Начнем с самого главного - у вас двутрубная система, или однотрубная? Если второе - какое направление подачи по стояку.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.12.2017 в 15:27:00

BV, Видимо, вопрощающему более ничего не нужно. Жаль, что Вы потратили своё время беЗсмысленно.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Xesha

Местный

Регистрация: 30.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

08.12.2017 в 12:44:50

BV написал: Xesha, Начнем с самого главного - у вас двутрубная система, или однотрубная? Если второе - какое направление подачи по стояку.

BV,

Однотрубное, подача снизу, радиаторы алюминиевые современные

Разводка 20 пп, байпас 25 пп с краном - т.е. в принципе могу и байпас перекрыть при необходимости. Т.к. доп батарея только на низкие температуры, в среднем для комфорта хватает и одной.

0
Аватар пользователя
Xesha

Местный

Регистрация: 30.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

08.12.2017 в 12:50:37

Inch1964 написал: Xesha, Неверно.

И что это было? Схема как хотите сделать? А как было до этого, схему выложите?

Inch1964,

если так принципиально - то вот схема как сейчас ;)

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

08.12.2017 в 13:14:53

Xesha написал: если так принципиально

Не принципиально конечно. Ответы-то нужны Вам, а не мне.

Xesha написал: Разводка 20 пп, байпас 25 пп с краном

Какой диаметр стояков и какой стальной изначально трубой было сделано? Наверное 3/4"? Или 1"? А сейчас, что ПП20мм, что ПП25мм - имеют совершенно недостаточные внутренние диаметры, для указанного типа стояка и подключения ОП.

Кран на байпасе полностью откройте, снимите с него рукоятку и выбросьте её, чтобы не было более соблазна его закрывать, занимаясь вандализмом.

П.С. И вообще дом наверняка имеет элеваторную систему смешения (судя по схеме подключения ОП). Поэтому применение пластика КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено. Замените полимерные трубы на стальные ВГП.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Xesha

Местный

Регистрация: 30.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

08.12.2017 в 13:27:25

**Inch1964 [написал]

Кран на байпасе полностью откройте, снимите с него рукоятку и выбросьте её, чтобы не было более соблазна его закрывать, занимаясь вандализмом.

Inch1964,

Ничего что с постройки дома (68год) на байпас стоял 3х ходовой кран ??

**Inch1964 [написал] Поэтому применение пластика КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено. Замените полимерные трубы на стальные ВГП.

Inch1964,

По поводу пп - в таких же домах вокруг, полностью сменили всю систему на ПП - типа кап ремонт отопления... на 25мм всё собрано, только наоборот байпас 20ый

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

08.12.2017 в 17:05:39

Xesha написал: в таких же домах вокруг, полностью сменили всю систему на ПП - типа кап ремонт отопления... на 25мм всё собрано, только наоборот байпас 20ый

Вам про правила безопасности жизни пишу, которые написаны кровью и смертями, а Вы мне про окружающих заблуждающихся.... Вокруг тоже многие ездят на красный свет. Тоже хотите сыграть в "русскую рулетку"?

Безсмысленный и беЗполезный спор и по остальным пунктам. Вам чтобы начинать спорить, нужно понимать суть вопроса, правда, тогда бы Вы уже не спорили.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.12.2017 в 18:55:14

Xesha, трёхходовой кран стоял на чугуне, у которого сечение вертикальных каналов огромное. А биметалл циркуляцию в стояке душит, когда весь поток через него без байпаса идёт.

0
Аватар пользователя
Xesha

Местный

Регистрация: 30.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

08.12.2017 в 20:18:11

Так, отлично Моральное внушение мне сделали, молодцы

По делу есть что сказать?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.12.2017 в 14:50:05

Xesha написал: По делу есть что сказать?

Врезайте радиатор.

Xesha написал: будет после включения нового радиатора тепло доходить до дальнего??

Не обязательно.

0