Солнечная
Солнечная
Новичок

Регистрация: 13.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

22.12.2015 в 23:33:03

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, Планируется сделать домашнюю мини сауну в помещении, где сейчас душевая, а санузел перенести в коридор. Вопрос как вентилировать пространство над потолком сауны, где проложен утеплитель и воздуховод, можно оставить решетку для вытяжки, а как быть с притоком? И нужно ли это? Хочу под потолком протянуть от вентканала к душевой воздуховод и сделать вытяжку в душевой и сауне на потолке. Воздуховод пойдет по прямой, расстояние мение 2 метров. Внутриканальный вентилятор рядом с вентканалом. Я думаю на такое расстояние его хватит? Приток из под дверей. Главный вопрос надо ли вентилировать над потолочное пространство, где утеплитель?

0
Солнечная
Солнечная
Новичок

Регистрация: 13.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

22.12.2015 в 23:36:44

Примерно так:

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

23.12.2015 в 01:07:13

Солнечная, Если собрались присоединяться к кухне то это будет полный бред. Все что будет забрано вентилятором в сауне/душевой то все будет на кухне.

Если это не так, то у Вас должно быть 3 точки воздухозабора: душевая и запотолочное пространство - постоянно и вытяжка из самой сауны - проветривание после использования сауны, закрывающаяся заслонкой. Еще советуют и делают некоторые любители саун минимальную вытяжку на высоте не выше 300 мм от уровня ч.п. постоянно.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Солнечная
Солнечная
Новичок

Регистрация: 13.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

23.12.2015 в 16:28:06

Спасибо за ответ. а внизу то зачем? Там же щель под дверью.Сам вентканал в помещении сауны на задней стенке, вытяжка из кухни идет туда как я понимаю, она присоединена к тому месту где была решетка, ( вентиляция кухни,а я собираюс на сауну и душевую вести от того места где решетка санузла(будующей сауны,).Об этом я и не подумала, как можно решить этот вопрос,что б на кухню не пошло?за потолком просто решетки часть оставить? Те к вентканалу я присоединю воздуховод и решетку и эта решетка обеспечит постоянную вентиляцию над потолком сауны,но мне не понятно как это будет работать, если притока нет?

0
BanyaExpert
BanyaExpert
Новичок

Регистрация: 18.02.2026

Санкт-Петербург

Сообщений: 93

17.04.2026 в 14:15:27

Смотрите, у вас в целом логика правильная, но есть пара важных моментов.

  1. Над потолком (где утеплитель) — специально вентилировать не нужно, если пароизоляция сделана нормально. Главное — чтобы туда не шёл влажный воздух из сауны.
  2. Принудительная вытяжка в сауне — можно, но аккуратно: если сильно тянуть сверху, будете просто выдувать тепло. Лучше: – приток рядом с печью – вытяжка ниже полка или на противоположной стене – вентилятор с возможностью регулировки
  3. Делать общую вытяжку на сауну и душевую — рабочий вариант, но важно, чтобы воздух не тянулся из душевой в парную. По опыту — основная проблема таких схем не в вентиляторах, а в расположении притока/вытяжки. Если есть схема — скиньте, подскажу точнее.
0