Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

27.12.2015 в 23:44:38

Добрый день!

Возникла проблема развести трассы от внешнего модуля мультика к четырём внутренним. Собственно, проблема в выборе размера кабель-канала (лотка) - хочется понять, как обычно поступают в таких случаях не такие чайники, как я.

Идём на сайт Термафлекса и смотрим, какие есть термоизоляционные трубки для холодильной медяхи - http://www.thermaflex.ru/catalog/3/49/

Для 1/4" толщина изоляции 9мм. Итого диаметр 25мм. Для 3/8" толщина изоляции 19мм. Итого диаметр 48мм.

В итоге, если не сдавливать изоляцию, для четырёх внутренних модулей понадобится лоток 250х50мм. А сдавливать смысла нет - во-первых, трасса до одной из внутренок 20м, а во-вторых, проще взять более тонкую изоляцию.

Как поступают профи, если надо провести трассы по стене в канале или лотке в жилой комнате? Ставят такие широкие лотки или резко снижают толщину изоляции?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

28.12.2015 в 00:14:02

Не очень Вас понимаю, Вы хотите развести все четыре фреонопровода внутри помещения в пластиковом кабель-канале ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

28.12.2015 в 00:51:42

Бориска66,

Я хочу по стене одной комнаты проложить короб - неважно, кабель-канал ли это или металлический лоток (а-ля ДКС S3, S5), и в нем будут четыре трассы (т.е. 8 трубок) до голов мультика. В других комнатах будет кабель-канал на одну трассу. Вопрос в том, что металлический лоток 250х50мм (а именно столько я насчитал для восьми трубок), даже окрашенный в цвет стен, - это все-таки достаточно объемная конструкция, которая будет смотреться "не очень". Ну это на мой чайницкий взгляд. А как на взгляд профи? Вы упихиваете трассы с тонкой изоляцией максимально плотно, существенно снижая производительность системы (повышая расход эл. энергии) в угоду красивому внешнему виду или вы все же предпочитаете ставить короб приличного сечения и использовать толстый слой изоляции?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

28.12.2015 в 01:15:38

  1. Уматывать фреонопроводы "до упора" действительно не рекомендуется
  2. В комплекте магистралей идет еще и провод межблочного соединения, а так же дренаж (думаю это Вы не учитывали)
  3. А не думали об отдельных сплитах ? Может на круг дешевле выйти
  4. Учитывались ли длины фреонопроводов ? В инструкции прописаны конкретные ограничения ...
0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

28.12.2015 в 01:27:11

Ну это я прикидку написал. Межблочный кабель не учитывал. Но дренаж (который в каналью) и Макс длины трасс учёл. Что касается отдельных блоков, у меня только вариант мультика: УК сказала, что накажет за более, чем один внешний блок с одной стороны дома.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

28.12.2015 в 08:34:29

Georg III написал: Но дренаж (который в каналью) и Макс длины трасс учёл. Что касается отдельных блоков, у меня только вариант мультика: УК сказала, что накажет за более, чем один внешний блок с одной стороны дома.

В каналью не забывайте про обязательность сифона (только не того, что под раковину ставится) в противном случае будете все амбре канализации вкушать ... А вот запрет УК про один НБ, это весомый аргумент ...

Хотя по мне в квартире разводка кабель-каналом фреонопроводов изрядное порно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

28.12.2015 в 18:27:55

Бориска66 написал: Хотя по мне в квартире разводка кабель-каналом фреонопроводов изрядное порно

Факт! Но у меня других вариантов пока нет... :(

0
Bun1
Bun1
Резидент

Регистрация: 13.11.2006

Москва

Сообщений: 1063

28.12.2015 в 20:01:51

Georg III написал:

Бориска66 написал: Хотя по мне в квартире разводка кабель-каналом фреонопроводов изрядное порно

Факт! Но у меня других вариантов пока нет... :(

Во первых - это уведичение цены стоимости лотков или пластикового короба Второе - вы никогда не угадаете , если не делали в каком направлениии надо вести трассу , чтобы было меньше углов и загибов . Похожий случай, как у вас, переделываю прямо сейчас . В квартире в лотках были разложены все трассы мульта LG , так же на четыре внутренних блока .Хозяин для красоты гнул эти трассы даже с отрицательными углами , поэтому все пришлось отрезать и перепаивать .В убщей сложности отхреначил и протянул по новой больше 25 метров, столько же не тронуто . Поэтому часть трасс будет лежать в тех же лотках(прямая часть коммуникаций) ,остальное будет закреплено перфолентой на стенах, так как штробы не делались . В итоге, пришлось переделать половину уже сделанного монтажа, хотя с эстетической точки было все сделано красиво .Фотки этого мульта пока не вывешивал , осталось еще на пару дней , но мои работы по мультам можете посмотреть в моей ветке в разделе "Мастер предлагает услуги".

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

28.12.2015 в 22:20:21

Georg III написал:

Бориска66 написал: Хотя по мне в квартире разводка кабель-каналом фреонопроводов изрядное порно

Факт! Но у меня других вариантов пока нет... :(

По пробуйте поискать, такое решение приемлимо в технических помещениях, дома все таки лучше сделать как-то иначе ...

Ну например проложить все под потолком и закрыть все это натяжным потолком как вариант ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.