28.12.2015 в 23:28:08
Димон114 написал: Что именно ? В чем разница между 25 амперным автоматом и 16 амперным ?
КЗ и номиналы в данном случаи,если 25А то всё пожар,а если 16А то было бы всё ОК
29.12.2015 в 00:27:00
Еще раз попробую ответить на вопрос автора темы. НЕТ, НЕЛЬЗЯ. И делать так, как в примерах с фотками, тоже, строго говоря, нельзя. Автомат 16А НЕ ОТКЛЮЧИТСЯ при включении ДВУХ ЛЮБЫХ блинов НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ в длительном режиме. Этого мало? :clapping
29.12.2015 в 01:05:47
Рассмотрим на примере автоматов с втх "с" для мгновенного отключения в случае КЗ ( оно например может произойти в плите , применительно к тс) нужен ток в 5-10 номиналов автомата , при автомате 16 ампер он будет равен соответственно от 80 до 160 ампер ; при автомате 25 ампер от125 до 250 ампер ! Кабель 3 на 2.5 ( не всякий конечно ) но ввг нг и нюм спокойно может хлопнуть при токе в 250 ампер . При этом ещё следует учесть что есть параметр сопротивления петли фаза ноль , далеко не факт что ток короткого замыкания на кабеле 2.5 кВ мм при учете всех переходных сопротивлений будет 250 ампер , зачастую ожидаемый ток КЗ на таких кабелях ( особенно в старом фонде ) не превышает 200 ампер . В этом случае шансы на повреждение кабеля возрастают ! Так как автомат будет " думать" а кабель будет стоять с высоким для него током вкуче) а там и до прожога изоляции и до дуги рукой подать )
ebf написал:
Димон114 написал: Что именно ? В чем разница между 25 амперным автоматом и 16 амперным ?
КЗ и номиналы в данном случаи,если 25А то всё пожар,а если 16А то было бы всё ОК
29.12.2015 в 01:08:00
Да , так и есть , согласен )
Олечка написал: Еще раз попробую ответить на вопрос автора темы. НЕТ, НЕЛЬЗЯ. И делать так, как в примерах с фотками, тоже, строго говоря, нельзя. Автомат 16А НЕ ОТКЛЮЧИТСЯ при включении ДВУХ ЛЮБЫХ блинов НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ в длительном режиме. Этого мало? :clapping
29.12.2015 в 01:10:51
Димон114 написал: но ввг нг и нюм спокойно может хлопнуть
хотите сказать тонкая биметаллическая пластинка в автомате будет разогреваться медленнее кабеля?
29.12.2015 в 01:12:09
Димон114, Ладно.а если автомат был В25А?То ваш пример не проходит.Что же за кабеля стали делать,что они вообще уже ничего не держат?Ну не верю
29.12.2015 в 01:22:49
Так а в чём проблема поставить 20А? Больше-то не всегда лучше.
29.12.2015 в 01:25:56
Сейчас фоткать не пойду , но завтра сделаю ( спят там уже все ) на примере ввг , один не помню кто , второй брекс , оба 3 на 2.5 , жилы я думаю по фотке увидете разницу ) изоляция в два с лишним раза ! С нюмами вообще шляпа полная ! Это барахло а не кабель , его под 25 ни ни ! С "в" 25 не проходит согласен но факт остаётся фактом , плиту на кабель 3 на 6 под автомат 32 ампера ! Все остальное не есть безопасно и надёжно ! Пс тепловой расцепитель автомата не обладает такими свойствами как мгновенное отключение , поверьте изоляция внутренних жил может расплавится быстрее ! И кабеля такие выпускать не надо , его убили током выше его предельно допустимого ( плиту под 25 ав воткнули ) и пользуются до отсечки ))
ebf написал: Димон114, Ладно.а если автомат был В25А?То ваш пример не проходит.Что же за кабеля стали делать,что они вообще уже ничего не держат?Ну не верю
29.12.2015 в 01:35:51
А ещё проэктировщики Проэкт сделали , 25 автоматов понарисовали , а застройщик привёз на объект кабелей в сопливой изоляции с усеченной жилой ( там иногда ситуация доходит до того что 3 на 2.5 примерно равны , кабелю 3 на 1.5 - вообще замечательно получается ))) Проэкт плюс исполнение :nо: ebf,
29.12.2015 в 01:40:30
Димон114, Да мне просто интересно,почему они так делают,на основании чего.А кабеля,кто чего привёз это в данном случаи вторично.Вопрос теоретический
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу