kudravec написал: Нет только полы
Если достаточно задавать температуру по воздуху одного из помещений, то можно использовать простейший смеситель по схеме
Вместо термоголовки с капилляром (1) используйте обычную воздушную термоголовку, которую нужно установить в помещение с тёплым полом. Головка должна быть на высоте 1,5 м от пола, вдали от сквозняков и солнечных лучей. Насоса на две ветки по 80 метров хватит UPS25-40. Дроссельный вентиль (2) должен быть размером 3/4" Термостатический вентиль под головкой (1) достаточно размера 1/2" И фсёёё
02.01.2016 в 14:00:42
Но, к сожалению эта схема будет не очень устойчива из-за постоянных изменений перепада давления в радиаторной системе, к которой она подключена. Этот перепад давления будет изменяться по мере открывания и закрывания головок на радиаторах. Можно решить эту иначе. Схему смесителя собрать с капиллярной головкой, как на рисунке, а регулировать температуру в помещении электрическим термостатом, который включал бы и отключал насос полов.
02.01.2016 в 18:21:08
касимов написал: А так?
А так она будет зависеть от расхода в радиаторной ветке. Сама идея не нова. На форуме СОК подобная схема рассматривалась. Но расход в ветке полов данного случая слишком мал,чтобы просадить обратку до стабильного конденсационного режима котла.
04.01.2016 в 14:55:05
Так все равно нужен отдельный насос получается?
06.01.2016 в 20:43:40
06.01.2016 в 22:01:14
cineman написал:
kudravec написал: Нет только полы
Если достаточно задавать температуру по воздуху одного из помещений, то можно использовать простейший смеситель по схеме
Вместо термоголовки с капилляром (1) используйте обычную воздушную термоголовку, которую нужно установить в помещение с тёплым полом. Головка должна быть на высоте 1,5 м от пола, вдали от сквозняков и солнечных лучей. Насоса на две ветки по 80 метров хватит UPS25-40. Дроссельный вентиль (2) должен быть размером 3/4" Термостатический вентиль под головкой (1) достаточно размера 1/2" И фсёёё
а можно эту схему по подробнее разложить? позиция 3
06.01.2016 в 22:22:03
а если поставить термо реле на циркуляционный насос который будет включать и выключать насос
06.01.2016 в 22:41:25
kudravec,
Ребят ,а сколько стоить будет данная схема пола и сколько потом будет танцев с её настройкой? Сколько лишнего торчать (трубка капилярная,провод датчика)? Может все-таки термосмеситель ?
07.01.2016 в 15:19:54
kudravec написал: позиция 3
Хороший вопрос. Если на подаче и обратке, что слева от схемы изображены, отсутствует перепад давления, достаточный для затекания горячей подачи в термостатический вентиль (1), то этот перепад создаётся частичным закрыванием вентиля (3). Если нужный перепад имеется всегда, то вентиль (3) вообще не нужен.
djonik435 написал: Может все-таки термосмеситель ?
А по-подробнее можете?
07.01.2016 в 15:24:50
kudravec написал: а если поставить термо реле на циркуляционный насос который будет включать и выключать насос
Если в пол будет залетать носитель с температурой 90 С и останавливаться там, то температурная "зебра" будет слишком заметна. А жизнь металлопластиковой трубы в таком режиме будет очень короткой. Для пола магазина, который снесут через несколько лет, такое решение сгодится.
07.01.2016 в 16:30:46
Уважаемый cineman , если посадить подачу теплого пола на обратку радиаторного отопления? Там же температура теплоносителя будет ниже. Что скажете?
07.01.2016 в 17:47:36
kudravec написал: Уважаемый cineman , если посадить подачу теплого пола на обратку радиаторного отопления? Там же температура теплоносителя будет ниже. Что скажете?
Как понимаю, Вы ищите возможность не покупать насос. Признаюсь, я делал такой колхоз. Я использовал общую обратку бани общей площадью 120 кв. м для отопления парилки и предбанника. Это была обратка попутной двухтрубки тихельмана. Для пола парилки 2х3 метра превышение температуры подачи с 50 до 70 градусов не страшно. Температурные швы пола были соблюдены, потому это никому не мешало. И даже трап не сушило. Я дополнительный сифон для трапов вынес в подпол. Из парилки труба обратки (Pink 20х2,8) попадала в пол предбанника/душевой. Это помещение имело очень малые теплопотери, потому подогрева пола хватало на их покрытие. Но это особый случай, где пронесло. Для помещений с постоянным пребыванием людей делать такое не стоит.
07.01.2016 в 17:57:45
Извиняюсь за неполные вопросы! Я имел ввиду насос термореле и посадить все это к обратке? Что бы темп теплоносителя была ниже чем в подаче.