Kasatik_
Kasatik_
Новичок

Регистрация: 16.06.2015

Москва

Сообщений: 55

30.12.2015 в 22:08:23

Салют! Соклубники, есть дело.

Из первого фото вопрос - каким типом провода соединить между собой счетчик/автомат/узо в общем щитке - моножилой 10 кв.мм или ПВ-3(ПУГВ) 10 кв.мм. Провод в обоих случаях будет обжат с НШВИ.

Из второго фото, верхний рисунок. При входе в щиток 3х10 кв.мм, какого сечения провод сделать между знаком вопроса и шинкой N к(выделены жирным)? Какой шинкой лучше воспользоваться, где знак вопроса?
После нее шинки - винтовые, типа https://www.electro-mpo.ru/catalog/shiny_izolyatory_peremychki/e17_shiny_nol_zemlya_chast_2_import/e1714_shina_nol_nk_s11_vintovaya_n_5x16_6kh6mm2_av/

Из второго фото, нижний рисунок - можно ли так применять гребенку на нуле УЗО?

Подскажите)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

30.12.2015 в 23:06:30

Kasatik_ написал: Какой шинкой лучше воспользоваться, где знак вопроса?

А зачем вообще понадобились шины N до УЗО? Три УЗО и двухполюсный автомат (для варочной поверхности, к примеру) под одну гребёнку.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kasatik_
Kasatik_
Новичок

Регистрация: 16.06.2015

Москва

Сообщений: 55

30.12.2015 в 23:10:34

ВТБ! написал:

Kasatik_ написал: Какой шинкой лучше воспользоваться, где знак вопроса?

А зачем вообще понадобились шины N до УЗО? Три УЗО и двухполюсный автомат (для варочной поверхности, к примеру) под одну гребёнку.

Чтобы не кидать каждый провод от узо с нуля на шинку

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

30.12.2015 в 23:14:19

Kasatik_ написал: Салют!

Такая же фигня :)

Kasatik_ написал: моножилой 10 кв.мм или ПВ-3(ПУГВ) 10 кв.мм.

И так можно,и по-другому,только моножилой намудохаетесь :p

Kasatik_ написал: Провод в обоих случаях будет обжат с НШВИ.

Не смешно.Моножиле ваше НШВИ - до звезды дверца.

Kasatik_ написал: При входе в щиток 3х10 кв.мм

А перед УЗМ нет разве коммутационного аппарата ?А было бы хорошо.И кстати УЗМ достаточно подать нейтраль на верхнюю клемму - она там проходная.

Kasatik_ написал: какого сечения провод сделать между знаком вопроса и шинкой N к(выделены жирным)?

Такого же.

Kasatik_ написал: Какой шинкой лучше воспользоваться, где знак вопроса?

Любой.но желательно посмотреть что винт не прорезал проводник.И она должна быть на изоляторе для дин-рейки. Или в щите есть штатная ?

Kasatik_ написал: можно ли так применять гребенку на нуле УЗО?

Для этого есть чудные гребёнки типа этой https://www.electro-mpo.ru/catalog/shiny_izolyatory_peremychki/e23_shiny_grebenki_chast_1_abb_legrand_schneider/e2358_shina_grebyenka_a9xph212_2r_na_12_moduley_10/

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

30.12.2015 в 23:17:20

ВТБ! написал: А зачем вообще понадобились шины N до УЗО?

Кстати - да,а что мешает после УЗМ поставить под 2р гребёнку УЗО ?

0

И это пройдёт ...

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

30.12.2015 в 23:18:02

Kasatik_ написал: Провод в обоих случаях будет обжат с НШВИ.

В каких обоих? Моножилу ничем обжимать не надо.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

30.12.2015 в 23:20:54

Kasatik_ написал: Чтобы не кидать каждый провод от узо с нуля на шинку

Именно так и надо.

0
olegaa2
olegaa2
Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

30.12.2015 в 23:20:56

Kasatik_ написал: Из первого фото вопрос - каким типом провода соединить между собой счетчик/автомат/узо в общем щитке - моножилой 10 кв.мм или ПВ-3(ПУГВ) 10 кв.мм. Провод в обоих случаях будет обжат с НШВИ.

ПВ-3(ПУГВ) 10мм2. обжатый НШВИ.

Kasatik_ написал: фото

На фото схеме :) ВН - лишний, можно сократить расходы поставив всё в таком порядке - автомат 50А - счётчик - УЗО :yu:

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

30.12.2015 в 23:29:42

bnmuyt написал: Именно так и надо.

В смысле после УЗО. А на вход гребенку 2п, как сказали выше.

0
Kasatik_
Kasatik_
Новичок

Регистрация: 16.06.2015

Москва

Сообщений: 55

30.12.2015 в 23:37:54

serj12,

serj12 написал:

Kasatik_ написал: Салют!

Такая же фигня :)

Kasatik_ написал: моножилой 10 кв.мм или ПВ-3(ПУГВ) 10 кв.мм.

И так можно,и по-другому,только моножилой намудохаетесь :p

Kasatik_ написал: Провод в обоих случаях будет обжат с НШВИ.

Не смешно.Моножиле ваше НШВИ - до звезды дверца.

Kasatik_ написал: При входе в щиток 3х10 кв.мм

А перед УЗМ нет разве коммутационного аппарата ?А было бы хорошо.И кстати УЗМ достаточно подать нейтраль на верхнюю клемму - она там проходная.

Kasatik_ написал: какого сечения провод сделать между знаком вопроса и шинкой N к(выделены жирным)?

Такого же.

Kasatik_ написал: Какой шинкой лучше воспользоваться, где знак вопроса?

Любой.но желательно посмотреть что винт не прорезал проводник.И она должна быть на изоляторе для дин-рейки. Или в щите есть штатная ?

Kasatik_ написал: можно ли так применять гребенку на нуле УЗО?

Для этого есть чудные гребёнки типа этой https://www.electro-mpo.ru/catalog/shiny_izolyatory_peremychki/e23_shiny_grebenki_chast_1_abb_legrand_schneider/e2358_shina_grebyenka_a9xph212_2r_na_12_moduley_10/

Тогда буду пугв с ншви. УЗМ идет в квартирном щитке, а в общем щитке порядок такой:рубильник-счетчик-автомат-узо. Лучше на вход в квартирный поставить рубильник? Винт не прорежет ншви, думаю..
Шинку для N буду докупать типа http://www.electricline.ru/vcd-3112/catalog.html

0
Kasatik_
Kasatik_
Новичок

Регистрация: 16.06.2015

Москва

Сообщений: 55

30.12.2015 в 23:50:06

bnmuyt написал:

bnmuyt написал: Именно так и надо.

В смысле после УЗО. А на вход гребенку 2п, как сказали выше.

:o тут такое дело.. это была часть схемы вот вся схема, 9,10,11 линия наверх идет, остальные вниз Про PE,N,гребенку как раз думаю :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу