Салют! Соклубники, есть дело.
Из первого фото вопрос - каким типом провода соединить между собой счетчик/автомат/узо в общем щитке - моножилой 10 кв.мм или ПВ-3(ПУГВ) 10 кв.мм. Провод в обоих случаях будет обжат с НШВИ.
Из второго фото, верхний рисунок.
При входе в щиток 3х10 кв.мм, какого сечения провод сделать между знаком вопроса и шинкой N к(выделены жирным)?
Какой шинкой лучше воспользоваться, где знак вопроса?
После нее шинки - винтовые, типа
Из второго фото, нижний рисунок - можно ли так применять гребенку на нуле УЗО?
Подскажите)