Kasatik_, здесь не имеет значения последовательность. УЗО-автомат, автомат-УЗО - всё равно. Но УЗО-автомат удобнее :)
01.01.2016 в 12:09:22
Kasatik_, здесь не имеет значения последовательность. УЗО-автомат, автомат-УЗО - всё равно. Но УЗО-автомат удобнее :)
01.01.2016 в 12:45:09
Kasatik_ написал: Думаю что мешает последовательность соединения - сначала автомат, потом узо.
Правильно думаете. На УЗО гребенку 2П, на автоматы без УЗО гребенку 1П. К одному УЗО подвод от УЗМ, от другого отвод на автоматы без УЗО. Или второй вариант. В УЗМ НШВИ2, один провод на УЗО, другой на автоматы без УЗО. Да, скоро закидают помидорами. Пять УЗО, а половина линий без УЗО.
01.01.2016 в 21:57:03
bnmuyt, Спасибо!
02.01.2016 в 09:24:51
bnmuyt написал:
Kasatik_ написал: Думаю что мешает последовательность соединения - сначала автомат, потом узо.
Правильно думаете. На УЗО гребенку 2П, на автоматы без УЗО гребенку 1П. К одному УЗО подвод от УЗМ, от другого отвод на автоматы без УЗО. Или второй вариант. В УЗМ НШВИ2, один провод на УЗО, другой на автоматы без УЗО. Да, скоро закидают помидорами. Пять УЗО, а половина линий без УЗО.
Насчет УЗО - в общем щитке еще стоит входное УЗО 63A100mA
02.01.2016 в 20:09:16
А что за бойлер на 32А? И где сечения проводов на схеме? Провод - или моножила или многожила с НШВИ - без разницы, как удобней
02.01.2016 в 20:54:44
BV написал: А что за бойлер на 32А? И где сечения проводов на схеме? Провод - или моножила или многожила с НШВИ - без разницы, как удобней
Бойлер - пока выбираю, склоняюсь к накопительному. Взял с запасом :) Все провода ВВНГ. Дальше идет - название линии,количество моножил х сечение кв.мм: 1- вход, 3х10 2 - бойлер,3х6 3- н/з кухня,3х2.5 4- розетки кухня, 3х2.5 5- посудомоечная/духовка, 3х2.5 6- плита,3х6 7- розетка ком1, 3х2.5 8- розетки ком 2, 3х 2.5 9- свет, 3х1.5 10- холодильник/кондей/вытяжка, 3х2.5 11- санузел, 3х2.5
02.01.2016 в 21:13:51
Бойлер - в Москве на 10 дней особо и не нужен. Посудомойка с духовкой на 1 линию не проходит по мощности. Холодильник с кондеем под одно УЗО лучше не ставить.
02.01.2016 в 22:48:46
BV написал: Бойлер - в Москве на 10 дней особо и не нужен. Посудомойка с духовкой на 1 линию не проходит по мощности. Холодильник с кондеем под одно УЗО лучше не ставить.
Либо посудомойка, либо духовка У меня узо на холод/кондей нет. Идет линия напрямую с входного узо-узм-ав