andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.01.2016 в 05:38:50

касимов написал: Подача снизу.

самое смешное, что полно случаев, когда при боковом подключении с нижней подачей алюминиевые батареи нормально греют. наверно, все факторы влияют: температура, давление(?), скорость циркуляции воды, уклоны труб от стояка до батарей, степень забитости труб и самих батарей, диаметры каналов в радиаторе.

katashi123, кран на байпасе открывать не пробовали?

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

02.01.2016 в 07:14:55

andrewkhv написал: полно случаев, когда при боковом подключении с нижней подачей алюминиевые батареи нормально греют. наверно, все факторы влияют: температура, давление(?), скорость циркуляции воды, уклоны труб от стояка до батарей, степень забитости труб и самих батарей, диаметры каналов в радиаторе.

больше всего влияет последний фактор - диаметр вертикальных каналов. т.к. все другие факторы остаются неизменными, если в этой же комнате - на тот же самый стояк поставить биметалл.

для сравнения : диаметр алюминия в 9 раз больше диаметра биметалла.

нижний радиатор - алюминиевый БРИКСИС : http://santex-svar.ru/forum/viewtopic.php?p=109&sid=b225c1b1575eb081789b890ef5044cc8#p109

у алюминиевого радиатора ОННЛАЙН эти вертикальные каналы еще больше http://santex-svar.ru/forum/viewtopic.php?p=161&sid=4a67708f7dcdedeb9fa22b74dd610e81#p161

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

02.01.2016 в 07:34:05

katashi123 написал: Стоят биметаллические радиаторы во всех комнатах в хрущевке, низ холодный, да и верх холоднее чем труба стояка которая идет к нему, тепло вообще не чувствуется от этих хваленых радиаторов, раньше стояли чугунные да по глупости поменяли на это. . правда никто не помнит был ли у них низ теплый, но прекрасно помню что дома было тепло и я не сидел в 3 носках и 2 штанах

обожаю фанатиков биметалла - после замены чугуняк. их вообще не смущает весь компромат про биметалл : http://santex-svar.ru/forum/viewtopic.php?p=21&sid=4a67708f7dcdedeb9fa22b74dd610e81#p21 в 1 зиму наступает озарение (прозрение) ....

если не нравится дизайн старо-советских батарей , то можно поставить современные чугунные радиаторы КОННЕР.

http://santex-svar.ru/forum/viewtopic.php?p=83&sid=b225c1b1575eb081789b890ef5044cc8#p83

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

02.01.2016 в 07:39:11

можно и минский чугун - плоскую модель. такие же мелкие щели между секций (не как обычно большие в МС-140) и в крашенном виде мало отличается от КОННЕР - только более щероховатый (не заполированный)

http://santex-svar.ru/fotoalbomy/chugunjaka

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

02.01.2016 в 08:51:43

santex-SVAR написал: обожаю фанатиков биметалла - после замены чугуняк.

Так ведь манагеры обещают, что две секции обогреют всю квартиру. Супермощность написана в инструкции. и им безоговорочно верят.

santex-SVAR написал: в 1 зиму наступает озарение (прозрение) ....

Финансовые пирамиды тоже заканчиваются прозрением.... :sorry:

0
katashi123
katashi123
Новичок

Регистрация: 01.01.2016

Киев

Сообщений: 13

02.01.2016 в 12:03:14

santex-SVAR, большое спасибо за то что разъяснили и расписали какие есть радиаторы, но,к сожалению, ни одного из них у меня не продается(Харьков), если я правильно понял то в моих биметалл радиаторах слишком маленький диаметр каналов, что никак не подходит для старой хрущевки с однотрубной системой отопления(в чугунных-то был здоровенный), алюминиевые быстро придут в негодность, прошу Вас подсказать какие варианты есть на счет биметалла: найти с большим диаметром(если есть таковые), попробовать это [http://valtec.ua/catalog/radiatornaya_armatura/komplektuyuschie_dlya_radiatorov/udlinitel_potoka_dlya_radiatora_pravyj_vt503d.html] ,или это [http://pixs.ru/showimage/forumabokr_9613718_20096146.jpg] (перетянуть трубы, с бокового сделать диагональное подкл)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.01.2016 в 12:44:59

katashi123 написал: алюминиевые быстро придут в негодность,

а что им угрожает?

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

02.01.2016 в 12:51:10

схема (ссылка 2) неверная - необходимо уменьшать длину байпаса. необходимо резать стояк - и опускать точку приварки верхней горизонтальной трубы пониже.

если так хочется делать диагональ - то можно не выставлять трубу подачи под радиатором напоказ. древний фаллический знак : смотрите какой у меня длинный ! http://santex-svar.ru/blog/nizhnjaja-podacha-po-stojaku-otoplenija/3-modifikacija-diagonali-pri-nizhnej

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

02.01.2016 в 13:35:02

katashi123 написал: алюминиевые быстро придут в негодность

вопрос на вынос мозга - или просто поржать над фанатиками биметалла : а у вас стоит полный биметалл или полубиметалл : где половина внутренних трубок из алюминия и омывается агрессивным теплоносителем ?

образно говоря : из ваших 10 установленных секций типа биметалла - 5 секций это есть алюминиевый радиатор. вы модель и желательно пдф документ на радиатор выставите.

после этого все страхи перед алюминием закончатся.

например RIFAR FORZA (тоже полубиметалл) прекрасно стоит - хотя торгаши глотки дерут : никакого алюминия - разорвет, и продают этот недоделанный полубиметалл (то есть опять наполовину алюминий) если он прекрасно стоит то 100% алюминий - так же выстоит : тот же самый ресурс !

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

katashi123
katashi123
Новичок

Регистрация: 01.01.2016

Киев

Сообщений: 13

02.01.2016 в 13:38:50

santex-SVAR, В биметалл якобы покрывается изнутри защитным покрытием дополнительно от коррозии скажите пожалуйста что Вы думаете насчет этого [http://valtec.ua/catalog/radiatornaya_armatura/komplektuyuschie_dlya_radiatorov/udlinitel_potoka_dlya_radiatora_pravyj_vt503d.html]

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

02.01.2016 в 13:49:01

я про этот удлинитель потока очень много что думаю - ничего хорошего. при любой разновидности УП - теплоноситель двигается в радиаторе против шерсти : снизу-вверх. начинается обратный гравитационный насос http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=59#p59 хорошо поджимающий циркуляцию. это неизбежно!

короче : на максимум теплоотдачи радиатор не разгонишь - так частично-половинчатое решение (возможно придется добавлять количество секций) : чем то напоминает безалкогольное пиво, секс с резиной бабой ...

все аргументы расписаны : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=138#p138

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу