06.01.2016 в 07:33:25
БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА
нужен ваш опыт и примеры решения реально ли победить вообще
стоит дом 4 подъезда и 5 этажей
питается отопление от теплового узла и всем тепло. т-узел находиться по центру дома и тепло идет в правую и левую часть
рядом строят 2 девятиэтажки(9)
и запитывают их от этих же труб что и нашу 5этажку.
и все делается по проекту одобренному администрацией
итог такой
приходит мороз
людям на первых этажах 5 этажки еще ничего а весь пятый этаж мерзнет а на первых иногда изморозь от перегрева
попытки исправить ситуацию - отказ администрации денег нет и все по проекту (а старого мэра давно нет у должности - он разрешил такое подключение)
реально ли исправить данный клубок
17.01.2016 в 09:09:56
нужно дополнительные насосы поставить. Те что стоят не продавливают воду
17.01.2016 в 09:14:53
Расмус, где посмотреть какого типа насос должен быть
16.02.2016 в 20:39:16
SWIFTSWIFT, Горячая вода к вам идет от тэц или от своя котельная? Тут 2 причины: 1)Не хватает мощности в котельной. 2) Нарушена или неправильно спроектирована гидравлическая система отопления. В любом случае нужно чтобы посмотрел на вашу систему отопления грамотный инженер.Технически все возможно исправить!
16.02.2016 в 20:41:22
Эдуард8921, ОТ ТЭЦ.
17.09.2018 в 21:25:36
Нужно делать балансировку. Но предварительно вызвать нормального инженера теплотехника.
Тепловой узел с элеваторами или теплообменниками.