Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.01.2016 в 21:33:08

Разницу между боковым и диагональным подключением на 12 секциях Вы скорее всего не почувствуете. Для подтверждения или опровержения этого предположения достаточно чейчас снять температуры обоих коллекторов, верхнего и нижнего, по углам радиатора.

Но еслм у Вас двухтрубка, то разница в 2 градуса - это приговор. Может однотрубка с 'забытым" строителями байпасом? Зайдите к любым соседям ниже этажами и посмотрите, как подключены радиаторы.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25727

15.01.2016 в 14:46:47

ogertim написал: Теперь температура верхнего коллектора 50 градусов по всей длине, температура нижнего (самой трубки в батарее) тоже 50 градусов по всей длине. Но все секции теперь 40-46 градусов всего, (по середине каждой секции температура 40 градусов).

Вы температуру чего меряете? Передних панелей этого конвектора (который называется радиатором только по традиции)? :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

ogertim
ogertim
Новичок

Регистрация: 06.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

15.01.2016 в 15:07:13

ВТБ!, У него вверху и внизу трубка же, температуру этих трубок. Они примерно одинаковы и равны температуре стояков. А вот по центру батареи секции холоднее на 6-10 градусов.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25727

15.01.2016 в 15:13:07

ogertim написал: У него вверху и внизу трубка же, температуру этих трубок

Совершенно верно, Вы померили температуру верхнего и нижнего коллекторов - с этим измерением вопросов нет.

А вот температуру чего Вы мерили посередине? С торца радиатора есть доступ к вертикальным трубкам крайних секций - было бы неплохо измерить их температуру. Нисколько не удивлюсь, если она будет около 50 градусов. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

ogertim
ogertim
Новичок

Регистрация: 06.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

22.01.2016 в 08:46:46

ВТБ!, Mazayac, Cap1, Inch1964, santex-SVAR, psnsergey, Сделал тест при помощи временного металлопластика. Батарея на 10 секций. Изначально боковое подключение, снизу подача, сверху обратка. По тестам ниже видно, что самый лучший вариант, это боковое подключение с подачей сверху. Сейчас я оставил удлинитель потока (по тестам хуже график, но лучше, чем было). Вопрос к знатокам: целесообразно переваривать обратку с подачей, приглашая сварщика, либо оставить удлинитель потока? Какое ваше мнение, намного ли повысится температура в квартире?

0
ogertim
ogertim
Новичок

Регистрация: 06.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

22.01.2016 в 09:13:15

ВТБ! написал:

ogertim написал: У него вверху и внизу трубка же, температуру этих трубок

Совершенно верно, Вы померили температуру верхнего и нижнего коллекторов - с этим измерением вопросов нет.

А вот температуру чего Вы мерили посередине? С торца радиатора есть доступ к вертикальным трубкам крайних секций - было бы неплохо измерить их температуру. Нисколько не удивлюсь, если она будет около 50 градусов. :)

Все верно, температура самих трубок выше на 8-10 градусов :)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.01.2016 в 10:33:57

ogertim, с удлинителем картина распределения температур близка к идеальной.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

22.01.2016 в 11:44:18

ogertim написал: Какое ваше мнение, намного ли повысится температура в квартире?

Посчитайте сами, тепловая мощность примерно пропорциональна разности средней температуры радиатора и температуры воздуха.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.