09.01.2016 в 21:21:47
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть двухкомнатная квартира свободной планировки на 9 этаже 10этажной новостройки, ремонт еще не делали. Решили квартиру перепланировать, т.к. ждем пополнения в семействе (сделать отдельные детскую и спальню). Все межкомнатные перегородки планируются из ГКЛ. В результате наша спальня в проекте получается без окна. Вытяжные каналы на кухне и в туалете. В стене между окном кухни и балконом есть КИВ.
Посоветуйте, пожалуйста, как дешевле и эффективней сделать вентиляцию в глухой спальне? Можно ли как-то устроить естественную или необходима механическая?
Спасибо!
11.01.2016 в 02:31:48
Схема мелкая, ничего не разобрать.
11.01.2016 в 10:25:22
Mazayac написал: Схема мелкая, ничего не разобрать
Схема условно нормальная:
Это просто "фишки" форума.
11.01.2016 в 22:04:36
В дальнем от двери углу поставить КИВ, а лучше сразу парочку - у меня по одному клапану на помещение (9 этаж 9-этажки) категорически не справляются даже зимой. Если не открыть окно на микропроветривание - содержание CO2 в комнате растёт до 1400 ppm. Это при пороге "пора вентилировать" 1000 ppm, а в идеале - не более 700 ppm.
25.01.2016 в 20:11:58
Добрый день! Подскажите пожалуйста необходимо делать приточку в спальню, если у нее до балкона 1.5м. Двери раздвижные, вход в спальню со стороны прихожей закрывается глухой дверью? План во вложении.
25.01.2016 в 23:04:55
koastasch, да вы помрёте, задохнувшись в этой клетушке.
04.07.2016 в 23:57:02
В похожей теме ответил:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу