Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

11.01.2016 в 20:36:21

Димон114, у меня просто вопрос (не для спора и не для критики). А почему "десятки" с разными фланцами? Белые - это НГИ ИЕК, а розовые - КВТ? Наконечники с зелеными фланцами это 6 кв. мм? Если так, почему нейтрали групп 6 кв. мм? Не маловато для 50А? Даже если предположить, что все групповые АВ не более 6А, все равно не очень понимаю, почему такое решение. Красный провод - "десятка"? А почему один из этих проводов оконцован "шестеркой"?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.01.2016 в 21:25:28

Димон114 написал: ну так что больше ошибок нет ?

Есть конечно. Вводной автомат должен быть в левом верхнем углу. УЗО на 100мА выбросить, если дом будет обогреваться электричеством.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

11.01.2016 в 21:30:44

Олечка написал: Димон114, у меня просто вопрос (не для спора и не для критики). А почему "десятки" с разными фланцами? Белые - это НГИ ИЕК, а розовые - КВТ? Наконечники с зелеными фланцами это 6 кв. мм? Если так, почему нейтрали групп 6 кв. мм? Не маловато для 50А? Даже если предположить, что все групповые АВ не более 6А, все равно не очень понимаю, почему такое решение. Красный провод - "десятка"? А почему один из этих проводов оконцован "шестеркой"?

Смотрите значит так , зеленые наконечники фирмы не помню но это десятка ! Мне их бывшая жена из Германии прислала , они кончились взял другие какие есть , цвет юбок не стандартизируется ! Белые иек , розовые кВт ! Вроде так , хотя могу ошибиться , наконечники все использованные здесь из старых запасов россыпью , я вдали от цивилизации , здесь за 17 км единственный приличный магазин электрики и он не работает до 15 числа , поэтому делаю разноцветные наконечники , выхода нет не в Москву же за ними ехать ) провода щёлкнул отдельно , на четверке должно быть видна маркировка ! В порядке возрастания 4;6;10;16 кВ мм видно маркировку на четверке ? ( у всех разрешение разное могу перефотать ! Ps в забугорную десятку не вся изоляция в юбку лезет , не всех проводов ! Жила со свистом !)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.01.2016 в 21:35:42

Димон114 написал: одсказываю есть одна ошибка я её сделал специально

Земля на кросс модуле Вопрос в догонку,НШВИ ДКС пользовались,если да то как они, размер в размер?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

11.01.2016 в 21:38:07

ebf написал:

Димон114 написал: одсказываю есть одна ошибка я её сделал специально

Земля на кросс модуле

неа но почти угадали , это ноль от отмаркирован синей изолентой - его прямиком в узо загнал , фотку просто перед этим сделал ! Лишнее место для обрыва нуля)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

11.01.2016 в 21:39:27

Rumato написал:

Димон114 написал: ну так что больше ошибок нет ?

Есть конечно. Вводной автомат должен быть в левом верхнем углу. УЗО на 100мА выбросить, если дом будет обогреваться электричеством.

а аргументы ? По обоим позициям ! Вводник будет помечен конкретно на пластроне !

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.01.2016 в 21:40:45

Димон114, Те желто зелённый это НОЛЬ?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

11.01.2016 в 21:44:41

ebf написал: Димон114, Те желто зелённый это НОЛЬ?

На верху щита и вводной желто-зеленые нули , за 200 км от Москвы , нет нехрена , я туда шину хотел вогнать ан нет тут шин , тока на машинах)) они все помеченны синей изолентой по фоткам видно

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

11.01.2016 в 21:51:29

ebf написал:

Димон114 написал: одсказываю есть одна ошибка я её сделал специально

Земля на кросс модуле Вопрос в догонку,НШВИ ДКС пользовались,если да то как они, размер в размер?

которые на четверке? Или в щите?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.01.2016 в 21:52:46

Димон114 написал:

Rumato написал:

Димон114 написал: ну так что больше ошибок нет ?

Есть конечно. Вводной автомат должен быть в левом верхнем углу. УЗО на 100мА выбросить, если дом будет обогреваться электричеством.

а аргументы ? По обоим позициям ! Вводник будет помечен конкретно на пластроне !

По ГОСТ так положено, ну и для обслуживания проще и понятней. При сработке этого ненужного УЗО заморозите дом и трубы, тем более если он в 200 км от Москвы. Насколько я вижу все линии под своими УЗО, так что вводное нужно как корове седло. Ну и ТТ при 3 фазах и такой выделенной мощности это конечно немного непонятно.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

11.01.2016 в 22:02:59

Rumato написал:

Димон114 написал:

Rumato написал:

Димон114 написал: ну так что больше ошибок нет ?

Есть конечно. Вводной автомат должен быть в левом верхнем углу. УЗО на 100мА выбросить, если дом будет обогреваться электричеством.

а аргументы ? По обоим позициям ! Вводник будет помечен конкретно на пластроне !

По ГОСТ так положено, ну и для обслуживания проще и понятней. При сработке этого ненужного УЗО заморозите дом и трубы, тем более если он в 200 км от Москвы. Насколько я вижу все линии под своими УЗО, так что вводное нужно как корове седло. Ну и ТТ при 3 фазах и такой выделенной мощности это конечно немного непонятно.

Тт тут какраз таки понятно , здесь щиты с счетчиками на улице и автомат четырёхполосный стоит , все опломбированно ! Делайте тт граждане товарищи короче , рвётся пен на вводе . Узо есле сработает ничего не случится модуль GSM хозяина проинформирует , здесь есть кому за этим проследить и если что включить , хозяину все объяснено он вкурсе ! Ссылочку на гост про в левом верхнем углу можно?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу