Доброго всем. не подскажете-как по качеству гильзы IEK/TDM ?Я для производства,где работаю электриком, иногда заказываю в Смоленске продукцию этих фирм,вот появилась мысль заказать у них на пробу ГМЛ-ки.Есть ли смысл с ними связываться или там качество плохое ? Спасибо.


Да,а по теме-если просто опрессовывать соединения и гильзы современного диаметра не налезают на пучок проводов,может чуть рассверливать эти гильзы?Например,если не хватает совсем немного,доли миллиметра?Или это совсем уж тонкая стенка получится ?

0
Аватар пользователя
R2LAC

Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 271

23.04.2017 в 19:16:16

Да,а по теме-если просто опрессовывать соединения и гильзы современного диаметра не налезают на пучок проводов,может чуть рассверливать эти гильзы?Например,если не хватает совсем немного,доли миллиметра?Или это совсем уж тонкая стенка получится ?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.04.2017 в 19:20:34

R2LAC, по месту надо смотреть. Может проще добить сечение, чем извращаться сверлить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
КВТешник

Местный

Регистрация: 18.01.2017

Москва

Сообщений: 273

28.04.2017 в 13:56:29

R2LAC написал: Доброго всем. не подскажете-как по качеству гильзы IEK/TDM ?Я для производства,где работаю электриком, иногда заказываю в Смоленске продукцию этих фирм,вот появилась мысль заказать у них на пробу ГМЛ-ки.Есть ли смысл с ними связываться или там качество плохое ? Спасибо.


Да,а по теме-если просто опрессовывать соединения и гильзы современного диаметра не налезают на пучок проводов,может чуть рассверливать эти гильзы?Например,если не хватает совсем немного,доли миллиметра?Или это совсем уж тонкая стенка получится ?

R2LAC, Рассверливать нельзя, нарушается расчетная характеристика механической прочности гильзы, Грубая аналогия - обернуть фольгой и замотать изолентой :) .

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

28.04.2017 в 14:09:20

R2LAC написал: Например,если не хватает совсем немного,доли миллиметра?

Обжимая прессом скруглить пучок, если есть соответствующий инструмент. Если нет такого, другим инструментом ковкой привести пучок в более плотное состояние, сохраняя приближённо округлую форму. Но учтите вот что, забитые сверх нормы гильзы, при обжиме стандартной для гильзы матрицей могут просто передавить жилы, что увеличить вероятность их отлома. Поэтому в случае например трёх алюминиевых жил кл.1 на 35, возможно будет лучше взять ГА 150 с набивкой, вместо ГА 120.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28319

03.06.2017 в 21:24:03


0
Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

09.06.2017 в 17:09:15

А что сейчас с ГМЛ от КВТ? Вчера прикупил несколько таких 10-к и 6-к Так у них внешний диаметр на 0.5мм меньше, чем у таких же купленных там же года 3-4 назад. ГМЛс уже и на сайте КВТ не числятся, они заменили собой ГМЛ? :confused: Ими обжимать (ПК-16) можно, как и предыдущими, или есть нюансы?

0
Аватар пользователя
MVG

Местный

Регистрация: 17.07.2007

Москва

Сообщений: 79

23.08.2017 в 20:19:12

Мастера, вопрос: Можно ли пресс-клещами для изолированных гильз опрессовывать гильзы аналогичного размера, но неизолированные?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16867

23.08.2017 в 20:27:12

MVG, Я для счетчиков делаю из НВШИ - НШВ и спокойно опрессовываю пресс-клещами для изолированных...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MVG

Местный

Регистрация: 17.07.2007

Москва

Сообщений: 79

23.08.2017 в 20:47:12

Мне надо опрессовать в гильзу 3-4 жилы монопровода сечением 2,5 кв. Какие клещи порекомендуете? Есть Обжимка prosKit 6pk-301h. Подойдет или все-таки нужен клиновидный инструмент типа ПК-16У от КВТ?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

23.08.2017 в 20:54:40

MVG написал: Подойдет

Нет.

MVG написал: или все-таки нежен клиновидный инструмент типа ПК-16У от КВТ?

Типо того. Можно просто пк-16 если часто жать не собираетесь.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.08.2017 в 22:00:00

Tonal написал: А что сейчас с ГМЛ от КВТ? Вчера прикупил несколько таких 10-к и 6-к Так у них внешний диаметр на 0.5мм меньше, чем у таких же купленных там же года 3-4 назад.

Где брали? У меня есть свежие оригинальные ГМЛ от КВТ в упаковках по 100шт, могу на днях вскрыть и измерить все диаметры/шмиаметры...

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

24.08.2017 в 19:37:55

ZooZoo, в Электромонтаже, там по ссылке есть код товарной позиции. Будет интересно. Можно даже через пакет, если вскрывать его не планировалось. :)

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.08.2017 в 21:20:47

Перешёл на klauke и забыл КВТ как страшный сон.

Гильзы на фото для соединения жил встык, для чего обычно гмл режут пополам.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

24.08.2017 в 21:34:47

Alexey_Spb, где покупали?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу