Знающие люди, будьте добры подскажите!

Старый советский чугунный радиатор отопления, лет 30-40. 1) Какой размер у резьбового соединения пробки(папа) и радиатора(мамы). 1 1/2, 1 1/4 ? 2) Если пробка установлена, то можно ли определить этот размер по головке пробки?

0
Аватар пользователя
Таня

Местный

Регистрация: 11.04.2006

Екатеринбург

Сообщений: 27

20.01.2016 в 16:05:20

#5521253

Подскажите. Неужели никто не знает?

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

20.01.2016 в 16:49:04

#5521309

Таня написал: 1) Какой размер у резьбового соединения пробки(папа) и радиатора(мамы). 1 1/2, 1 1/4 ?

Говорят что бывает и такие и такие. В секции справа правая резьба, слева - левая для возможности стягивания. Вот и пробки и нипели с правой и левой резьбой. А внешний диаметр - вряд ли.

0
Аватар пользователя
грохотайло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

20.01.2016 в 16:50:52

#5521313

Лучше фотографию выложить подопытного. И сказать примерный диаметр шейки секции. Они могут разного диаметра могут быть. https://ru.wikipedia.org/wiki/Радиаторный_ниппель

0
Аватар пользователя
Гастер28

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Сан-Матео

Сообщений: 212

20.01.2016 в 18:03:07

#5521386

Погуглил-оказывается действительно разные.

0
Аватар пользователя
Таня

Местный

Регистрация: 11.04.2006

Екатеринбург

Сообщений: 27

20.01.2016 в 18:45:51

#5521421

Спасибо, что откликнулись. Фото сделаю, для этого нужно туда съездить. Про левую-правую резьбу в курсе. И про то, что при установке радиатор могли перевернуть и нужно смотреть по месту тоже.

Насколько я поняла, размеры ниппеля, соединяющего секции, и пробки должны быть одинаковые так как должны соединяться с одним и тем же отверстием. В статье по ссылке из вики написано, что ниппель имеет трубную резьбу G 1 1/4 или 1 дюйма цилиндрическую по ГОСТ 6357-81 Так какие два размера могут быть: 1 и 1 1/4 или 1 1/4 и 1 1/2 ?

Радиатор точно установлен ранее 1981года. Выкручивать глухую пробку, чтобы посмотреть размер соединения страшно и, наверное, глупо.

0
Аватар пользователя
грохотайло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

20.01.2016 в 19:11:09

#5521454

Таня написал: Так какие два размера могут быть: 1 и 1 1/4 или 1 1/4 и 1 1/2 ?

Медиумов и экстрасенсов тут почти не встречается. Поэтому фото и диаметр шейки, тогда можно будет примерно сказать какой там диаметр. И лучше померить штангенциркулем.

0
Аватар пользователя
Гастер28

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Сан-Матео

Сообщений: 212

20.01.2016 в 19:12:59

#5521457

Дюйм это новые радиаторы.По советским до сегодняшнего дня был уверен,что они все дюйм с четвертью(т.е. нар. диаметр резьбы примерно 42мм),но гуголь говорит,что бывают и полтора(примерно 48мм)

0
Аватар пользователя
Таня

Местный

Регистрация: 11.04.2006

Екатеринбург

Сообщений: 27

25.01.2016 в 10:50:17

#5527360

Размер под ключ нижнего 8-гранника-55мм, внешний диаметр горловины 76мм. Размер под ключ верхнего 6-гранника-46мм, внешний диаметр горловины 72-74мм.

https://cloud.mail.ru/public/E1Q3/vmeridJzw Результат капремонта отопления (который федеральный), прошло меньше месяца. Радиатор практически сразу пришлось отключить. До этого проблем с отоплением не было лет сорок, кроме избыточной жары.

0
Аватар пользователя
Таня

Местный

Регистрация: 11.04.2006

Екатеринбург

Сообщений: 27

25.01.2016 в 11:02:59

#5527377

Гастер28 написал: Дюйм это новые радиаторы.По советским до сегодняшнего дня был уверен,что они все дюйм с четвертью(т.е. нар. диаметр резьбы примерно 42мм),но гуголь говорит,что бывают и полтора(примерно 48мм)

Спасибо за информацию. Гуглить пыталась, но про 1 1/2 упоминалось только вскользь, ни изделий, ни рисунков с размерами не нашла. Не поделитесь, по каким терминам искали?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108583

25.01.2016 в 11:28:55

#5527403

Таня написал: Гуглить пыталась, но про 1 1/2 упоминалось только вскользь, ни изделий, ни рисунков с размерами не нашла

вот дюйм с половиной http://denus.uaprom.net/p18670324-probki-chugunnyh-dlya.html http://mash-xxl.info/page/003193043022160048250182043112178179234091041204/

0
Аватар пользователя
RN6L_Vasily

Местный

Регистрация: 07.07.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 2

07.07.2018 в 16:59:01

#6372049

Здравствуйте всем! Сегодня столкнулся с трудностью. Делаю отопление, зашел в сарай где лежат чугунные советские радиаторы с тем чтобы посмотреть какие к ним нужны фитинги. Взял с собой два. 1/2' провалился, а 3/4' вроде по диаметру подходит, но не вкручивается. Какая там резьба и есть вообще в природе для этих радиаторов переходы на ПП трубы?

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

07.07.2018 в 19:07:06

#6372106

RN6L_Vasily, 1'1/4 трубная. А в ней уже обычная 3/4 или 1/2.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.07.2018 в 20:00:14

#6372144

Hitgher написал: 1'1/4 трубная.

В коллекторе - 5/4". Причем с одной стороны резьба правая, с другой - левая.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
RN6L_Vasily

Местный

Регистрация: 07.07.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 2

08.07.2018 в 01:06:06

#6372312

Hitgher написал: А в ней уже обычная 3/4 или 1/2

Так в том то и дело, что 3/4 не вкрутилась... В сарае не очень светло, поэтому не разглядел саму резьбу... В следующий приезд в выходной возьму с собой резьбомер, но как то не ожидал что там может быть резьба "не та"...

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

08.07.2018 в 12:31:44

#6372511

RN6L_Vasily, Метчик на 3/4" нужно брать, а не резьбомер....

RN6L_Vasily написал: резьба "не та"...

Быть не может.Ржавчина от времени мешает.

0
Аватар пользователя
kamenkapenza

Местный

Регистрация: 11.11.2019

Череповец

Сообщений: 244

18.11.2023 в 20:18:18

#7204981

Какая резьба на вход металлической трубы (подача теплоносителя) в пробку радиатора? Металлическая труба в эту пробку (замерил) 26 мм (вместе с краской). Я в этих четвертях пока ничего не понимаю, но буду учиться. Хочу со временем поменять свои чугунные на радиаторы на биметаллические и сверху и снизу к соседям в их батареи свои полипропиленовые трубы подключить. То есть от пробок чугунных радиаторов сделать переход на полипропиленовые трубы.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

18.11.2023 в 21:35:41

#7205002

kamenkapenza написал: Металлическая труба в эту пробку (замерил) 26 мм (вместе с краской). Я в этих четвертях пока ничего не понимаю, но буду учиться

Если хотите учиться, то по наружному (+-) диаметру так: 22 мм= 1\2" 25 мм= 3\4" 32 мм= 1" 40 мм= 1 1\4"

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

18.11.2023 в 22:26:08

#7205013

kamenkapenza написал: в пробку радиатора?

Ликбез. Нет такого понятия "пробка". Есть заглушка. Вы говорите о детали, которая с одной стороны имеет наружную резьбу и в ней есть внутренняя резьба меньшего диаметра. Это футорка.

0
Аватар пользователя
kamenkapenza

Местный

Регистрация: 11.11.2019

Череповец

Сообщений: 244

18.11.2023 в 22:35:47

#7205019

АлекСАН_dr написал: Это футорка.

Скорее всего мне нужна американка (не исключаю возможность и футорки на 3/4, надо подумать): с одной стороны трубочка, которая влезет в крышечку (ой, пардон) в заглушечку радиатора, а второй кончик для соединения со следующей деталью (пока мне низвестно с какой, в силу своей сантехнической неграмотности, заодно прохожу школу ликбеза), конечная цель- соединение с полипропиленовой 25 трубой. И вопрос в нагрузку: правда ли говорят,что нельзя или не рекомендуется ставить полипропиленовые труды в централизованную систему отопления, т.е. а многоквартирных домах?

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

18.11.2023 в 22:37:02

#7205020

kamenkapenza написал: Хочу со временем поменять свои чугунные на радиаторы на биметаллические и сверху и снизу к соседям в их батареи свои полипропиленовые трубы подключить.

Так себе идея. Вам нужно думать как к имеющимся стальным трубам подключить биметалл если Вам так приспичило. Потом будете изучать темы "биметалл при нижней подаче", "как правильно подключить биметалл", про распределитель потока и другие. Вы в самом начале пути)))

0
Аватар пользователя
kamenkapenza

Местный

Регистрация: 11.11.2019

Череповец

Сообщений: 244

18.11.2023 в 22:41:56

#7205023

АлекСАН_dr написал: Так себе идея. Вам нужно думать как к имеющимся стальным трубам подключить биметалл если Вам так приспичило.

Не хочу я полипропиленовые трубы стыковать с металлическими. Хотелось бы сразу в батарею соседскую (в лучшем случае), в промежуточном случае соединяться через Гебо, а в совсем плохом случае... правда ли говорят,что нельзя или не рекомендуется ставить полипропиленовые трубы в централизованную систему отопления, т.е. в многоквартирных домах?

АлекСАН_dr написал: Вы в самом начале пути)))

Я не в само начале пути, только лишь мысленно к этому готовлюсь, теоретическое начало.

Если я делаю капитальный ремонт, то мне думать много не надо и приспичивать тут нечего, тут надо действовать.В одной квартире (все полы сняты,всё выкинуто, я поменял железо на пластик, с соседом договорился, опустился вниз, к боковым соседям присоединился к железу через Гебо. Во второй квартире тоже потом полы снимать и капитально всё вести, электрику и сантехнику.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

18.11.2023 в 23:14:46

#7205030

kamenkapenza написал: то мне думать много не надо и приспичивать тут нечего, тут надо действовать.

Такая жизненная позиция мне не близка. По существу я Вам ответил, действуйте.

0
Аватар пользователя
kamenkapenza

Местный

Регистрация: 11.11.2019

Череповец

Сообщений: 244

19.11.2023 в 10:53:55

#7205075

АлекСАН_dr написал: По существу я Вам ответил, действуйте.

Благодарствую! За "футорку" спасибо!

0