Всем здравствуйте, уж не знаю куда обратиться. Имеем установку sololift wc3, к ней подключены, душевая кабина, мойдодыр, и унитаз, вопрос вот в чем, насос постоянно работает, смыл воду в унитазе, гудит, набралась вода в унитаз гудит, подскажите чего делать? p.s.от насоса идет труба где то на 2 м по вертикали и по горизонту до основной канализации где то 20 с + метров. думаю ставить доп обратный клапан на вертикаль, что то вроде хлопушки, но найти ни где не могу. Подскажите пожалуйста.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124391

19.01.2016 в 15:52:05

Не выключается ни на секунду? Сломался микрик с поплавком....

0
ko1esey
ko1esey
Новичок

Регистрация: 19.01.2016

Москва

Сообщений: 5

19.01.2016 в 18:41:32

выключается, но потом снова включается, может быть остатки с вертикали вниз идут?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11456

19.01.2016 в 19:30:19

ko1esey - насос, дном должен стоять на уровне напольной плитки, а такая хрень всегда происходит, если насос поставили ниже, чем по инструкции, т.е. на плиту перекрытия.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124391

19.01.2016 в 20:10:06

ko1esey написал: выключается, но потом снова включается, может быть остатки с вертикали вниз идут?

тогда копать в сторону герметичности обратного клапана

Tehnik-san написал: ko1esey - насос, дном должен стоять на уровне напольной плитки, а такая хрень всегда происходит, если насос поставили ниже, чем по инструкции, т.е. на плиту перекрытия.

а поясните пожалуйста физическую причину? Не понимаю - почему могут быть проблемы...?

0
ko1esey
ko1esey
Новичок

Регистрация: 19.01.2016

Москва

Сообщений: 5

19.01.2016 в 20:18:39

Tehnik-san, дык он на плитке стоит, помещение уже готово.

0
ko1esey
ko1esey
Новичок

Регистрация: 19.01.2016

Москва

Сообщений: 5

19.01.2016 в 20:19:48

а еще варианты есть? а теория об остатках стекающих сверху обратно в насос?

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

20.01.2016 в 00:47:35

ko1esey, конечно клапан проверяйте.

0
ko1esey
ko1esey
Новичок

Регистрация: 19.01.2016

Москва

Сообщений: 5

21.01.2016 в 22:04:08

дело было не в клапане, откуда то там взялась ветошь (тряпка) почистили завтра будут ставить

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

21.01.2016 в 22:54:34

ko1esey, ну под клапаном естественно? )

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124391

21.01.2016 в 23:47:18

ko1esey, Еще - если обратный клапан не встроенный, а внешний, и стоит далеко от насоса - тоже может циклить. Вода из трассы будет сливаться обратно.

1

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.