Димон114, ПУЭ и пр. нарушаете, отрицая S УЗО)))
24.01.2016 в 16:49:48
Димон114, ПУЭ и пр. нарушаете, отрицая S УЗО)))
24.01.2016 в 17:00:19
SB3, ошибаетесь цитирую "Александр Шалыгин начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения
При установке двух УЗО последовательно в соответствии с указаниями п. А.4.2 СП 31-110-2003 без выполнения требований селективности по времени имеет место так называемая частичная селективность. Данное положение полностью соответствует указаниям международного стандарта МЭК 60364-5-53. Указанное решение допускается только в случае, если аппараты установлены в одном щитке. Если один аппарат установлен в этажном щитке, а второй в квартирном, то в этом случае УЗО, установленное в этажном щите, должно иметь характеристику «S»." и нарушают пуэ производители узо а не я , у меня есть основания так утверждать . И напоследок случаев когда оно действительно нужно и без него не обойтись единицы ! Все остальное обычная заумь подтверждённая лично для меня многолетним опытом . S узо ни S узо в домашней сети ни к каким последствиям такая замена не приводит . В пуэ кстати про реальные задержки сказанно а не про тупо маркировку .
24.01.2016 в 17:27:59
Скажите, вот такое УЗО - - оно S? Как я понял, это старая серия DX (новая щас DX3). Стоит ее купить или нет? Цена вроде хорошая, на нее распродажа. Уточнил щас - в наличии у них 13 штук есть.
24.01.2016 в 17:31:23
ebf написал: А у меня ВА= УЗО 30мА - реверсивный переключатель - стабилизатор - АВ
state написал: Вот, кстати, хотел как раз про это спросить. Что это за выключатель, его номенклатура?
Вам нужен не просто переключатель, а "by-pass", собранный на его основе, чтобы не только отключить стабилизатор от сети, но и переключить нагрузку, минуя стабилизатор, без отключения стабилизатора от сети ( один из режимов ). Очень полезно при ремонте стабилизатора или его проверке.
state написал: Стаб (для всего дома) где должен быть - до вводного УЗО или после?
Если существуют групповые линии, не защищённые УЗО 10-30мА, то стабилизатор ( вернее "by-pass" ) разумнее подключить сразу после вводного аппарата перед УЗО 100-300мА.
24.01.2016 в 17:32:36
state, да селективное , от утечек постоянного и переменного тока тип A
24.01.2016 в 17:32:41
state написал: Скажите, вот такое УЗО - - оно S?
Да, селективное - стоит взять.
24.01.2016 в 17:34:41
avmal написал: Вам нужен не просто переключатель, а "by-pass", собранный на его основе,
Что для этого нужно? Переключатель, что выше ссылку дали + что-то еще или вообще другой набор устройств?
avmal написал: Если существуют групповые линии, не защищённые УЗО 10-30мА, то стабилизатор ( вернее "by-pass" ) разумнее подключить сразу после вводного аппарата перед УЗО 100-300мА.
Нет, все линии защищены.
24.01.2016 в 17:38:36
avmal написал:
ebf написал: А у меня ВА= УЗО 30мА - реверсивный переключатель - стабилизатор - АВ
state написал: Вот, кстати, хотел как раз про это спросить. Что это за выключатель, его номенклатура?
Вам нужен не просто переключатель, а "by-pass", собранный на его основе, чтобы не только отключить стабилизатор от сети, но и переключить нагрузку, минуя стабилизатор, без отключения стабилизатора от сети ( один из режимов ). Очень полезно при ремонте стабилизатора или его проверке.
state написал: Стаб (для всего дома) где должен быть - до вводного УЗО или после?
Если существуют групповые линии, не защищённые УЗО 10-30мА, то стабилизатор ( вернее "by-pass" ) разумнее подключить сразу после вводного аппарата перед УЗО 100-300мА.
про байпас согласен ( термин сантехников ) про до узо не согласен , стаб без диф защиты может плохо кончится . Хотя конечно надо взвесить разумно что там за линии без групповых узо
24.01.2016 в 17:47:08
state, система заземления Тт? Tn cs ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу