Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

27.01.2016 в 00:05:35

ebf написал: Олечка, Вы получили моё сообщение о шинках?

ebf, да, есть. Нет уведомлений, поэтому не отследила. Завтра у мужа спрошу, что он думает.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.01.2016 в 00:07:57

Олечка, Спасибо,буду ждать

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

27.01.2016 в 00:09:11

У меня вопрос к автору темы: выбор корпуса?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.01.2016 в 00:14:07

Олечка, на фиг корпус, пока схемы нет)

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.01.2016 в 00:14:35

Rem_S написал: Делал не я

Ляпов много, т.е. это не схема, а просто так, картинка, чтобы показать тот предел, от которого можно "минусовать" :) зы. если чел вместо АВДТ пишет ДА, то его и саму схему лучше даже не рассматривать.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

27.01.2016 в 00:22:28

Зачем столько УЗО :cool: , предлагаю выкинуть все УЗО и заменить все ВА на АВДТ :yu: .

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

27.01.2016 в 00:24:53

SB3 написал: Олечка, на фиг корпус, пока схемы нет)

Мне интересно, в какой оболочке товарищ собрался 16-ю разводить (и заводить). :flirt

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

27.01.2016 в 00:38:49

Олечка написал:

SB3 написал: Олечка, на фиг корпус, пока схемы нет)

Мне интересно, в какой оболочке товарищ собрался 16-ю разводить (и заводить). :flirt

какая оболочка ? Тут ещё добавлять и добавлять , перед каждым узо ещё по узо на 30 ма s - селективных ! Обязательно вдруг чего . И после каждого узо ав обязательно на два полюса ! Схема никуда не годна . Ктож такие щиты на такое большое количество потребителей делает , схему в топку . Очень маленький щит . Узм ещё на каждую линию ( чтоб есле из строя выйдет все остальное работало )

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

27.01.2016 в 00:40:00

Какой же это проект? Это так, ничем не обоснованная схема-выдумка автора. Давайте пожалуйста называть вещи своими именами.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

27.01.2016 в 00:47:12

Олечка написал:

SB3 написал: Rem_S, розетка на рейке должна быть под 30мАУЗО), щас ещё напишу) Квартирка? 100мА S УЗО на вводе.

  • еще 2 УЗО... :a

шутники , вечер потех . Увидел по полу в реале катался , этож надо отмочить так :swoon

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

27.01.2016 в 00:55:45

Олечка написал: Присоединяюсь к мнению. Грамотно, безопасно, дорого...

эээ, розетка в щите без дифзащиты, непорядок (300 мА не проходит)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.