29.01.2016 в 13:00:08

Насяльника написал:

Rem_S написал: Несмотря на отсутствие требования ПЭУ ставим УЗО для предотвращения возможного поражения эл.током, т.к. эти приборы имеют мет.корпуса и находятся в непосредственном контакте с пользователем. Правильно?

НЕ совсем. Ставите для контроля состояния кабеля и плиты. Безопасность человека в ТN-S обеспечивает заземление/зануление корпусов плиты и шкафа РЕ проводник. Узо это доп. мера.

+1

Но мера необходимая.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.01.2016 в 13:03:16

Димон114 написал: естественно при наличии заземления , и не в системе заземления тт

НУ да. да. Надоело писать одно и тоже. ТТ без узо вообще существовать не имеет права.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

29.01.2016 в 13:19:32

SB3 написал: MrGalaxy, если у вас есть заземление - общее селективное должно быть. 30мА УЗО ставьте в любом случае.

Тогда какой смысл в общем селективном УЗО, если все потребители (абсолютно все: и свет, и розетки, и даже звонок) раскиданы по нескольким 30- и 10- мА УЗО?

0

Вечный студент

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

29.01.2016 в 13:19:37

Alexey_Spb написал: Я тоже поддерживаю установку УЗО на линии кондиционеров.

И вообще на ВСЕ линии квартиры.

ПУЭ говорит о минимальных требованиях, но мы же делаем качественную работу. УЗО там нужно хотя бы потому что у электрика обычно нет возможности проконтролировать что мутят с подключением кондерщики. Один любимый ими необжатый ПВС чего стоит (это было сказано не как аргумент в пользу УЗО на кондер, а как пример отношения. Все остальное по электрике там на таком же уровне, в том числе изоляция).

Хотя вот один раз видел ВВГнг-ls от Кольчугино. Но там квартира такая что сракоделы не пройдут.

Если кондер вырубает от УЗО, значит на помойку или кондер, или установщиков.

хорошо , давайте так . Предположим Кондей пробило на корпус , что будет ? При наличии заземления и 100 ма узо на линии питания ? Второй вопрос куда нужно сунуть руки чтоб получить разряд током ?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.01.2016 в 13:34:07

Димон114, Да оставьте их. Это вопрос уже не технический, а религии. Ну хочется, ну пусть. Да и как потом деньги зарабатывать. Без щитов на 48х. в двушку-трешку. Так удобнее просто и все. Технически уже никто не возражает если заметили.:)_

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

29.01.2016 в 13:38:16

Насяльника написал: Димон114, Да оставьте их. Это вопрос уже не технический, а религии. Ну хочется, ну пусть. Да и как потом деньги зарабатывать. Без щитов на 48х. в двушку-трешку. Так удобнее просто и все. Технически уже никто не возражает если заметили.:)_

да я заметил , просто бестолковая такая система получается на Кондей узо ставим 30 ма , на ввод не ставим 30 ма , хотя вероятность и опасность поражения обсалютна ровна . А на вводе в щит установленный в квартире ещё выше чем от Кондея . Кондей заземлён вод нет !

0
Rem_S
Rem_S
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

29.01.2016 в 13:54:28

Насяльника написал:

Rem_S написал: Несмотря на отсутствие требования ПЭУ ставим УЗО для предотвращения возможного поражения эл.током, т.к. эти приборы имеют мет.корпуса и находятся в непосредственном контакте с пользователем. Правильно?

НЕ совсем. Ставите для контроля состояния кабеля и плиты. Безопасность человека в ТN-S обеспечивает заземление/зануление корпусов плиты и шкафа РЕ проводник. Узо это доп. мера.

Ок, разобрались, что надо. Тогда не понятно, почему не нужно контролировать состояние кабеля кондея и самого кондея? Дальше - розетки. Пока без кухни. Без вариантов, под УЗО. Все розетки под одно, или разбить на 2 УЗО? Дальше. Свет. Освещение ванной и туалета обязательно и, по-хорошему, под отдельное УЗО. Так? А свет в остальных комнатах?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

29.01.2016 в 14:06:18

Rem_S написал: Продолжаю разбираться... Варочная поверхность и духовой шкаф. Несмотря на отсутствие требования ПЭУ ставим УЗО для предотвращения возможного поражения эл.током, т.к. эти приборы имеют мет.корпуса и находятся в непосредственном контакте с пользователем. Правильно?

да ! Одно на оба прибора .

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

29.01.2016 в 14:09:19

Alexey_Spb написал: у электрика обычно нет возможности проконтролировать что мутят с подключением кондерщики.

Ой,да что они там мутят,скрутку делают и всё. А про наружный блок я уже и говорить не хочу ...

0

И это пройдёт ...

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.01.2016 в 14:09:39

Rem_S, Если плита и кондеи отдельно от розеток/светок, то Количество УЗО в квартире определяется только удобняшками. Типа "а вот вдруг сработает узо, а я на диване пьяный и лень/темно/без музыки идти смотреть почему. У меня и многих других не посвященных в "правильный стиль" стоит 1 единственное 30мА на всю 3х комн. квартиру. Зараза сработало только раз. Из душа розетку СМ и половину ванной залили-баловались. Допускаю в вашем случае 2 шт на всю домушку. И ВСЕ. Далее можете увеличивать количество пропорционально желанию и возможности произвести впечатление, самоутвердиться. :)

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.01.2016 в 14:14:37

serj12 написал: Ой,да что они там мутят,скрутку делают и всё.

Как то в офисе ремонтировал. Скрутили ПВС с ВВГ. Через пол года гореть начала.

0