SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.01.2016 в 18:42:14

:a Установите Изолирующий выключатель рядом с кондиционером (но не на панелях кондиционера) и автоматический выключатель, предназначенный для этого кондиционера.  Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию

Димон, что такое изолирующий выключатель?)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.01.2016 в 18:44:06

В Москве можно не ставить))) И, пожалуйста, обязательно обращайтесь в ближайший сервисный центр, если Вы захотите установить это изделие в каком-либо необычном месте, например, в промышленном районе или вблизи морского берега, где он будет подвергаться воздействию находящейся в воздухе соли

Сами в общем читайте) http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201505/20150529141429043/A3050_INV_ER_Good_Model_HP_IB_IM_DB68-05266A_RU.pdf

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.01.2016 в 18:47:27

SB3 написал: Надежно закрепите наружный блок таким образом, чтобы электрическая часть наружного блока была защищена от воздействий погоды.  Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, пожару, взрыву, нарушениям в работе изделия

Вот и всё :D косяки монтажников скидывают на электриков)))

Ну вот и разобрались с УЗО на 30 мА.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.01.2016 в 18:48:47

Димон, что такое изолирующий выключатель?)

Надо втыкать мануал на английском. Скорее всего, косяк перевода.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.01.2016 в 18:49:40

Alexey_Spb, подождём Димона и по поводу изолирующего выключателя :)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.01.2016 в 18:53:07

SB3 написал: Alexey_Spb, подождём Димона и по поводу изолирующего выключателя :)

Isolating Switch (видимо так было в оригинале) это всего лишь рубильник. Я конечно Х3 зачем он нужен рядом с внешним блоком (!!), если есть автомат в щитке.

Но еще раз надо смотреть оригинальную инструкцию, что там написано.

И я согласен с вами что нефиг косяки криворуких монтажников вешать на электриков.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.01.2016 в 18:55:23

SB3, вот они какие ссылка

ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.01.2016 в 19:00:10

IPX4 - требует навеса стопудово :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.01.2016 в 19:01:33

megrad, какая-то странная фигня) АВ+ выкл.который крепится только на рейку ( др. есть? :) ) , а выключать кондей ,согласно инструкции - пультом ДУ)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.01.2016 в 19:06:19

Автору можно мульти-сплит систему) один внешний блок+2 внутр.) - однозначно выделенная линия, потр. до 2,4кВт.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.01.2016 в 19:10:25

Димон, почему не ставили изолирующие рубильники рядом с кондеем?)