Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.02.2016 в 18:04:55

SB3 написал: Димон114, кабель там не упоминают) А вот тип дифАВ указывают) - А). Ну как же так, Димон!? Даже не АС!

ас с насосом работать не будет , только ту тему не приплетайте , я у ВАС там обоснованность применения типа А выяснял . Но вы её в тот момент не обосновали , на Европы ссылались

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.02.2016 в 18:06:54

Димон114 написал: ас с насосом работать не будет

ААААААА КАК ЖЕ ОН У МЕНЯ РАБОТАЕТ ААААА?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.02.2016 в 18:07:51

ebf, как, как - нарушаете, пока везёт), надо "А" :) На гарантии ещё или уже всё?)))

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.02.2016 в 18:09:34

ebf написал:

Димон114 написал: ас с насосом работать не будет

ААААААА КАК ЖЕ ОН У МЕНЯ РАБОТАЕТ ААААА?

срабатывать не будет , нема после системы защиты в вашем насосе синусоидального тока. Веселье ваше оправданно с насосом ас можно как вн ( выключатель нагрузки ) рассматривать . :D

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.02.2016 в 18:10:55

Димон114,
GRUNDFOS Poul Due Jensens Vej 7 DK-8850 Bjerringbro, Denmark Так что я вполне обоснованно ссылался на Европу)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.02.2016 в 18:11:07

Димон114 написал: Веселье ваше оправданно с насосом ас можно как вн рассматривать

О как ,пошла новая мысль.Слушаем

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.02.2016 в 18:13:44

ebf написал:

Димон114 написал: Веселье ваше оправданно с насосом ас можно как вн рассматривать

О как ,пошла новая мысль.Слушаем

да чо слушать то с пульсирующим током ас не работает )))) а он там именно пульсирующий , импульсный короче )))

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

03.02.2016 в 18:13:51

Димон114 написал: Ни одному идиоту производителю в голову не стукнет идея что к глубинному насосу работающему глубоко под землей кто-то будет прямо или косвенно прикасаться

Идиоту, разумеется, не стукнет. Нормальный же производитель всегда предусматривает, что насос может находиться и НЕ под землей, что его могут достать оттуда по тем или иным причинам, и что пользователь - априори идиот. :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.02.2016 в 18:13:52

ebf написал:

Димон114 написал: Веселье ваше оправданно с насосом ас можно как вн рассматривать

О как ,пошла новая мысль.Слушаем

Струя ;)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.02.2016 в 18:18:26

SB3 написал:

ebf написал:

Димон114 написал: Веселье ваше оправданно с насосом ас можно как вн рассматривать

О как ,пошла новая мысль.Слушаем

Струя ;)

а чо там слушать то , на импульсных токах ас номинал в номинал срабатывает ? Такую штуку как вн можно только и расценивать , прибор с неизвестной уставкой по току утечки .)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.02.2016 в 18:19:53

Димон114, Вы сами то читаете,что выкладываете или нет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.