SB3 написал: Димон114, откуда вы такое взяли? Эти насосы промышленное оборудование, с которым имеет дело спец. обученный персонал, чтобы его ставить под 100мА УЗО? А все линии на улицу должны быть под 30мА УЗО - ПУЭ ваше любимые читали же). Кроме того, на вводе в небольшие домики и стоит 100мА S УЗО, под него заводить насос или под просто 100мА? А как же тогда селективность, какая там бесперебойность, какая безопасность?
Дело-то в чём) Автор темы (схему , которую стали обсуждать), начитался форумов и правильно нарисовал подключение насоса по УЗО, а вы нам тут доказываете обратное, не имея каких-либо законных обоснований своей позиции)
Где законное обоснование на подземный стационарный токоприёмник ? Вы путаете розетку на улице и насос в скважине .где селективность по Ав ? Сто ма после селективного поставить и все , в чем не бесперебойность ? Насос 100 ма отсеч нельзя от системы?