01.02.2016 в 11:37:42
Добрый день. Спасибо за советы. И так по порядку:
Inch1964 написал: Сделайте гидробалансировку. Описано ЗДЕСЬ
Сегодня общался с сантехником, он разводит руками и говорит что сделал балансировку, но результата нет. Что дальше делать, он не знает. Т.к. на других этажах все работает нормально. Сказал что когда полностью закрывает обратку на всех батареях, то на проблемной обратка теплеет. Сейчас все в прежнем состоянии. Т.е. остальные батареи теплые, эта и в ванне - холодные (по сравнению с другими). Сделал фото как вы говорили: Узел в подъезде:
Мой счетчик первый от коридора.
Фото арматуры батареи в комнате:
В ванной:
Inch1964 написал: Доставайте схему отопления. То, что Вы привели - ничего не разобрать. Да и не схема это, а поэтажный план. И Вы бы еще помельче выложили. [Подмигивание]
Сегодня сказали что другой схемы нет. Все что есть это вот эта :( Картинки вставлены большие, если их открывать в новом окне - все видно. Если сразу вставлять большие в текст - то каждый раз страница будет грузится очень долго.
01.02.2016 в 12:43:17
Babr93,
01.02.2016 в 12:44:40
Babr93, найдите гаечный ключ №13 и поверните чёрный пластиковый цилиндр с цифрами на клапане радиатора в ванной по часовой стрелке примерно на 5 градусов. При вращении нужно прислушиваться к шипению воды в клапане. Нужно найти среднее положение между двумя точками с максимумом шипения. В бронзовой части есть риска-указатель, которую нужно совмещать с цифрой на пластиковом диске. Но параллакс и неточность исполнения не позволяют точно установить на глаз. Потому полезно напрягать слух. С клапаном другого холодного радиатора делать нечего. Есть среди остальных радиаторов Вашей квартиры такие, выходной нижний вентиль которых почти такой же горячий, как и верхний входной?
01.02.2016 в 12:54:01
Babr93 написал: Спускаю воду, где-то 2-3 литра. Кран обратки теплеет. Но не надолго минут на 5. Потом опять холодный.
Может говорить о том, что где-то засор на подаче в этом радиаторе. Например в клапане какой-то мусор.
01.02.2016 в 13:17:42
Babr93, знаю в чём Ваша проблема, и возможные пути её решения. Но объяснить текстом это всё - невозможно. Жаль, что УК (ЖЭУ) не обладает ни квалификацией, ни желанием решить Вашу проблему, хотя это и входит в их обязанности.
Могу предложить следующий вариант. Можете позвонить мне на скайп, объясню. Но потребуется не менее часа, поэтому консультация будет платной (послеоплата, если Вы посчитаете плату за эту консультацию адекватной пользе от неё полученной).
Если же сможете записать наш разговор и выложить его в формате МР3 в эту тему - консультация будет для Вас беЗплатной.
Надеюсь, что эта голосовая запись консультации поможет и другим людям, в подобной ситуации узнать, как решить эту проблему.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
01.02.2016 в 13:20:27
Babr93 написал: Сегодня сказали что другой схемы нет. Все что есть это вот эта
Извините, сразу не сообразил, что схему можно открыть в другой вкладке браузера, и посмотреть в более высоком разрешении, т.к. постоянно меняется движок этого сайта Мастер-Сити. Мои советы, когда писал про "попутку Тихельмана" были даны уже после того, как смог увидеть схему в приемлемом разрешении.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
01.02.2016 в 14:56:35
cineman написал: Потому полезно напрягать слух.
Спасибо за совет, вечером попробую.
cineman написал: Есть среди остальных радиаторов Вашей квартиры такие, выходной нижний вентиль которых почти такой же горячий, как и верхний входной?
На всех остальных (кроме этих двух) выходные вентеля теплые (не горячие), замеры температуры вентелей: Кухня: Вход 44 градуса. Выход 35. Маленькая комната: Вход 44, выход 30. Большая комната радиатор №1 : Вход 45 выход 33 Большая комната радиатор №2 (ПРОБЛЕМНЫЙ): Вход 44 выход 24 Ванна: Вход 42 выход 26
01.02.2016 в 14:57:20
Inch1964 написал: Надеюсь, что эта голосовая запись консультации поможет и другим людям, в подобной ситуации узнать, как решить эту проблему.
Отписался в личку.
01.02.2016 в 15:00:57
Babr93, личка не работает. Пишите на мой скайп inchin64 Или через мой сайт.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
01.02.2016 в 15:03:39
BV написал: Кстати заставьте санту открыть фильтр и прочистить сетку.
Фильтра они почистили во все подъезде сразу после выдачи ключей, т.к. много народу стало жаловаться на холодные батареи.
BV написал: Фильтр на подаче установлен неправильно
Это в подъздном шкафу? (Извините за такие вопросы, но "не шарю" в вопросе отопления)
BV написал: На клапанах батарей есть шкалы
Увидел только на маленькой батареи в ванной, фото его есть, если цифр не видно вечером сделаю четче.
BV написал: Нижние клапана - все открыты?
Да. После балансировки сантехником, некоторые немного прикручены. Батарея стала прогреваться чуть чуть лучше, т.е. холодная не половина батареи - а одна треть. Но кран обратки все равно холодный.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.