22.07.2016 в 11:25:05
грохотайло написал: ..... В общем заменили электрики Бизнес Центра автомат на 25 ампер, ....
грохотайло написал: .......Обратил внимание ещё на одну особенность - на этой неделе автомат выбивало преимущественно вечером, когда шли дожди. Прошлая ночь была сухая и всё работало без сбоев. .....
Если заменили на автомат то никакие дожди его не отключат. Если же поставили диффавтомат - это уже другое дело
ADM05 написал: .... Токи утечки. При повышенной влажности (шли дожди) снижается сопротивление изоляции. Токи утечки возрастают. Гляньте на целостность изоляции электропроводки. И проверьте электропроводку на утечки. Например, мегометром можно проверить сопротивление изоляции. ....
Ерунду не несите. Ни один нормальный автомат не предназначен для такого и не отключится по току утечки. Перегрузка или отсечка. Правильно Вам написали :
Микитович написал: ... Величиной более 25 А??? ...
Минимально - 1.15 Iном. (если не ошибаюсь, перегрузка) и выше. Только в этом случае сработает автомат
Для отключения по току утечки должен стоять аппарат дифференциальной защитой.
Микитович написал: .... Либо такое качество АВ. Еще частые случаи, когда в шкафу с АВ завышенная температура, вот и подрабатывает биметалл. Встречал в магазинах летом в жару открытые шкафы с обдувом внешними вентиляторами. Хотя и сами АВ такие попадаются. КАКчество. ....Еще АВ может перегреваться от плохого прижима провода, то есть греется контакт.....
Вот на это бы то же больше грешил. Чудес не бывает. А все что перечислено - вполне современная реальность
грохотайло написал: .... тем более что автомат менялся. .....
Совершенно не показатель если меняли одну "каку" на другую.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
22.07.2016 в 13:58:45
Ким написал: Совершенно не показатель если меняли одну "каку" на другую
Стоял легранд, сейчас не помню что, но насколько я помню, не самое плохое. Дифавтомат от автомата я ещё в состоянии отличить.
22.07.2016 в 14:07:04
грохотайло, Чудеса бывают, но в сказках. Или провод плохо прижат (при отключении попробуйте. не перегрет ли автомат) или что то иногда коротит в кондее. А может еще какой то потребитель неучтенный.
23.07.2016 в 10:30:04
Микитович написал: В двигателе густеет масло, медленно раскручивается, вот и большой пусковой ток.
Не верное мнение, масло не имеет контакта с кислородом воздуха и не густеет, может появляться осадок и потемнения масла в результате перегрева, проверяется элементарно визуально при сливе пары капель масла ...
Что касаемо автомата, заменили, хорошо, а напряжения кто-нибудь замерял в работе, на старте и т.п. ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
27.07.2016 в 16:27:59
ПВС зажат на винты без оконцовки, кое где разлохматился. На одной из труб ободрана теплоизоляция. Есть джентельмены, которые могут продиагностировать болезного и привести в порядок? Предложения скидывайте в личку. Единственное условие - должно быть удостоверение на допуск к высотным работам, без него просто не пустят на крышу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу