04.02.2016 в 17:04:03
Димон114 написал: rip87, приведите конкретное узо с номиналами и прочим , а то мы воду в ступе мнем .
Вы у Алексея спросите,он вам подскажет
04.02.2016 в 18:18:40
Димон114 написал: rip87, приведите конкретное узо с номиналами и прочим , а то мы воду в ступе мнем .
В защиту вашей версии скажу , электронное узо спасёт жизнь при любом раскладе ( ну естественно при исправности , это не рассматриваем )и при любом исполнении если оно будет в паре с реле контроля напряжения , но электромеханика по сути своей гораздо Болие простой прибор , и работают они без всяких заморочек .
04.02.2016 в 18:49:32
Димон114 написал: если оно будет в паре с реле контроля напряжения
так реле контроля напряжения это тоже электронное устройство )
человек-электрик
04.02.2016 в 18:55:45
угу, к тому же оно может и не сработать за определенное время ))
04.02.2016 в 20:10:16
Димон114 написал: rip87, приведите конкретное узо с номиналами и прочим , а то мы воду в ступе мнем .
ответа так и не последовало .пуэ 7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.
04.02.2016 в 20:25:54
Димон114 написал: В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети.
а электронное отключает потребителя?
04.02.2016 в 20:26:38
Димон114 написал: При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.
что то не так? на что намекаешь? электронное всем требованиям удовлетворяет...
04.02.2016 в 20:27:54
rip87 написал:
Димон114 написал: В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети.
а электронное отключает потребителя?
смотря какое .нужно конкретный образец обсуждать . Все остальное катание ваты . Электромеханика в этом плане проще , купил и норм не нарушил , а вот с электронным накладка может выйти .
04.02.2016 в 20:51:58
rip87, ещё вопрос узо без заземления выполняет функции защиты от поражения током , при tn-c например ? Почему производители узо пишут что без заземления узо не работает ( функции свои не осуществляет ) и при том что электронное что электромеханическое ?
04.02.2016 в 21:32:45
rip87 написал: у нас все без узо и тоже ничего, лучше уж действительно одно электронное, чем вообще никакого...
rip87 написал: надо всех в тюрьму посадить, за то что у них старая проводка и автомат АЕ...)) прикинь, ты можешь в целом подъезде не увидеть ни одного узо...
Прикинь а ты в курсе что старая проводка и ае - это скорей всего tn-c , в тнц узо запрещено ставить БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ особых условий , верхний пост читайте
04.02.2016 в 21:40:08
Димон114 написал: в тнц узо запрещено ставить БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ особых условий , верхний пост читайте
Смотрю в книгу - вижу фигу. Дмитрий, читайте по буквам: "Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C)". Про однофазные цепи ничего подобного там не написано.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.