Димон114
Димон114
Старожил

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.02.2016 в 21:48:39

Radio, уважаемый радио , книгу смотрю и фигу не вижу , дописать не дали . Ну раз вы здесь . Спросим у вас , при ДВУХ проводке tn-c узо от поражения защищает ?

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20943

04.02.2016 в 21:52:23

Димон114 написал: при ДВУХ проводке tn-c узо от поражения защищает ?

Разумеется.

0
jaja
jaja
Старожил

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

04.02.2016 в 21:56:38

Димон114 написал: Почему производители узо пишут что без заземления узо не работает

просто для понимания:

0

человек-электрик

Димон114
Димон114
Старожил

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.02.2016 в 21:57:44

Radio написал:

Димон114 написал: при ДВУХ проводке tn-c узо от поражения защищает ?

Разумеется.

:applause: Вы промахнулись . Сейчас или сам напишу или ссыль дам .

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20943

04.02.2016 в 21:58:54

Димон114 написал: Вы промахнулись .

Правда что ли?.. Вау! :popcorn

0
Димон114
Димон114
Старожил

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.02.2016 в 22:01:27

jaja написал:

Димон114 написал: Почему производители узо пишут что без заземления узо не работает

просто для понимания:

хорошо давайте разбираться в МОМЕНТ прикосновения с ну скажем пробитой на корпус стиральной машинки ток какой величины схлопочет ваше тело ? При отсутствии заземления на корпусе ( при tn-c двухпроводка . Фазу вынесло на корпус . Да да да расчетно 220 ма , узо сработает когда вас уже не станет . Закон Ома что гласит ?

0
jaja
jaja
Старожил

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

04.02.2016 в 22:10:58

Димон114 написал: ток какой величины схлопочет ваше тело ?

никакой. чтобы ток потек мясную нагрузку надо сначала замкнуть на землю.

0

человек-электрик

Димон114
Димон114
Старожил

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.02.2016 в 22:12:24

jaja написал:

Димон114 написал: ток какой величины схлопочет ваше тело ?

никакой. чтобы ток потек мясную нагрузку надо сначала замкнуть на землю.

допустим она замкнута , тогда ?а на корпусе фаза в полном составе . Я не говорю что узо нельзя туда ставить , но и спасать оно расчетно не спасает . В трехпроводке запрещено , в двухпроводка не эффективно .

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20943

04.02.2016 в 22:12:52

Димон114 написал: узо сработает когда вас уже не станет

Такое медленное узо? Селективное наверное? Хотя нет, даже селективному такое не под силу. :)

0
Димон114
Димон114
Старожил

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.02.2016 в 22:17:10

Radio, ещё раз подсказываю , сопротивление тела человека , закон Ома , напряжение . Вы надеюсь утверждать не станете что ток не 220 по фазе ?

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20943

04.02.2016 в 22:21:02

Димон114 написал: ещё раз подсказываю , сопротивление тела человека , закон Ома

Длительность воздействия тока, опасная для жизни, измеряется секундами. УЗО отключается за гораздо меньшее время. Если уза нет - тогда да, кирдык вполне вероятен. С узом же в худшем случае тряхнет, ибо отключаться оно начнет уже при 10-30 mA. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.