SB3 написал:Radio, интересно, когда свой тестер параметров УЗО поверял последний раз)
А тестер для замера порога срабатывания узо и не нужен , мультиметр обычный с этим легко справляется , да и не об узо тип А я вовсе , а об иэка и экф в целом . Ладно ловите , разберётесь . Фотки не мои но этим способом пользуюсь иногда и по сей день . Димер можно переменным сопротивлением заменить .
С тестером параметров узо сравнивал , показания сходятся .
Димон114 написал:
У меня помощники есть . На мне черновой работы никакой , что такое штроборез и перфоратор слышать даже не хочу ! Пока это все делается я обычно чай гоняю
Вот теперь все складывается. Надсмотрщик на плантации :yu:
Димон114, вот на сайте астро узо есть картинка вменяемого и дешёвого "тестера" УЗО, жаль, что-то больше они его не продают, надо узнать почему).
И вы говорили, что у вас оборудования - 2-3 газели, а такой фигней с УЗО страдаете.
SB3 написал:Димон114, вот на сайте астро узо есть картинка вменяемого и дешёвого "тестера" УЗО, жаль, что-то больше они его не продают, надо узнать почему).
И вы говорили, что у вас оборудования - 2-3 газели, а такой фигней с УЗО страдаете.
у меня тестер узо есть ! Но не всегда его таскаю , как и ифн !
Димон114 написал:
У меня помощники есть . На мне черновой работы никакой , что такое штроборез и перфоратор слышать даже не хочу ! Пока это все делается я обычно чай гоняю
Вот теперь все складывается. Надсмотрщик на плантации :yu:
да не , смотрю тока за черновыми работами ! Остальное все сам , щиты , разводка , расключение , ну и из газового пистолета пострелять - это моё никому не отдаю )))
SB3 написал:Димон114, вот на сайте астро узо есть картинка вменяемого и дешёвого "тестера" УЗО, жаль, что-то больше они его не продают, надо узнать почему).
И вы говорили, что у вас оборудования - 2-3 газели, а такой фигней с УЗО страдаете.
у меня тестер узо есть ! Но не всегда его таскаю , как и ифн !
Димон114 написал:
номинал 30 ма только стереть , ну дабы людей не вводить в заблуждение . От 7- 55 ма срабатывают ( в зависимости от экземпляра ). Откуда узнать подсказать? Универсальное узо короче , я бы прям сказал широкого спектра действия !
Время срабатывания для УЗО А, для ознакомления, так сказать...
Все устройства дифференциальной защиты серий "Acti9", "Easy9", "Домовой" содержат электронное реле (осуществляющее анализ сигналов, поступающих от дифференциального трансформатора тока и подачу управляющего сигнал на реагирующий орган устройства).
Данные устройства подразделяются на зависимые от напряжения и независимые от напряжения.
К зависимым от напряжения относятся устройства iDif K серии "Acti9", RCCB-OV серии "Easy9" и АД63К серии "Домовой" – данные устройства обеспечивают защиту от токов утечки при уровне рабочего напряжения не ниже 50В. Электронные реле этих устройств запитаны от сети церез внутренние цепи аппарата.
Все прочие устройства дифференциальной защиты являются независимыми от напряжения и обеспечивают дифференциальную защиту в том числе и при уровне напряжения ниже 50В. Электронные реле данных устройств не имеют гальванической связи с сетью и силовыми цепями аппарата.
Димон114 написал:
От 7- 55 ма срабатывают ( в зависимости от экземпляра ).
Какая точность может быть у откровенно дешёвых диффтрансов. А производитель наверняка ещё и экономит на контроле на всех этапах.
совершенно верно никакой , такие узо могут как срабатывать почти на пустом месте , так и не отключится при токах выше 30 ма . Что может повлеч последствия . Их ставить только для красоты , ни дай Бог комуто руки сунуть под иэк и экф , может не очень хорошо кончится .