13.07.2016 в 18:46:37
33egorki написал: Подскажите а УЗО лучше ставить после вот такого фильтра или можно передним, конденсаторы в фильтре не будут влиять на УЗО.
33egorki, можно и после, обычно их ставят непосредственно перед конкретной техникой.
А влиять, конечно будет, картинка мутная, вроде как в нём конденсаторы 4700 пФ на защитное заземление идут. Стало быть, этот фильтр увеличит ток утечки на 0.5 мА
17.08.2016 в 13:23:43
Alons0 написал: Здравствуйте. Может кто составлял список моделей электромеханических УЗО от популярных брендов? Schneider, ABB, Hager, Legard? А то порой в магазине батарейкой не проверишь, а продаваны не всегда компетентны. В Леруа Legard серии TX3 электронные.
Alons0, Попробуй магнитом поводить по узо, если сработает то электромеханическое, если нет то вероятно электронное.Сам весной ставил себе на ванную. В итоге пришел вот к этому.
В инструкции к нему написано ,что мол НЕ ИМЕЕТ собственного потребления энергии и НЕ ЗАВИСИТ от наличия "оной" в сети.
Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает
17.08.2016 в 13:43:04
rustam29534 написал: Попробуй магнитом поводить по узо, если сработает то электромеханическое, если нет то вероятно электронное.
ВДТ проверяется обычной пальчиковой батарейкой - ее выводы замыкаются через один из полюсов ВДТ. Если ВДТ отключилось, значит электромеханическое, не отключилось - электронное.
17.08.2016 в 16:25:39
rustam29534 написал: Попробуй магнитом поводить по узо, есл
вы еще по счетчику пройдитесь... не сработает узо от магнита
17.08.2016 в 19:19:31
От магнита просто механическое узо срабатывает, а электромеханическое только от батарейки.
17.08.2016 в 19:32:36
механическое.. это деревянное чтоль?))))
17.08.2016 в 19:34:18
а электронное и отбатарейки не сработает
17.08.2016 в 19:47:33
haramamburu написал: механическое.. это деревянное чтоль?))))
Железное, конечно. Странные у вас ассоциации... :cool:
17.08.2016 в 19:50:58
ну в срач я вступать не буду... пусть "механическое" будет железным тчк
18.08.2016 в 10:05:13
haramamburu написал: вы еще по счетчику пройдитесь...
Был свидетелем того как это работает в одном веселом дачном домике, фото которого я приводил в разделе ЛжеЭлектрика ))
Там был старый советский счетчик и его глушили магнитом.
Но так как как у них был проточник 6 кВт (подключенный соплями, которые уже горели), во время пуска проточника магнит не помогал и счетчик вертелся как бешенный.
Про неодимовый магнит мне не позволила сказать совесть ))
18.08.2016 в 15:49:24
haramamburu написал:
rustam29534 написал: Попробуй магнитом поводить по узо, есл
вы еще по счетчику пройдитесь... не сработает узо от магнита
haramamburu, Попробуйте сами для интереса.предварительно посмотрев на схемку на корпусе УЗОшки. Если на схеме есть треугольник с буквой А, и узошка под магнитом сработает, значит я ошибаюсь. Но пока мне такие "срабатывающие с треугольником" не попадались. P.S/ на моем месте работы из доброй сотни точно нет ни одного
Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу