03.02.2016 в 06:42:20
Приветствую всех!
В процессе снятия стяжки был найден отвод от чугунной канализационной крестовины, внутренний диаметр порядка 4 см. При спуске воды соседями немного вытекает ч/з этот отвод. Планируем делать стяжку и он будет закрыт полностью.
Вопрос - чем можно гарантированно его закрыть, чтоб не протекал.
Пока нашел один материал Гидротэкс-Б (
Спасибо.
03.02.2016 в 07:08:27
tjv500 написал: внутренний диаметр порядка 4 см.
а такие чугунные отводы бывают? покажите фото, очень интересно.
03.02.2016 в 08:38:45
tjv500 написал: Планируем делать стяжку и он будет закрыт полностью.
Вопрос - чем можно гарантированно его закрыть, чтоб не протекал.
Манжету и аварийный трап с сухим затвором в стяжку.
03.02.2016 в 19:36:47
Фотография с мест событий, временная затычка на фото :), это бывший отвод под чугунную канализационную трубу для ванной. Места там маловато и в дальнейшем там будет стена )
03.02.2016 в 21:41:39
tjv500, забейте чопик
03.02.2016 в 21:56:02
tjv500, не уверен ,что муровать хорошая идея.Лично я намучался с чугунной крестовиной. Если "паковать", то может "бутер" сделать. Напрмер пломбу из нескольких компонентов. Есть еще такая тема, как саморасширяющиеся от воды герметики. Распространены хило, стоят дорого.Надо-нет, вопрос.Я применял. Покупал такой: remmers,Albon stopaq.STOPAQи есть и других фирм.Мне попался этот.
04.02.2016 в 03:54:58
tjv500 написал: Места там маловато и в дальнейшем там будет стена )
Это совместно с гидроизоляцией пола в санузле надёжнее, чем система защиты от протечек, так что советую ещё подумать...
Лапоть написал: Если "паковать", то может "бутер" сделать. Напрмер пломбу из нескольких компонентов.
Да не надо там бутер, манжету 50/73 и заглушку 50, смазать силиконовой смазкой (можно просто герметиком очищенный раструб промазать, но очистить раструб от окислов надо).
04.02.2016 в 08:22:37
tjv500 написал: это бывший отвод под чугунную канализационную трубу для ванной.
Расчистить, зачистить чугунный раструб изнутри проволочной щеткой-насадкой к дрели, и на нейтральный силикон посадить манжету 73/50мм. В манжету - заглушку на 50мм.
05.02.2016 в 21:43:14
andrewkhv написал:
tjv500 написал: это бывший отвод под чугунную канализационную трубу для ванной.
Расчистить, зачистить чугунный раструб изнутри проволочной щеткой-насадкой к дрели, и на нейтральный силикон посадить манжету 73/50мм. В манжету - заглушку на 50мм.
Браво! Дешево и сердито.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу