Димон114 написал:
А ну если вы одобряете 300 ма узо на группы , в том числе с бытовой техникой то может вам и нравится мне не очень .
Ну вы же только в этой теме одобрили на 100мА
так !!!! Что такое узо сто ма и что 300 где какое применяется и почему выбор сто или триста ? Найдёте ответ на эти вопросы поймёте что и почему . Удачи
Димон114, Вы и правда ничего не понимаете,а ещё о заземлении рассуждать пытается.
Димон114 написал:
то такое узо сто ма и что 300 где какое применяется и почему выбор сто или триста ?
Сами то знаете или опять ждёте,что вам объяснять начнут,а вы потом будете говорить,что вы и так это знали.
Так значит 300мА ,в немецкой схеме ,по вашему не правильно,умных мыслей по этому поводу у вас нет?
ebf написал: Димон114, Вы и правда ничего не понимаете,а ещё о заземлении рассуждать пытается.
Димон114 написал:
то такое узо сто ма и что 300 где какое применяется и почему выбор сто или триста ?
Сами то знаете или опять ждёте,что вам объяснять начнут,а вы потом будете говорить,что вы и так это знали.
Так значит 300мА ,в немецкой схеме ,по вашему не правильно,умных мыслей по этому поводу у вас нет?
у меня есть но объяснять не стану , не к чему , Болие скажу знаю точно где можно применять узо на 300 ма где нет и почему тоже знаю . Я обучением как и вы не занимаюсь .
И про s узо я точно могу теперь сказать ( не только из за этих моментов ) я знаю гораздо больше чем вы думаете . Все дело в двух буквах в нормативах ..... Найдите поймёте может )))
Димон114 написал:
И заморачиваться не стоит , темболие о неотключаймости линий миф можно развеять легко ! КЗ или перегруз на смежной линии и вынесит и вводной ав , селективности нема .темболие когда вас нет щит как правило разгружен , с ним нечего не случится .
откуда тогда, когда нас нет, и щит разгружен случится перегруз, или КЗ, которое вынесет вводной АВ? А тем более, когда отключаемая часть щита отключена?
Димон114 написал:
И заморачиваться не стоит , темболие о неотключаймости линий миф можно развеять легко ! КЗ или перегруз на смежной линии и вынесит и вводной ав , селективности нема .темболие когда вас нет щит как правило разгружен , с ним нечего не случится .
откуда тогда, когда нас нет, и щит разгружен случится перегруз, или КЗ, которое вынесет вводной АВ? А тем более, когда отключаемая часть щита отключена?
На какой нибудь линии с Темже гидролоком , и холодильник следом останется обесточен . Если говорить о неотключаймых линиях то следует говорить о селективном ав с током срабатывания и с задержкой по отношению к нижестоящим . Плавали знаем пару раз видел . Нет полноценных неотключаймых линий в бытовых сетях .
ebf написал: Димон114, Стыдно Дима,не понимать,почему в схеме стоит 300мА,это не достойно для мастера
кто вам сказал что я этого не понимаю )))) ??? Это вы здесь пытаетесь чтото изобразить , мол научил я Димку что такое заземление , сопротивление и тд . Не стоит . Ага интересен человек ему объяснять не хотят , практически так прямо и пишут , а он делает выводы что кто-то чего-то не знает ))))ржу не могу
ebf, что с тем узо от хагера так и не разобрались что к чему ? Почему схема там такая и как тест одеквату приучить ? Специально про тест молчал и ка делается это дело не говорил ))))
Димон114 написал:
кто вам сказал что я этого не понимаю
Я сказал.Если бы понимали,то не выложили бы картинку,не спрашивали бы про 300мА,устраивает оно или нет ,а просто бы сказали, УЗО 300мА в схеме изображено правильно
Димон114 написал:
кто вам сказал что я этого не понимаю
Я сказал.Если бы понимали,то не выложили бы картинку,не спрашивали бы про 300мА,устраивает оно или нет ,а просто бы сказали, УЗО 300мА в схеме изображено правильно
В том то дело что не факт , заземление заземление !!!!
ebf, эх специалисты )))) по узо особенно ))) что как правильно трехфазное без ноля подключить с тестом питаемым от фазного напряжения ? Явно не по той книге что sb 3 дал , там ошибок куча , не только по этим моментам ))) рассказать ?
НЕ факт,Дима,это когда нет доказательств,поэтому вы не можете сказать,что 300мА в схеме не правильно.Спрашиваю ещё раз, 300мА УЗО может находиться в выложенной вами схеме? Да или нет
НЕ факт,Дима,это когда нет доказательств,поэтому вы не можете сказать,что 300мА в схеме не правильно.Спрашиваю ещё раз, 300мА УЗО может находиться в выложенной вами схеме? Да или нет и годится она есле вводной на 25 ампер
в зависимости от сопротивления заземления ! Я бы не стал утверждать что может или не может . Поэтому и не факт , поэтому и сто , ага )))и только не надо про tn-cs вот Ща рассказывать , схема для квартиры годится , шучу . А вот при тт нет .
Да, только еще хуже. В этажном щите разводка на 4 квартиры. И РЕ главный щита и соответственно всех 4х квартир был в воздухе. Корпус щита как положено был на этой же щине РЕ. Напряжение появлялось при включении СМ как у клиента так и у соседей. Внимания на это никто не обратил . Жил один наш клиент. 2 кв пустовали, в одной жильцы бывали редко. Поэтому тревогу никто не забил.
Димон114 написал:
Поэтому и не факт , поэтому и сто , ага )))
Почему поэтому?Что Дима,поняли,что лажанулись? Вас не спрашивают сколько,вас спрашивают может быть 300мА Да или нет? Хотя и так понятно,что ответить вы не можете,а вдруг не отгадаете
Димон114 написал:
Поэтому и не факт , поэтому и сто , ага )))
Почему поэтому?Что Дима,поняли,что лажанулись? Вас не спрашивают сколько,вас спрашивают может быть 300мА Да или нет? Хотя и так понятно,что ответить вы не можете,а вдруг не отгадаете
ebf, да кто лажануться успокойтесь ей богу , млин . )))) смишно даже ))) над вами шутят вы даже не понимаете , может оно там быть в квартире . А вот при тт я бы не стал .
Димон114 написал:
А то есть вы не согласны что при тт необходимо на кухонную плиту узо 30 ма ?
Дима,вы же любите,всякие темы открывать,вот и откройте,послушаете людей,что они вам скажут о необходимости и возможности подключения при системе ТТ
А меня может устроить и 30 и 100 и 300
ebf, вы зубы не заговаривайте ! Расскажите лучше как кнопку то привести в порядок тестовую на трёх фазном питании без ноля ну если она от фазного напряжения питается , а ? ( я знаю ) также у вас поспрашаем .
Димон114 написал:
А то есть вы не согласны что при тт необходимо на кухонную плиту узо 30 ма ?
Дима,вы же любите,всякие темы открывать,вот и откройте,послушаете людей,что они вам скажут о необходимости и возможности подключения при системе ТТ
А меня может устроить и 30 и 100 и 300
ну на насос который в скважине вас сто не устраивает )))) тристо или сто ставят на ввод при тт , а не на плиты .
Димон114 написал:
ну на насос который в скважине вас сто не устраивает )))) тристо или сто ставят на ввод при тт , а не на плиты .
Дима,лично меня всё устраивает.Дима,не надо со мной спорить,я вам сказал,что меня устроит.А на ввод при ТТ и 500 ставят и кстати,говорят,что это надёжнее.Захотите откроете тему,мне по ТТ всё ясно,а тут ТС ждёт от вас помощи
Димон114 написал:
ясно , стыдно не знать устройства трехфазных узо . Ответа нет значит не знаете?
Дима,с каким УЗО вы совсем с дуба рухнуди,какие кнопки тест,что вы всё у меня спрашиваете?Вы прочитали каталог АВВ ,Я ЗА ВАС РАД,ТОЛЬКО ВЫ ЖЕ ГОВОРИЛИ,ЧТО КАТАЛОГАМ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ?а если стало можно,то читайте дальше ,желательно на английском,больше информации.чем в русском переводе,как вы говорите,так вот в каталоге АВВ,про УЗО написано и о подборе УЗО для работы с автоматами,Повышайте свои знания.А когда появится rip он вам ответит,если захочет
ebf, от абб у меня ответ есть , и опыта хватает узо не тыкать под ав с Болие высоким номиналом . гОРЯТ они от этого , не огнём но из строя выходят , так что про подбор узо не надо Ляля . Каталоги тоже как вы их расцениваете урывками , и частями схем из других мест так их и инструкции на всякое оборудование НЕ применяют .
да и каталоги еслиб внимательно читали , про s узо на вводе , темболие при 500 ма узо вообще бы не заикались . Вы в них видите то что вам удобней . Принцип смотрю в книгу вижу фигу блещет в ваших постулатах , пункт 4.4.5 гляньте а то фигни кому нибудь насоветуете по ПУЭ . Да и каталоги повнимательней читайте .удачи .
Rem_S, по поводу номиналов узо -ГОСТ Р 50571.5.53-2013/МЭК 60364-5-53:2002 Электроустановки низковольтные. Часть 5-53. Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управление.
535.2 Согласование защитных устройств, управляемых дифференциальным током, с устройствами защиты от сверхтоков
535.2.2 В том случае, если защитное устройство, управляемое дифференциальным током, не входит в состав и не сочетается с устройством защиты от сверхтоков:
защита от сверхтоков должна обеспечиваться соответствующими защитными устройствами согласно требованиям МЭК 60364-4-43;
защитное устройство, управляемое дифференциальным током, должно быть способно выдерживать без повреждения тепловые и механические воздействия, которым оно может подвергаться в случае возникновения короткого замыкания на стороне нагрузки того участка, где оно устанавливается;
защитное устройство, управляемое дифференциальным током, не должно выходить из строя в указанных условиях короткого замыкания, даже когда из-за несбалансированного тока или из-за утечки тока на землю данное устройство само по себе стремится разомкнуться. также . Короче вы ненадёте никаких обоснований ( кроме безграмотных схем ) незащитить узо либо вышестоящим ав , либо суммой нижестоящих . Ставить например узо на 25 ампер под ав 50 ампер и вешать на него хотябы два ав по 16 ампер это не защита узо никаким боком . Темболие при подключении к узо групп авноминалы которых в сумме превосходит номинал узо это не правильно и ничем не обоснованно . Ps пишу чтоб кто-то не сбил касательно номинала узо .
Узо на всю квартиру 5 штук , 63 ампера 30 ма утечка . 1) тёплый пол Балкон большой ; щит слаботочки; освещение прихожая и коридор; освещение кухня и мал Балкон ; розетки прихожая и коридор; розетки стиральная машина . 2) тёплый пол балкон маленький ; освещение ночная подсветка -прихожей и коридора ; розетка ванна и сан узел; розетки спальня и большой балкон ;розетки кухня и Балкон маленький . 3) тёплый пол кухня , освещение ванна и сан узел ( с их вентиляцией ) ,розетки приточной установки розетки бойлера . 4) тёплый пол ванна , освещение спальня и большой балкон , розетки гостиная и детская , розетки пмм и измельчитель . 5) освещение гостиная и детская , духовой шкаф , варочная панель . Кондиционеры только под вводное узо . И в качестве рекомендации 1-2 розетки в щит модульного исполнения под диф автомат 16 ампер и 30 ма ток утечки . Хороший удлинитель на балкон ( там или ещё где его и хранить . ) последнее лишнее но это для тех кто скажет что где-то чтото вынесет и нельзя носки постирать будет и тд ....но когда это случится скорей всего ваш дом уже будет совсем старым ))) и вместе с той сумрачной идеей об утечках придёт пора менять проводку .узо рекомендую взять такие или аналогичные на все , или хотябы на группы с стиралкой , пмм и варочной поверхностью .
SB3 написал: ebf, не придирайтесь к ерунде на фоне глобальной опы
глобальной опы как вы выразились никакой . Там все будет работать прекрасно и безотказно . Все приборы которым необходима отдельная линия ей и подключённы под своим ав каждый .
Вот инструкция от боллера. Про отдельное узо не слова .
Вот инструкция от варочной панели про отдельное узо ну нет нечего
А вот и машинка стиральная - один предохранитель на 10 ампер - на фазу ...... Усе остальное в таком же стиле , где господа апаненты ОТДЕЛЬНОЕ УЗО НА ПРИБОР ? Нема и из пальца не высасать , а пользуясь вашей логикой то и счётчик и стояк и даже ВРУ своё нужно каждому прибору ! больше скажу на одно узо можно повесить хоть 50 линий лижбы по утечкам проходили , при этом поставить на каждую линию ав , если узо защищено вышестоящим ав то количество подключаемых линий ограничивается их током утечки , и общей мощностью ( ав ввода вынесет пре перегрузе , и не важно с5 узо этот перегруз или с одного ), а не три четыре штуки на узо , хоть сто узо хоть одно мощность потребления в квартире не меняется . 75 ма неотключения ( всех узо в сумме) для этой квартиры это как минимум 5-10 кратный запас .
Не знаю как у меня текст такой большой получился)
Хватит, Димон, хватит
правильно , узо там в комплекте . И у большей части они в комплекте идут . Сразу видно не спеца , узо в щиты на боллера тыркающего без разбора . И чего хватит? Вы своими кучами хаотично использованных узо не делаете схему не надёжней не безопасней . Чем больше в схеме таких устройств как узо тем чаще они будут ломаться , это не ав далеко и не вн , эти приборы значительно сложней и менее отказоустойчивые .
SB3 написал: Димон114, выделенная линия есть? Свое УЗО есть?) Кто как, а я бы подстраховался и поставил всё-такие в щитке УЗО в данном случае).
Не на каждый прибор
в данном случае узо в щит ставить фактически безсмысленно объясню , боллера с узо я вам показал , вторая половина боллера идёт без шнура , шнур купить с узо не проблема . При моем подходе три ступени диф защиты выходит . Так? Отвечу так . Подстраховаться это именно этот вариант . И ещё СУП - вот страховка .
SB3 написал:
Стиралка - читайте там стр. 24 - подключение с существ. правилами) Нужно УЗО 10, 30мА на ванну?) Да- нет - варианты?
по существующим нормам если прибор подключён индивидуально то да . Но здесь этого не придлогается . И есть машинки которые выносят 10 ма узо . 30 стоит какие вопросы?
Димон114, Варочная панель автоматы защиты от
тока утечки стр. 4 По поводу отдельной линии - я предлагал объединить с духовкой под одно УЗО. Про отд. линию на стиралку - если только 10мА УЗО, а так можно было повесить розетки ванной ещё на 30мА, но линия на неё - своя).
Димон, вы - СЛОВОБЛУДНИК
Впредь комментировать меня - ваше право, но вы мне более не интересны и дискуссий больше не будет)
SB3, если быть честным и откровенным такую схему легко можно разделить на 2-3 узо которые сработают один раз в 20-30 лет , ну если в аквариум с рыбками разметки не совать . Схемы мы отказоустойчивость по вопросам узо повысили , что ещё? Пихаем ещё 10 штук ( ну образно ) и что ? Что с них ТС поимеет ? Одни призрачные расплывчатые якобысуществующие удобства которых нет - если они ему нужны согласен !
SB3 написал: Димон114, Варочная панель автоматы защиты от
тока утечки стр. 4 По поводу отдельной линии - я предлагал объединить с духовкой под одно УЗО. Про отд. линию на стиралку - если только 10мА УЗО, а так можно было повесить розетки ванной ещё на 30мА, но линия на неё - своя).
Димон, вы - СЛОВОБЛУДНИК
Впредь комментировать меня - ваше право, но вы мне более не интересны и дискуссий больше не будет)
Пуэ 7.1.82 -7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц. Сейчас продолжу не прирывайте пока сп 31 .110 2003-п. 4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них ВЫДЕЛЕННА отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, СЛЕДУЕТ использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА. Где на 4 стр написанно про номинал и ОТДЕЛЬНЫЙ узо ? Где это ????? Сюда стр выложите пожалуйсто и на какой строке написанно покажите ?там на стиралку где я написал розетки - это и есть розетка стиральной машины !!!! Я отталкивался от последнего списка выложенного ТС !!! Я на сегодня спать .
Rem_S, на любой электроприбор не возбраняется ставить отдельное узо , хоть десять штук в ряд , но это безсмысленно совершенно , хотите ставьте хотите нет , надёжней у вас не будет чем вам написал удобней тоже . Все удобство при применении отдельных узо сводится к аварийным ситуациям , я надеюсь вы их там устраивать не планируете ? У меня в принципе все , не хочется с этими делитантами больше спорить , это явно диванные электромонтажники , весь опыт которых сводится к а у меня, а у соседа , а в инструкции ..,,, решайте сами что и как .
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.