SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.02.2016 в 20:31:31

Radio, можно трёшку на одно УЗО повесить - я уже об этом говорил. Но нужно ли?) Если вы не поняли мою мысль -сочувствую. Отдельная линия в данном случае АВ - УЗО - кондей, АВ - УЗО - бойлер. Так дошло?) Пока не будет письменных указаний производителей вешать несколько кондеев или т.п. на одно УЗО, я буду читать инструкции так, как они написаны). Вы же с Димоном можете заниматься чем хотите), включая словоблудие)

По поводу фотки щита, там на одном УЗО и холодильник, и нептун, и т.д. Если холодильник ещё ладно - за сутки может хозяева вернутся если что, а нептун?)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

05.02.2016 в 20:49:30

SB3 написал: Если холодильник ещё ладно - за сутки может хозяева вернутся если что, а нептун?

А что нептун? Ну отдельное узо нетпуна сработает - так лучше? А то, на котором холодильник, будет преспокойно давать свет. :) Более того, свет могут просто отключить именно тогда, когда не будет хозяев и появится протечка. Даже без всяких узо. :)

Кстати, то узо, на котром нептун и холодильник на фото, очень слабо нагружено, розетки коридора почти не используются на практике. Под него еще много чего можно спокойно добавить.

PS. Я вообще считаю все эти нептуны со своими узами не более чем игрушками, дающими масло на хлеб ушлых электриков и лжеэлектриков. Нормальный водопровод просто так не рвется. Отказ от хлипких гибких подводок в тысячу раз эффективнее (и намного дешевле!) всех нептунов вместе взятых.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

05.02.2016 в 20:54:42

SB3 написал: Radio, можно трёшку на одно УЗО повесить - я уже об этом говорил. Но нужно ли?) Если вы не поняли мою мысль -сочувствую. Отдельная линия в данном случае АВ - УЗО - кондей, АВ - УЗО - бойлер. Так дошло?) Пока не будет письменных указаний производителей вешать несколько кондеев или т.п. на одно УЗО, я буду читать инструкции так, как они написаны). Вы же с Димоном можете заниматься чем хотите), включая словоблудие)

По поводу фотки щита, там на одном УЗО и холодильник, и нептун, и т.д. Если холодильник ещё ладно - за сутки может хозяева вернутся если что, а нептун?)

инструкцию производителя на стол ( теплого пола ) где написанно узо на секцию , читайте инструкции и смотрите схемы . Вы вообще не вкурсе что такое тёплый пол . Инструкции у вас нет неодной за исключением пользовательской . По каким нормам на одну линию ставится отдельное узо ? Вы о чем вообще ? В инструкции которой вы тычите нет никаких указаний о сборке систем теплого пола . По остальным пунктам тоже самое . Приведённ лишь самый простой способ подключения к комнатному термостату . Вы вообще в своём уме ? И ненадо Ляля я словоблудия здесь никакого не вижу , а вижу полностью безграмотное использование электроприборов .

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

05.02.2016 в 20:58:52

SB3 написал: Пока не будет письменных указаний производителей вешать несколько кондеев или т.п. на одно УЗО

Пока нет и письменных указаний производителей вешать несколько кондеев, или тп на разные УЗО. :) Вообще же, исходя из здравого смысла (вы же любите здравый смысл, не?) подобные указания производителей невозможны и немыслимы. Просто потому, что это не их собачье дело, сколько там узо в доме.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.02.2016 в 21:03:23

По поводу калео :) Слава Богу :) в инструкции ( уже в другой) хотя бы упомянута установка 30мА УЗО ))) И есть про несколько) 4.9.2 В случаях, когда единая система теплого пола собирается из нескольких комплектов, необходимо сложить мощности комплектов и по табл. 2 определить сечение провода для всей системы теплого пола. 4.10 УЗО с током срабатывания 30 мА, 100 мс. У автора судя по всему будет не единая)))

По поводу УЗО не секцию см. DEVI, "единую систему" я там не увидел).

И что вы прыгаете , "а вот, вот"?) Автор ещё не определился, как у него что будет).

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.02.2016 в 21:11:58

Radio, делайте что хотите и советуйте что хотите)

У автора темы уже есть все мнения - пусть и думает).

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

05.02.2016 в 21:16:34

SB3 написал: По поводу калео :) Слава Богу :) в инструкции ( уже в другой) хотя бы упомянута установка 30мА УЗО ))) И есть про несколько) 4.9.2 В случаях, когда единая система теплого пола собирается из нескольких комплектов, необходимо сложить мощности комплектов и по табл. 2 определить сечение провода для всей системы теплого пола. 4.10 УЗО с током срабатывания 30 мА, 100 мс. У автора судя по всему будет не единая)))

По поводу УЗО не секцию см. DEVI, "единую систему" я там не увидел).

И что вы прыгаете , "а вот, вот"?) Автор ещё не определился, как у него что будет).

с того и нужно начинать определиться ЧТО будет , а потом обсуждать сколько чего на какие секции . Ну не прав? Мощьность учитывать нужно , довожу до вас что парный термостат не имеет никаких принципиальных отличий по внутренней схеме нежели два одинарных , есть термостаты с двойными клемниками , их шлейфом подключают , и ориентирование построения схемы щита , в частности по инструкциям безграмотнейшая вещь . Неодной инструкцией и нормой не предусмотренная , кроме того из всех приведённых вами инструкций не следует что прибор подключается на единоличное узо . Вы когда нибудь видели щит в какой либо европейской стране ?

0
Rem_S
Rem_S
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

05.02.2016 в 21:28:34

Уважаемые профи, а можно от узо пока к линиям вернуться? Про узо ещё пообсуждаем) из того, что написал, группировать что-то нужно? Доберусь до компа - комментарии по тп и остальному отпишу.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.02.2016 в 21:30:42

В инструкции к Devi наружнее(уличное) подключение УЗО - вообще через 30мА трехфазное УЗО и один регулятор+ 3 т.п.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.02.2016 в 21:31:22

Rem_S, что можно - вам написали) , под одно УЗО. 1) духовку и вар. 2)т.п. если сможете)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

05.02.2016 в 21:34:38

Rem_S, довожу до вас , ни какой речи о десятке узо на вашу квартиру речи быть не должно - это чистой воды профанация равная установке 3 х счетчиков . Не больше не меньше . Единственное исключение , линии которые должны работать при утечках на смежных линиях . Все не нужно разводить щит в 100 модулей , он вас надёжней защищать не будет . Ни по КЗ ни по утечкам , больше скажу чем больше узо тем сельней разряд вы получите если влезть под ток . У любого прибора есть внутренние утечки при их сложении в пределах разумного удар током не будет превышать 10-18 ма ( приблизительно и с учётом ихней работы не работы во время прикосновения ) а на отдельной линии таких цифр как правило нет , узо срабатывает от половины номинала и до 30 ма .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу