Г.А. написал:
Вентканал оказался типа большой штробой в кирпичной стене. Никакой трубы там нет.
Стандартный кирпичный канал. Кто Вам сказал, что там должна быть труба. Канал и есть труба.
Г.А. написал:
есть подозрение, что в районе технического этажа канал забит.
Чего вдруг? Откуда дровишки?
Г.А. написал:
Вопрос - что делать?
Проверить тягу при притоке, а потом дергаться.
Г.А. написал:
Есть чудо камера для ныряния в щели, насколько она "информативна" не знаю, если кто пользовался - отзовитесь.
Регулярно пользуемся, информативна (до определенной степени). Подсветка обязательна.
Г.А. написал:
Может быть видеофиксация поможет надавить на управляющую компанию?
Что предъявлять-то будете? Сопливые каналы? Дык, они у всех такие. Или знаете технологию удаления соплей?
Г.А. написал:
Я например готов вскрыть стену полностью и вставить нормальный вентканал,
Во хитрец! Т.е. Вы готовы вскрыть у себя канал от решетки до потолка? !!!Целых 15 см.???!!! А у соседа 2,5 метра?
Г.А. написал:
Парень постоянно нюхает какую то вонь, которая из прет из вентиляции...
Т.е. получается, что у него канал чистый? И если убрать сопли или вставить в канал гильзу, то он получит запахов еще больше? Логику не объясните?
Не выдумывайте велосипед - вызовите трубочистов, пообщайтесь с ними, а потом... Может у Вас и проблемы-то нет. Кроме Вас самого...