12.02.2016 в 23:51:28

megapoopsus написал: Всем спасибо!

Остается еще 1 вариант: У нас на входе в дом стоит щиток, к которому подходит толстый кабель от подстанции, расположенной в 5 метрах от дома. Несколько лет назад рядом с ним поставили еще 1 щиток с общедомовым счетчиком. Насколько я понимаю, они разорвали соединение в первом щитке и пустили его через счетчик в новом щитке. Так в этом новом щитке 4 провода идут на счетчик (очевидно 3 фазы+ноль), а на корпус щитка идет еще 1 толстенный провод заземления. Этот провод идет из первого щитка. Если это PE, то не совсем понятно, откуда она там берется. Прямо от подстанции?! Контура заземления в доме никто не делал! Подозреваю, что в первом щитке этот провод соединен просто с нулем от подстанции. Хотя если электрики от энергокомпании так сделали, то может они считают это безопасным... Возможно на это был даже проект... От местного электрика из ЖЭУ я не добился вразумительного ответа. Вопрос в следующем: Что если кинуть от моей квартиры на корпус этого нового щитка мою отдельную индивидуальную PE? Ваши мнения?

вы когда про толстый кабель пишите , вы его лучше не трогайте а то там узо на 30 ма не бывает !!!!!

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.02.2016 в 23:55:35

megapoopsus написал: Что если кинуть от моей квартиры на корпус этого нового щитка мою отдельную индивидуальную PE? Ваши мнения?

Точно ТС всех троллит. Или просто дурак, который не хочет учиться.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

13.02.2016 в 01:37:02

Димон114 написал:

haramamburu написал: megapoopsus, Вам уже ответили, что при таком подключении будут либо постоянные ложные срабатывания, либо никаких, вплоть до пробоя на корпус (там в дело вступает автомат), короче от такого подключения никакого проку ВООБЩЕ... даже вред сами рассудите, включте лампочку меж фазой и вашим РЕ - оно не выключится,т.к это для УЗО это рабочая нагрузки...

Как это никаких срабатываний ? Сработает даже на 500 - 1000 ма только в путь !

Димон114 написал: Как это никаких срабатываний ? Сработает даже на 500 - 1000 ма только в путь !

А с какого макарена им быть, если например ни один прибор своим корпусом не касается СПЧ (ХВС/ГВС) и стоит на линолиуме? Если говорить про стиралку, то она может быть подключена подводкой не из металла и/или без мет оплетки Откуда??

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

13.02.2016 в 02:27:31

haramamburu написал:

Димон114 написал:

haramamburu написал: megapoopsus, Вам уже ответили, что при таком подключении будут либо постоянные ложные срабатывания, либо никаких, вплоть до пробоя на корпус (там в дело вступает автомат), короче от такого подключения никакого проку ВООБЩЕ... даже вред сами рассудите, включте лампочку меж фазой и вашим РЕ - оно не выключится,т.к это для УЗО это рабочая нагрузки...

Как это никаких срабатываний ? Сработает даже на 500 - 1000 ма только в путь !

Димон114 написал: Как это никаких срабатываний ? Сработает даже на 500 - 1000 ма только в путь !

А с какого макарена им быть, если например ни один прибор своим корпусом не касается СПЧ (ХВС/ГВС) и стоит на линолиуме? Если говорить про стиралку, то она может быть подключена подводкой не из металла и/или без мет оплетки Откуда??

открываем глаза , смотрим схему . Ре с нолем соединён , дальше что? Утечка тока прямиком в землю ? Или как ? Ах да скажите приборы электричесские , пробои и тд и тп , а зачем ? Ток прямиком в землю . Рs стиралке подводка не важна , другое дело содержание солей и железа в Милиграммах на литр .

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

13.02.2016 в 02:40:37

Димон114, Хрен с ним со стиралкой, нет его, в тазике стирает ТС )))) Вот скажите, где в квартире реальная земля? ТС и так "псевдо" пытается сделать... Дабы не напрягать вас, пример: Стоит холодильник, на линолеуме L и N как полагается подключены, а псевдоРЕ, он же N, на корпус (получаем зануление в розетке фактически), пробоя еще нет... Откуда сработке УЗО взяться? Путь тока утечки нарисуете? Второе, в этом холодильнике произошел пробой - фаза на корпус! Откуда сработке УЗО взяться? Путь тока утечки нарисуете?

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

13.02.2016 в 02:46:52

haramamburu написал: Димон114, Хрен с ним со стиралкой, нет его, в тазике стирает ТС )))) Вот скажите, где в квартире реальная земля? ТС и так "псевдо" пытается сделать... Дабы не напрягать вас, пример: Стоит холодильник, на линолеуме L и N как полагается подключены, а псевдоРЕ, он же N, на корпус (получаем зануление в розетке фактически), пробоя еще нет... Откуда сработке УЗО взяться? Путь тока утечки нарисуете? Второе, в этом холодильнике произошел пробой - фаза на корпус! Откуда сработке УЗО взяться? Путь тока утечки нарисуете?

По его схеме pe с чем соединён ? Дальше есть смысл копать ? Ноль в pe воткнут , ре из розеток ?))) это чтото из прогресса ? Ре это не контакт розетки это ре !!! Название темы ? В сталинке однофазный потребитель сети тнц скорей всего ,ре откуда ? Туда и уйдёт , земля реальная в конструкции здания , нам ещё тем не хватало как заземлится на водопровод . Ре откуда в сталинке?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

13.02.2016 в 03:10:40

Димон114, Тяжко у вас с образным мышлением.... Как я просил - схему утечки для УЗО в моем примере с холодильником нарисуете? Или как? И еще... у ТС изначально 2х проводка... а это никакая не ТНЦ

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.02.2016 в 03:12:39

А почему никто не подивился автомату в нулевом проводе на схеме ТС?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.02.2016 в 03:16:34

haramamburu написал: у ТС изначально 2х проводка... а это никакая не ТНЦ

Разумеется не ТНЦ (наверное по форумам интернета электротехнику изучали?) - у него TN-С (ти-эн-си).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111735

13.02.2016 в 03:19:46

avmal написал: А почему никто не подивился автомату в нулевом проводе на схеме ТС?

rip87 написал: Отдельный автомат на нулевом проводе запрещен...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111735

13.02.2016 в 03:57:26

Димон114 написал: открываем глаза , смотрим схему . Ре с нолем соединён , дальше что?

Думаем, и понимаем, что то, что автор пытается назвать PE - это вовсе не PE, а отвод от нуля после УЗО :) Это то же самое, что сделать перемычку в розетке с нуля на контакт розетки с именем PE :)

Димон114 написал: Ноль в pe воткнут

ээээ нет, это что-то воткнули в ноль и не понятно почему назвали PE

megapoopsus написал: Что если кинуть от моей квартиры на корпус этого нового щитка мою отдельную индивидуальную PE? Ваши мнения?

То у Вас в квартире появится ГЗШ целого здания :), если еще и к стоякам воды подключить, как требует ПУЭ.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

13.02.2016 в 07:41:11

avmal написал: Разумеется не ТНЦ (наверное по форумам интернета электротехнику изучали?) - у него TN-С (ти-эн-си).

Ухх... не в бровь а в глаз :) И ХНС (хри-нен-си) у ТС в квартире, а не "ти-эн-си"... Где в квартирной 2х проводке TN-C усмотрели?

0
Аватар пользователя
megapoopsus

Местный

Регистрация: 12.02.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 4

13.02.2016 в 09:12:35

haramamburu,

Я о том же.. Путь утечки интересный... Стиралка через пластиковые трубы подключена. Все стояки и канашка все пластиковые. Может все-таки через воду таки утечка будет???

Ребята, назовите этот провод хоть PE, а хоть как. Суть в том, что он с одной стороны в щитке подключен к нулю после УЗО, а в розетках подключен к заземляющим контактам. И больше НИКУДА не идет.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

13.02.2016 в 09:38:49

megapoopsus, В любом случае ваше УЗО "защищать" никого не будет. ЗЫ, если проводимости воды будет достаточно для сработки УЗО, что не факт, ваше УЗО вообще взводиться не будет.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

13.02.2016 в 10:09:19

BV написал:

Димон114 написал: открываем глаза , смотрим схему . Ре с нолем соединён , дальше что?

Думаем, и понимаем, что то, что автор пытается назвать PE - это вовсе не PE, а отвод от нуля после УЗО :) Это то же самое, что сделать перемычку в розетке с нуля на контакт розетки с именем PE :)

Димон114 написал: Ноль в pe воткнут

ээээ нет, это что-то воткнули в ноль и не понятно почему назвали PE

megapoopsus написал: Что если кинуть от моей квартиры на корпус этого нового щитка мою отдельную индивидуальную PE? Ваши мнения?

То у Вас в квартире появится ГЗШ целого здания :), если еще и к стоякам воды подключить, как требует ПУЭ.

Правильно ! Ре не появится ! Его там нет , если есть то то что будет описал . А тогда и смысла нет делать ре там где его не получится .

0