Аватар пользователя
golf2

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Москва

Сообщений: 21

25.04.2017 в 21:38:04

BV написал: Обычный древний щиток хрущевки. Хорошо бы сопли подчистить - обслужить контакты - это дело электрика УК. Но им лень и по барабану, увы. Последний этаж - поэтому приходит только две фазы. Ноль на корпусе щитка - нижний зажим без изолятора справа от счетчиков. Сечение отсюда не видно. Может и 16

BV, по барабану мягко сказано, тоже разочаровался. В общем думаю выход один и уже не раз озвучивали, забить на заземление и юзать дифы, и мириться с кратковременным ударом тока при пробое на корпус)) Всем спасибо, перемычку от нуля к земле убрал, в розетках не буду подключать

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

25.04.2017 в 23:48:19

golf2, вы, главное, питающий кабель замените на трехжильный. Вдруг стояки вам все-таки поменяют.

0
Аватар пользователя
golf2

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Москва

Сообщений: 21

26.04.2017 в 00:08:30

alx220, да я уже все там заштукатурил, поспешил. Если снизойдут до замены, вскрою, там не будет катастрофы от этого

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111740

26.04.2017 в 00:31:13

golf2 написал: alx220, да я уже все там заштукатурил, поспешил. Если снизойдут до замены, вскрою, там не будет катастрофы от этого

golf2, лучше сейчас меняйте

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

26.04.2017 в 10:37:35

golf2 написал: и мириться с кратковременным ударом тока при пробое на корпус

К сожалению, не только кратковременным и не только при пробое. Современные европейские (они же российские) стандарты разрешают для спроектированной под заземление через вилку бытовой техники класса 1 ток утечки на корпус в исправном состоянии до 3 мА. Это вполне ощутимый ток, и безопасным для человека он не считается. Разумеется, не все изготовители пользуются эти разрешением на всю катушку. Но причины пользоваться у них есть: например, на корпус (который должен быть заземлён) выводятся вторые концы конденсаторов встроенных фильтров помех в технике с электронным управлением. Изоляцию в ТЭНах тоже не стремяться сделать надёжной и дорогой, но тут могут спасти "сухие ТЭНы" с двойной изоляцией.

Если же подключение бытовой техники стационарное, не через вилку, то разрешается заведомо смертельный для человека ток утечки. До 5% от фазного. Известный пример - финские печки Harvia для домашней сауны.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111740

26.04.2017 в 10:48:52

golf2, Чтобы полностью определиться - можно ли по нормам расщеплять PEN в щитке нужно сечение PEN и способы соединения этого PEN в щитках ниже.

0
Аватар пользователя
golf2

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Москва

Сообщений: 21

26.04.2017 в 11:06:59

AlexeyL, оборудования для сауны точно не будет. Стиралка, ПК, телек, кухонная техника и холодильник, вот и вся техника, у которой есть металлические части корпуса. Плита газовая. Хоть и не встречал за свою жизнь проблем, но все же неспокойно, хотя глядя на щиток в подъезде, есть подозрения что проблемы если и будут, то в нем.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.04.2017 в 11:08:26

golf2 написал: но все же неспокойно

Это уже параноя.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
golf2

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Москва

Сообщений: 21

26.04.2017 в 11:09:48

megrad, есть подозрение, что как и всегда, параноя на стадии работ, когда все будет готово, врядли я буду вспоминать про заземление)))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111740

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

26.04.2017 в 16:06:08

golf2 написал: когда все будет готово, врядли я буду вспоминать про заземление)))

Без заземления и микроволновка, и прочие могут мягко напоминать нежным и не очень нежным покусыванием. Некоторым нравится (эротично!), некоторым не очень.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

27.04.2017 в 09:40:58

golf2, даже если не принимать во внимание цепь PEN, обе Ваши схемы с ошибками. Посмотрите любую схему щитка, выложенную на форуме, сравните.

0

Вечный студент

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу