serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

14.02.2016 в 21:04:55

greensleeves написал: выключатель нагрузки 63А выбран именно таким, потому что сечение вводного кабеля 6 мм?

Я могу ошибаться конечно,но вроде вводной кабель у вас 3х10 мм2,а в подъезде скорее всего АВ на 50А ...

0

И это пройдёт ...

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.02.2016 в 21:13:53

greensleeves написал: выключатель нагрузки 63А выбран именно таким, потому что сечение вводного кабеля 6 мм?

скорее

serj12 написал: Я могу ошибаться конечно,но вроде вводной кабель у вас 3х10 мм2,а в подъезде скорее всего АВ на 50А ...

сейчас практически во всех новостройках с электроплитой 50А на вводе и 10 квадратов ввод. Надо померить, ну а если там и правда 6 квадратов, то менять без вариантов. Потому и говорю - сначала этажный щит, потом все остальное.

0
greensleeves
greensleeves
Новичок

Регистрация: 14.02.2016

Москва

Сообщений: 23

14.02.2016 в 21:17:18

serj12,

serj12 написал: Я могу ошибаться конечно,но вроде вводной кабель у вас 3х10 мм2,а в подъезде скорее всего АВ на 50А ...

Да, я совершенно забыл, когда был в квартире, померить сечение. Столько всего нужно было другого проверить, что упустил этот момент. Я и сам сомневаюсь насчет сечения 6мм. Если там окажется 10мм? Разводить, соответсвенно 10?

0
greensleeves
greensleeves
Новичок

Регистрация: 14.02.2016

Москва

Сообщений: 23

14.02.2016 в 21:18:44

Rumato написал: Потому и говорю - сначала этажный щит, потом все остальное.

Конечно, нужно проверить эти моменты.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

14.02.2016 в 21:45:27

greensleeves написал: Я и сам сомневаюсь насчет сечения 6мм. Если там окажется 10мм? Разводить, соответсвенно 10?

Электроплита. И ввод, и основная разводка - 10 кв. мм. Времянка - пары автоматов ИЕК достаточно. Есть желание - можно УЗО ИЕК поставить.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

14.02.2016 в 21:58:46

Автор, залезьте в щиток где счетчик. И подумайте, можно ли там поставить и можете ли 2Р АВ С50А или какой там у вас - счетчик - 100мА S УЗО. В квартире если на время ремонта, то как вам и советовали на ИЕК, если вы не уверены в сохранности этого на время ремонта - пыль,свистнут и т.п. В квартире 2Р АВ С32А (вариант С40А, вариант выкл. на 63А) - УЗО 30мА 40А тип А - на розетки 2Р АВ С16А - 1-2 штуки + на свет 2Р один или два С10А, С6А, смотря что у вас будет. Все , что в квартире, не считая щитка вам обойдётся примерно от 1800 руб, это если в квартире вариант 2Р АВ ( выкл.) - УЗО 30мА - 2Р АВ на свет и 2АВ на розетки. Ваши 1Р АВВ оставьте до лучших времен, если они новые).

0
greensleeves
greensleeves
Новичок

Регистрация: 14.02.2016

Москва

Сообщений: 23

14.02.2016 в 22:47:39

SB3 написал: Ваши 1Р АВВ оставьте до лучших времен, если они новые).

Благодарю за подробное описание. Все понятно. Так, скорее всего и поступлю. ABB приберегу, приобрету IEK.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139887

14.02.2016 в 23:16:31

greensleeves написал: У меня уже просто есть УЗО и Автомат 16C

от строительной пыли им будет не очень хорошо. А ПЫЛЬ БУДЕТ ВЕЗДЕ. И поставьте еще один любой АВ на 16А и еще розетку - мало-ли там тепловые пушки и тд Одной розетки - мало. И вообще поставьте два блока по 2 розетки.

greensleeves написал: я еще не смог посмотреть, что там в щитке подъездном, он закрыт. Нужно туда еще будет добраться.

А там может быть АВ на 50А или 63А, + УЗО. Или селективный дифф на 50А 100ма. И вообще застройщик должен дать Вам схему.

Rumato написал: А еще нулевую шину и ПуГВ обжатый НШВИ Есть еще совестлевые строители.

и нормальная маркировка.

greensleeves написал: Если там окажется 10мм? Разводить, соответсвенно 10?

временный щиток разводите чем угодно от 2.5мм2 до 6мм2.

Олечка написал: И ввод, и основная разводка - 10 кв. мм.

в щите за глаза хватит разводки 6мм2, варочных более 7 квт не видел. Ну разве что после ВН пару проводов 10мм2 по которым питается всё, но и там 6-ка идет открыто, и держит 50А.

SB3 написал: УЗО 30мА 40А тип А

н аремонт-то зачем тип А УЗО? АС хватит, чтоб кого-то током не пришибло.

SB3 написал: на розетки 2Р АВ С16А - 1-2 штуки

Зачем 2P - 1 P - за глаза.

SB3 написал: на свет 2Р один или два С10А, С6А, смотря что у вас будет.

на свет хватит и одного 1P АВ выше крыши. Если будут две линии - одну для удобства можно будет на розеточный АВ кинуть на время каких-то работ... если половину света придется часто выключать

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.02.2016 в 00:09:58

2Р за тем, чтобы избавиться от ненужной нулевой шинки, плюс мало ли кто себя "электриком" возомнит, так любой всё правильно отключит). По типу А или АС, там разница руб. 150 от силы).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139887

15.02.2016 в 00:12:44

SB3 написал: чтобы избавиться от ненужной нулевой шинки,

от нее вреда не много....

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.02.2016 в 00:15:47

Разница в том, что я предложил - там дурак умышленно только убьётся). В вашем варианте некоторым надо будет думать). А экономия на АВ от 200 руб при двух на линиях). Автор и так ваш вариант нарисовал) ему только ВН или АВ 32 заменить или УЗО на 63А взять и после "вводного" АВ в квартире всё 6мм.кв. до АВ ни линии сделать) А тут разговоров на страницу развели, скоро вторая будет).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу