Здравствуйте. Имеется такой щиток в квартире новостройки. Заведен вводной кабель и поставлен выключатель напряжения 63А. Хочу развести временную проводку - 4 светильника и одна розетка. Была составлена схема. Правильно ли она составлена? Правильно ли использовать провода меньшего сечения? Также хотелось узнать, можно ли убрать Выключатель напряжения на 63 ампера, и поставить Автоматический выключатель на 50 ампер?
greensleeves написал:
выключатель нагрузки 63А выбран именно таким, потому что сечение вводного кабеля 6 мм?
скорее
serj12 написал:
Я могу ошибаться конечно,но вроде вводной кабель у вас 3х10 мм2,а в подъезде скорее всего АВ на 50А ...
сейчас практически во всех новостройках с электроплитой 50А на вводе и 10 квадратов ввод.
Надо померить, ну а если там и правда 6 квадратов, то менять без вариантов.
Потому и говорю - сначала этажный щит, потом все остальное.
serj12 написал:
Я могу ошибаться конечно,но вроде вводной кабель у вас 3х10 мм2,а в подъезде скорее всего АВ на 50А ...
Да, я совершенно забыл, когда был в квартире, померить сечение. Столько всего нужно было другого проверить, что упустил этот момент. Я и сам сомневаюсь насчет сечения 6мм. Если там окажется 10мм? Разводить, соответсвенно 10?
Автор, залезьте в щиток где счетчик. И подумайте, можно ли там поставить и можете ли 2Р АВ С50А или какой там у вас - счетчик - 100мА S УЗО.
В квартире если на время ремонта, то как вам и советовали на ИЕК, если вы не уверены в сохранности этого на время ремонта - пыль,свистнут и т.п. В квартире 2Р АВ С32А (вариант С40А, вариант выкл. на 63А) - УЗО 30мА 40А тип А - на розетки 2Р АВ С16А - 1-2 штуки + на свет 2Р один или два С10А, С6А, смотря что у вас будет. Все , что в квартире, не считая щитка вам обойдётся примерно от 1800 руб, это если в квартире вариант 2Р АВ ( выкл.) - УЗО 30мА - 2Р АВ на свет и 2АВ на розетки.
Ваши 1Р АВВ оставьте до лучших времен, если они новые).
greensleeves написал:
У меня уже просто есть УЗО и Автомат 16C
от строительной пыли им будет не очень хорошо.
А ПЫЛЬ БУДЕТ ВЕЗДЕ.
И поставьте еще один любой АВ на 16А и еще розетку - мало-ли там тепловые пушки и тд
Одной розетки - мало.
И вообще поставьте два блока по 2 розетки.
greensleeves написал:
я еще не смог посмотреть, что там в щитке подъездном, он закрыт. Нужно туда еще будет добраться.
А там может быть АВ на 50А или 63А, + УЗО. Или селективный дифф на 50А 100ма. И вообще застройщик должен дать Вам схему.
Rumato написал:
А еще нулевую шину и ПуГВ обжатый НШВИ Есть еще совестлевые строители.
и нормальная маркировка.
greensleeves написал:
Если там окажется 10мм? Разводить, соответсвенно 10?
временный щиток разводите чем угодно от 2.5мм2 до 6мм2.
Олечка написал:
И ввод, и основная разводка - 10 кв. мм.
в щите за глаза хватит разводки 6мм2, варочных более 7 квт не видел. Ну разве что после ВН пару проводов 10мм2 по которым питается всё, но и там 6-ка идет открыто, и держит 50А.
SB3 написал:
на свет 2Р один или два С10А, С6А, смотря что у вас будет.
на свет хватит и одного 1P АВ выше крыши.
Если будут две линии - одну для удобства можно будет на розеточный АВ кинуть на время каких-то работ... если половину света придется часто выключать
2Р за тем, чтобы избавиться от ненужной нулевой шинки, плюс мало ли кто себя "электриком" возомнит, так любой всё правильно отключит).
По типу А или АС, там разница руб. 150 от силы).
Разница в том, что я предложил - там дурак умышленно только убьётся). В вашем варианте некоторым надо будет думать). А экономия на АВ от 200 руб при двух на линиях).
Автор и так ваш вариант нарисовал) ему только ВН или АВ 32 заменить или УЗО на 63А взять и после "вводного" АВ в квартире всё 6мм.кв. до АВ ни линии сделать)
А тут разговоров на страницу развели, скоро вторая будет).
BV, подходящих иек не нашел, приобрел легранд, вот такие. В щитке будут располагаться вот таким образом, перед ними будет стоять вн-32, что думаете? В щитке подъездном автомат стоит на 63а.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.