Здравствуйте. Имеется такой щиток в квартире новостройки. Заведен вводной кабель и поставлен выключатель напряжения 63А. Хочу развести временную проводку - 4 светильника и одна розетка. Была составлена схема. Правильно ли она составлена? Правильно ли использовать провода меньшего сечения? Также хотелось узнать, можно ли убрать Выключатель напряжения на 63 ампера, и поставить Автоматический выключатель на 50 ампер?

Щиток. http://imageshack.com/a/img922/1016/eT3siX.jpg

Схема. http://imageshack.com/a/img924/3444/wLQBYh.jpg

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

14.02.2016 в 19:14:22

greensleeves написал: выключатель напряжения 63А

ВН - выключатель нагрузки.

greensleeves написал: Правильно ли она составлена?

да.

greensleeves написал: Правильно ли использовать провода меньшего сечения?

нет.Разводите проводом одного сечения,6 достаточно.

greensleeves написал: Выключатель напряжения на 63 ампера, и поставить Автоматический выключатель на 50 ампер?

С какой целью?На время ремонта - можно использовать то,что есть и вместо АВВ использовать ИЭК,я думаю ремонт они потянут вполне :)

0

И это пройдёт ...

НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

14.02.2016 в 19:25:59

greensleeves написал: Имеется такой щиток в квартире новостройки

Удивительно что застройщик поставил ВН, который в полтора раза дороже автомата.

0
greensleeves
greensleeves
Новичок

Регистрация: 14.02.2016

Москва

Сообщений: 23

14.02.2016 в 20:19:29

serj12 написал: выключатель напряжения 63А

Конечно же нагрузки.

serj12 написал: нет.Разводите проводом одного сечения,6 достаточно.?

А к потребителям от автоматических выключателей ведь не потянешь кабель с сечением жил 6мм. Да и нельзя это при таких автоматах.

serj12 написал: и вместо АВВ использовать ИЭК,я думаю ремонт они потянут вполне

У меня уже просто есть УЗО и Автомат 16C

0
greensleeves
greensleeves
Новичок

Регистрация: 14.02.2016

Москва

Сообщений: 23

14.02.2016 в 20:20:24

НЕМЕЦ, я еще не смог посмотреть, что там в щитке подъездном, он закрыт. Нужно туда еще будет добраться.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.02.2016 в 20:27:32

НЕМЕЦ написал:

greensleeves написал: Имеется такой щиток в квартире новостройки

Удивительно что застройщик поставил ВН, который в полтора раза дороже автомата.

А еще нулевую шину и ПуГВ обжатый НШВИ ;) Есть еще совестлевые строители.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.02.2016 в 20:29:51

greensleeves написал: НЕМЕЦ, я еще не смог посмотреть, что там в щитке подъездном, он закрыт. Нужно туда еще будет добраться.

С этого нужно начинать. Пока выделенная мощность неизвестна разговаривать нечего. В квартире будет электроплита или газовая?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

14.02.2016 в 20:37:32

greensleeves написал: к потребителям от автоматических выключателей ведь не потянешь кабель с сечением жил 6мм.

Я говорил о соединениях между УЗО и АВ,а к нагрузке - да - 2.5 мм2.

greensleeves написал: Да и нельзя это при таких автоматах.

Можно,но не нужно :)

greensleeves написал: У меня уже просто есть УЗО и Автомат 16C

Ну и оставьте для основной сборки.

0

И это пройдёт ...

greensleeves
greensleeves
Новичок

Регистрация: 14.02.2016

Москва

Сообщений: 23

14.02.2016 в 20:45:54

Rumato,

Rumato написал: В квартире будет электроплита или газовая?

Будет электроплита

0
greensleeves
greensleeves
Новичок

Регистрация: 14.02.2016

Москва

Сообщений: 23

14.02.2016 в 20:48:52

serj12 написал: Я говорил о соединениях между УЗО и АВ,а к нагрузке - да - 2.5 мм2.

Благодарю, вы развеяли во мне сомнения.

0
greensleeves
greensleeves
Новичок

Регистрация: 14.02.2016

Москва

Сообщений: 23

14.02.2016 в 20:50:45

Rumato написал: С этого нужно начинать. Пока выделенная мощность неизвестна разговаривать нечего.

Да, вы правы. Поэтому и закрадывались сомнения. Скажите, выключатель нагрузки 63А выбран именно таким, потому что сечение вводного кабеля 6 мм?