19.02.2016 в 02:37:38
Димон114 написал: там за гипсокартоном пеноблок , не пустота .
отсюда не видно это нетипичное сочетание материалов
19.02.2016 в 02:40:45
Димон114 написал: а чтож вы подобным " отличным " проводом сами не работаете ?
Не вижу в этом большого смысла, ПУНП хоть и отличный провод, но не самый лучший. Но ведь не самый лучший - это не значит, что его нельзя использовать. Я уже неоднократно напоминал вам, что в своей жизни вы далеко не всегда используете всё самое лучшее, разве не так?
Всегда рекомендую ВВГ с блэкджеком и шлю нгфрлс, но если заказчик по каким-либо соображениям настоит на ПУНПе - не вижу в этом никакого криминала. И тем более не буду предлагать сменить абсолютно исправную проводку только потому, что цвет оболочки недостаточно черный.
19.02.2016 в 02:44:25
Radio написал:
Димон114 написал: а чтож вы подобным " отличным " проводом сами не работаете ?
Не вижу в этом большого смысла, ПУНП хоть и отличный провод, но не самый лучший. Но ведь не самый лучший - это не значит, что его нельзя использовать. Я уже неоднократно напоминал вам, что в своей жизни вы далеко не всегда используете всё самое лучшее, разве не так?
Всегда рекомендую ВВГ
с блэкджеком и шлюнгфрлс, но если заказчик по каким-либо соображениям настоит на ПУНПе - не вижу в этом никакого криминала. И тем более не буду предлагать сменить абсолютно исправную проводку только потому, что цвет оболочки недостаточно черный.
а СП 31 110 для кого написанны ? Для сантехников ?
19.02.2016 в 02:51:05
Димон114 написал: а СП 31 110 для кого написанны ? Для сантехников ?
Не вижу противоречий, ПУНП замечательно вписывается в этот замечательный документ. :) Он как раз нг и даже лс по ощущениям. Тем более, что этого даже не требуется по большому счету.
19.02.2016 в 03:01:29
Radio написал:
Димон114 написал: а СП 31 110 для кого написанны ? Для сантехников ?
Не вижу противоречий, ПУНП замечательно вписывается в этот замечательный документ. :) Он как раз нг и даже лс по ощущениям. Тем более, что этого даже не требуется по большому счету.
а ну тогда где про его лс -вость и НГ почитать можно , очень интересно . Ну или есле читать не нужно . То свет как минимум по вашим ощущениям можно сделать из телефонной лапши , так?
19.02.2016 в 03:04:17
Radio, эх не надоело ? Ну самовыдуманный норматив внедрять в массы .
19.02.2016 в 03:10:55
Димон114, ясно ж написал, что упомянутый СП формально не требует нг-лс в большинстве случаев. НГ есть по факту и ладно.
Пункт 14.5 написан предельно ясно:
14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке¹
¹ Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения.
Условия в штукатурке более чем щадящие, оболочка ПУНПа обеспечивает его механическую защиту в данных условиях применения полностью, так что все норм. :) Тем более можно и гофру применить, если условия требуют.
И вообще, читайте область применения данного СП.
1 Область применения Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах
Так что если реконструкции здания многоквартирного дома не происходит, а идет всего лишь ремонт в отдельно взятой квартире, то дальше документ можно не читать :)
19.02.2016 в 08:23:17
Radio окончательно слился от ответа на вопрос купил ли бы он себе черри амулет, имеющий все сертификаты (с), но при столкновении на скорости 64 кмч разваливающийся в хлам вместе с пассажирами обоих передних сидений.
Впрочем, отсутствие ответа тоже ответ. Данный человек, несмотря на все оды пунпу и прочей некачественной продукции, подсознательно боится за свою жизнь при использовании того что он рекламирует, отсюда и юление и уход от ответа про черри амулет.
Не кормите вы этого тролля, в реале наверняка он не кладет пунп ибо погоревшие от его заниженного сечения и хреновой изоляции при автоматах с25 iek, так же активно продвигаемых сабжем, заказчики давно бы уже приложили его фейсом об тейбл.
А в инете все что угодно можно писать, монитор стерпит.