24.02.2016 в 02:56:59
Alex_O написал:
dokar написал:
Alex_O написал: Скажите, все норм?
Забодал этот форум , вернее движок . Не могу увеличить до читабельного состояния ни фото , ни схемы .
Цитирую: 1) установка 130 метров провода (и откуда там 130 метров?) 130*20=2600
2) штробление дорожки стен :D 13 метров * 100 = 1300
3) установка автоматов 8 шт * 190 = 1520
4) установка УЗО 5 шт на 290 = 1450
5) снятие щитка/установка щитка (щиток стоял) - 1500
6) штробление подрозетников 12 шт * 150 = 1800
Итого средняя цена 10 000.
цены = не дорого совсем. 130 метров кабеля - проверяйте
24.02.2016 в 12:27:35
Alex_O, ВВГ нг LS "Гостовский" в ЛМ не советую покупать. Сечение не занижено, но толщина изоляции...по ГОСТ вроде от 0,6 или 0,7 должна быть для кабелей 1,5-2,5 кв.мм, а их LS имеет около 0,4мм. Более того, на этикетке написано ГОСТ, на кабеле - ТУ. Если бы ТУ перекрывал требования ГОСТ, это куда ни шло, но это не так. Кабель ВВГ нг (а) без индекса LS в Леруа имеет нормальные сечение и толщину изоляции. С рынками строительными тоже беда: летом хотел 2x6 или 3x6 ГОСТ. Такого ни у кого нет. А поиски мои на закончились таким диалогом:
24.02.2016 в 12:39:53
Alex_O написал: 2,5 тоже есть там ГОСТ, примерно 50 рублей метр.
НГ-ЛС нету, есть только НГ. И он там, мягко говоря, странный, с разноцветными жилами. Да, сама медь в одном кабеле на разных жилах имеет окрас от желтого до темно малинового.
24.02.2016 в 12:58:34
Radio, LS в леруа есть. Просто привозят не во все магазины. Как я уже говорил, логика закупщиков ЛМ - удел аналитиков от психопаталогии.
18.01.2017 в 18:03:14
Radio, а в кабель-канале можно ПУСП класть? Открытой проводкой? В квартире.
18.01.2017 в 18:11:38
Radio, а внешняя оболочка защищает только механически, от перегрева она не спасает разве? Если, вот небольшой отрезок, от выключателя до распределительной, таким "голым" проводком протянуть, не страшно это?
18.01.2017 в 18:25:43
Яков888 написал: внешняя оболочка защищает только механически, от перегрева она не спасает разве?
:D От перегрева кабель защищает АВ.
Яков888 написал: не страшно это?
Гореть Вам, так что выбор за Вами. Чтобы потом не кивали на форум, что де Вам тут разрешили.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.01.2017 в 18:36:45
Abrikos написал:
Как бы там ни было с этим ПУНП, а в советской маркировке слова "универсальный" для проводов не было, а значит Севкабель можно привлечь за нечестную конкуренцию. :)
Abrikos, и не только
16.12.2018 в 14:00:49
Добрый день! Подскажите, капель ПУСП 1,5 квадрата (написано 3 кВт) можно ли использовать как перемычки между светодиодными точечными светильниками? Светильники по 6 Вт. Или обязательно ввг нг лс?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу