snow-tube
snow-tube
Местный

Регистрация: 05.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

19.02.2016 в 21:23:34

Здравствуйте! Дано: Однокомнатная к-ра, современный панельный дом в Питере. Заменяю почти всю проводку. На вводе, в лестничном щите стоит однополюсной АВ С50, старый, ещё синий ИЭК. В квартиру входят три жилы ПВ1-10 сразу на счётчик и рейку РЕ. Далее стоит громоздкий УЗО 63А 300мА (такойже синий ИЭК) потом идут три автомата С32 (плита), С16 (комната), С16 (СУ и кухня и коридор). Старые модули уже демонтировал, пока организовано временное питиние через один С16. Куплено уже: щиток Хагер на 24 модуля, 5 АВ С16, Один С32 для варки, два С10 на свет. УЗО пока не покупал, хочу Хагер. Счётчик пока не покупал, хочу НЕВА МД-124. Почитав форум захотел поставить УЗМ-51МД, пока не покупал.

Прошу покритиковать схему. Менять ли вводной АВ в лестничном щите? Извиняюсь за низкое качество прорисовки, но думаю смысл понятен.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.02.2016 в 21:30:31

snow-tube написал: Почитав форум захотел поставить УЗМ-51МД

Просто интересно, где Вы нашли хоть один положительный отзыв :cool: Поставьте 2 УЗО 63А-30 мА и не заморачивайтесь на автомат С25.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

19.02.2016 в 21:39:36

snow-tube, Вроде всё нормально. 1) Только УЗМ-51МД пока не получить и говорят, что оно глючит. 2) Автомат 25А и УЗО 25А можно поменять местами для упрощения монтажа. Как вариант. 3) Почти всё висит на одном УЗО 30мА. Скорее всего ничего страшного. Но если считать будет профессиональный проектировщик, то этот вариант наверное не прошёл бы.


Мастерская электрика

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

19.02.2016 в 22:03:34

Юрка написал: Почти всё висит на одном УЗО 30мА.

Ему в однуху и одного за глаза на все, и считать там нечего.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

19.02.2016 в 22:09:38

Насяльника, Вы умеете проектировать? Или умеете всё отрицать?


Мастерская электрика

0
Дед Егор
Дед Егор
Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

19.02.2016 в 22:17:39

snow-tube написал: 5 АВ С16, Один С32 для варки, два С10 на свет

При такой конфигурации велика вероятность, что будет периодически выбивать вводной автомат. Что не очень желательно.

snow-tube написал: Менять ли вводной АВ в лестничном щите?

Часто вводной автомат используется энергосбытом в качестве ограничителя мощности выделенной на квартиру/дом. Что об этом думает местный энергосбыт?

0
snow-tube
snow-tube
Местный

Регистрация: 05.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

19.02.2016 в 22:31:14

Rumato написал: Просто интересно, где Вы нашли хоть один положительный отзыв

Например здесь: http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t227645-sgorel-uzm-51m/

Юрка написал: 1) Только УЗМ-51МД пока не получить и говорят, что оно глючит.

То есть ставить УЗМ-51М и не скать МД?

Юрка написал: Почти всё висит на одном УЗО 30мА. Скорее всего ничего страшного.

Ну мокрые зоны вынесены на отдельное УЗО. Основные нагрузки будут на кухне. ПММ не будет. ТП не будет. В комнате из нагрузок только светильники, тв да тлф. Ну иногда, небольшой мощности обогреватель на лоджию в морозы. Ещё не решил ставить ли систему защиты от протечек. Если поставлю, можно её подвесить на линию бойлера?

Ещё волнует вопрос, менять ли вводной однополюсной автомат в лестничном щите? Не лучше ли двуполюсной? Или не стоит заморачиваться с привлечением электрика. Может поставить один двуполюсной С50 сразу после счётчика?

Я себя уже немного ограничил по манёврам, купив щиток на 24 модуля. но это ведь однушка, да без наворотов, куда больше..

0
snow-tube
snow-tube
Местный

Регистрация: 05.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

19.02.2016 в 22:39:50

Дед Егор написал: При такой конфигурации велика вероятность, что будет периодически выбивать вводной автомат. Что не очень желательно.

Я за это переживаю. Но боюсь УК не позволит повысить номинал автомата. Приходил контролёр из энергосбыта для разрешения демонтажа счётчика, тётенька не очень в теме и ничего не сказала. Я бы поставил 2Р В50 после счетчика, но где гарантия, что будет вырубать он, а не в лестничном щите, разве характеристика "В" это будет гарантировать?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

19.02.2016 в 22:50:56

snow-tube написал: разве характеристика "В" это будет гарантировать?

нет,а учитывая это

snow-tube написал: современный панельный дом

там ожидаемый ток к.з. будет всё вышибать.

snow-tube написал: захотел поставить УЗМ-51МД

УЗМ-51М достаточно.Если только вам по-тестить охота ...

snow-tube написал: Но боюсь УК не позволит повысить номинал автомата.

А зачем?Вы это-то замахаетесь выбирать по мощности.

snow-tube написал: менять ли вводной однополюсной автомат в лестничном щите?

А это ваша зона ответственности,начнём с этого?Установите в квартире свой вводной АВ и не мучайтесь.

0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21261

19.02.2016 в 23:03:36

Юрка написал: Насяльника, Вы умеете проектировать? Или умеете всё отрицать?

Да он дело говори, кстати. Там под 30-кой всего 6 линий. В принципе на все можно одно ставить, но если хочется 10 мА - почему нет?

0
snow-tube
snow-tube
Местный

Регистрация: 05.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

19.02.2016 в 23:25:08

serj12 написал: Если только вам по-тестить охота ...

А вы думаете это баловство? Может не ставить? Не знаю.. Дом вроде не в плохом энергетическом состоянии, но кто его знает, как оно сложиться. Непонятно, что более вероятнее, отказ УЗМ и пляски с ним, или 380 на вводе и тогда спасибо УЗМ!

serj12 написал: Вы это-то замахаетесь выбирать по мощности.

Я тоже думаю, 50 ампер это дофига. Но как защититься от вышиба лестничного С50 при одновременной работе варки, бойлера, СМ, чайника и обогрея на лоджии, тёмным морозным вечером. Хотя варка например, будет двукомфорочная, бойлер если и будет работать, то только в летние месяцы, когда отключают ГВС. Электрочайник врятли будет, индукционная варка быстрее воду вскипятит. Обогрей на лоджии будет редко, только зимой и то под вопросом, уж очень батареи ЦО жарят.

serj12 написал: А это ваша зона ответственности,начнём с этого?

Вот-вот, я не хочу туда лезть, ни с помощью электрика, ни тем более сам.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу